Защита от сухого хода. Как она подключается?

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    Подавляющее большинство электронных блоков автоматики не имеют давления отключения, отключение происходит по прекращению протока, т. е. когда насос наберет максимально возможное давление. Поэтому обычно в систему добавляют реле давления.
     
  2. ale11572
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6

    ale11572

    Участник

    ale11572

    Участник

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6
    Sergey_sc, можно конечно уменьшить мощность насоса, не на 1 кВт брать, а на 650-800 Вт к примеру, тогда реле давления поставите и блок автоматики как большинство делает, честно скажу с насосом более 1 кВт пока сам не сталкивался и не могу сказать, что к киловатнику можно прицепить для его безупречной работы, чтобы вода текла по вашему желанию, т. е. открыл-закрыл кран, но есть @Protasevich, человек который достаточно знает и я думаю он сможет проконсультировать подробнее вас по данному вопросу.
     
  3. Сергей Рыжов
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Кинель
    Доброго времени всем! Как родитель темы я наконец-то отчитаюсь о работе оборудования, которое я приобрел, когда писал пост №1: ТОВАРИЩИ! Все работает, как надо. Доставал насос из скважины для инспекции в прошлом году - посмотрел на него и обратно отправил. Скважину при этом прочистил вибрационником. Защита от СХ работает, как надо (проверял), регулятор давления настроен на MAX 3.6МПа, MIN 1.6МПа. Давление в ГА поддерживаю 1,5 МПа (проверяю раз в год - почему-то падает). При падении давления в ГА из крана вода идет с пульсацией - это включается и выключается насос, так как ГА без давления не работает и система набирает свои 3,6МПа за секунды, хотя так же быстро и сбрасывает. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
     
  4. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    181

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Костанай
    @Сергей Рыжов, Вы наверное имели виду 0,36, 0,16 МПа, так как 3,6 МПа это 36 бар. :)
     
  5. Sde12
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Sde12

    Новичок

    Sde12

    Новичок

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Идея для инженеров. Почему бы не сделать реле холостого хода отключающее насос при падении силы тока насоса (Ампер). Во время работы насоса в холостую резко снижаются амперы. Мне кажется технически это сделать не сложно.
     
  6. Alex233
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27

    Alex233

    Живу здесь

    Alex233

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Уже всё придумано. Но мне вот не подошло, у меня винтовой Беламос в колодце. Сила тока не падает...
     
  7. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    181

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Костанай
    @Sde12, такая приблуда есть, Грундфос МР 204, но стоит она как пучок Водолеев.
     
  8. Sde12
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Sde12

    Новичок

    Sde12

    Новичок

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Сила тока в любом случае будет падать. (либо в холостую, либо столб воды толкать)

    Там слишком много лишнего наворочено. В прочем я инженер в другой сфере. Могу и ошибаться.

    Зачем мне например связь с насосом через интернет. Еще и до десяти насосов.
     
  9. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    181

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Костанай
    В самой МР 204 такого нет, она обеспечивает защиту двигателя но при подключении к ней дополнительных модулей можно получать с неё данные о работе насоса в том числе и через интернет.
     
  10. Святозар
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    170

    Святозар

    Живу здесь

    Святозар

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    Жесть...если б мы так делали заказчикам, то были без работы...Удобно так душ принимать?
     
  11. Сергей Рыжов
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Сергей Рыжов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Кинель
    Так речь и не идет о том, что так вот душ принимается и т. д. У меня ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. Я просто поделился своим опытом и только. А когда давление в ГА падает (я это проверяю раз в год где-то), я просто подкачиваю воздух и все дела. Конечно сам вопрос: "куда воздух девается?" все-таки иногда донимает, но не до такой степени, чтоб на это нервы тратить.

    С поправками согласен.
     
  12. Павлей
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Павлей

    Участник

    Павлей

    Участник

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ульяновск
    Срочно прошу Вашей помощи. В общем в доме слабое давление воды из магистрали, еле хватает на включение газовой колонки. Решил поставить насосную станцию. Купил Вихрь асв 1200/50. Сегодня поставил в таком порядке от магистрали идет 20 пропилен, фильтр тонкой очистки, обратный клапан, реле сухого хода, станция, и выход тоже 20 пропилен. При включении реле сухого хода постоянно щелкает (вкл, выкл.) Решил убавить давление включения, отвернул почти полностью, щелкать перестала, но и не отключается при отсутствии воды. Если завернуть, начинает щелкать. Как быть? Где искать? Думаю или давление в системе очень маленькое для станции, или сечение подводной трубы...

    1011659116.jpg KK-FS-10-21-500x500.jpg unipump_lp3_pic-500x500.jpg
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    При работе НС на её входе создается разряжение (отрицательное давление), после набора давления и отключения НС на её входе, вплоть до обратного клапана, создается избыточное давление.
    Реле защиты от сухого хода (РЗСХ) работает по давлению. По избыточному давлению. При определенном давлении оно замыкает контакты и держит их замкнутыми пока давление в системе не упадет почти до нуля. Как только давление упало практически до нуля - контакты размыкаются и насос отключается. Его (РЗСХ) работу можно сравнить с кнопкой звонка, держите нажатой (вода давит) - звонок звенит (контакты замкнуты), отпустили кнопку (давление упало) - звонок перестал звенеть (контакты разомкнуты). А так как на входе НС (там, где Вы поставили РЗСХ) при работе возникает разряжение, то это равносильно что Вы пытаетесь не то что отпустить, а выдернуть "кнопку звонка". Будет он при этом работать?
    Ставить РЗСХ на выход НС.
    Вот в этом разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/234/ прямо в "шапке" есть тема о защите от сухого хода, а именно: https://www.forumhouse.ru/threads/113477/ Ответ на Ваш вопрос прям на второй странице указанной темы. Очень рекомендую прочитать всю тему, сможете найти ответ на вопрос "почему РЗСХ в большинстве случаев ни от какого сухого хода насос не защитит". А он у Вас обязательно возникнет.
    Фильтр ставится после НС. Почему - ответы найдете в этом же разделе (насосные станции). Смотрите темы типа "НС не набирает давление/не отключается".
     
  14. Павлей
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Павлей

    Участник

    Павлей

    Участник

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ульяновск
    Большое спасибо за помощь. Так то с техникой дружу. Но просто когда с подобной техникой сталкиваешься первый раз, не все понятно. И в документах не пишут ничего. Вечером буду пробовать. Напишу, что получится. А что магистраль 20 пропилен подходит, ни чего страшного?
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    А у Вас выбор есть? :nono: По нормальному - всасывающую трубу заужать нельзя, на деле/по факту - уж как придется. Ну и если совсем по нормальному - ставится промежуточная/накопительная емкость и НС уже запитывается с неё. Собственно, все эти моменты уже разбирались в разделе по повышению давления - https://www.forumhouse.ru/forums/229/