Здраствуйте, нужна помощь в расчете межэтажного перекрытия 2,8м * 3м под санузел. Оба этажа построены, в кладке на армпояс уложены четыре 12х швеллера. На швеллеры положили профлист высотой 35 мм толщиной 2,5мм (достался бу бесплатно). Хочу залить все это перекрытие бетоном толщиной 60 мм от верхней волны с армированием в один ряд сеткой из арматуры 12мм с ячейской 200*200мм. Вопросы: 1. Выдержат ли швеллера данную нагрузку? 2. Надо ли приваривать арматуру к листу и соответственно сам лист к швеллерам?
Швеллера по прочности пройдут (под временную 1,5 кПа). По устойчивости тоже. Если не планируется супер большая джакузи. Профлист наверно толщиной 0,5мм?
По первому вопросу выдержит, По второму не надо ни чего приваривать так же нет необходимости в в армирование сеткой арматурой 12 мм достаточно будет 6 мм ,
Крепить к швеллеру саморезами или приваривать? Толщина листа большая, если просто залить, то играть наверное будет немного.
Если 2,5мм - это какой-то шпунт уже прямо. Очень хорошо. Туда вообще не надо арматуры как таковой - только противоусадочную сетку сверху. Если закрепите саморезами к верхнему поясу швеллеров - будет хорошо для работы самих швеллеров - раскрепляется длинный сжатый пояс, который в первую очередь начнёт выходить из плоскости если не закреплён. Хотя под нагрузку 150 - проходит и без раскреплений. Так что можно по сути ничего ни к чему не крепить - ну чисто прихватить.
Осталась со стройки сетка кладочная с ячейкой 100*100 картами по 0,5*2 метра. Можно ее использовать? И если можно, то как правильно выполнить перехлест ими
А каков диаметр? Можно всё что угодно использовать, тем более раз уж осталось. Ну перехлест - 150-200мм.