    Здраствуйте, нужна помощь в расчете межэтажного перекрытия 2,8м * 3м под санузел.

    Оба этажа построены, в кладке на армпояс уложены четыре 12х швеллера. На швеллеры положили профлист высотой 35 мм толщиной 2,5мм (достался бу бесплатно). Хочу залить все это перекрытие бетоном толщиной 60 мм от верхней волны с армированием в один ряд сеткой из арматуры 12мм с ячейской 200*200мм.
    Вопросы: 1. Выдержат ли швеллера данную нагрузку?
    2. Надо ли приваривать арматуру к листу и соответственно сам лист к швеллерам?
     

    Вложения:

    • участок 3 на3.jpg
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    Швеллера по прочности пройдут (под временную 1,5 кПа).
    По устойчивости тоже. Если не планируется супер большая джакузи.
    Профлист наверно толщиной 0,5мм?
     
  3. Dimakumin
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Dimakumin

    Живу здесь

    Dimakumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Златоуст
    Профлист имено 2,5 мм толщиной. Каким образом его крепить лучше к швеллеру?
     
    Последнее редактирование: 04.04.16
  4. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    По первому вопросу выдержит, По второму не надо ни чего приваривать так же нет необходимости в в армирование сеткой арматурой 12 мм достаточно будет 6 мм ,
     
  5. Dimakumin
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Dimakumin

    Живу здесь

    Dimakumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Златоуст
    Крепить к швеллеру саморезами или приваривать? Толщина листа большая, если просто залить, то играть наверное будет немного.
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    Если 2,5мм - это какой-то шпунт уже прямо. Очень хорошо.
    Туда вообще не надо арматуры как таковой - только противоусадочную сетку сверху. Если закрепите саморезами к верхнему поясу швеллеров - будет хорошо для работы самих швеллеров - раскрепляется длинный сжатый пояс, который в первую очередь начнёт выходить из плоскости если не закреплён. Хотя под нагрузку 150 - проходит и без раскреплений. Так что можно по сути ничего ни к чему не крепить - ну чисто прихватить.
     
  7. Dimakumin
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Dimakumin

    Живу здесь

    Dimakumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Златоуст
    1. Противоусадочная сетка—это кладочная?
    2. А профлист между собой вдоль волны крепить?
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    Ну я бы брал d3-4 из ВР-ки 150x150мм или меньший шаг. Ну или какая есть.
    Вдоль волны крепить
     
  9. Dimakumin
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Dimakumin

    Живу здесь

    Dimakumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Златоуст
    Осталась со стройки сетка кладочная с ячейкой 100*100 картами по 0,5*2 метра.
    Можно ее использовать? И если можно, то как правильно выполнить перехлест ими
     
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    А каков диаметр?
    Можно всё что угодно использовать, тем более раз уж осталось. Ну перехлест - 150-200мм.
     
  11. Dimakumin
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Dimakumin

    Живу здесь

    Dimakumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Златоуст
    Диаметр 4 мм