Уважаемые коллеги, в какой момент лучше приступать к мокрому фасаду? Есть коробка из блоков, через две недели должны поставить окна, а дверь вообще только через месяц. Могу ли я приступить к работам заранее или обязательно дождаться установки двери и окон? Еще нужно залить водяные теплые полы. Как быть с ними? только после мокрого фасада и двери? Опыта нет, поэтому, возможно, вопросы глупые. Спасибо
А так можно: окна, двери, сделать черновую штукатурку по пенопласту, потом все процессы внутри дома за лето (водяные полы, штукатурка, покраска), в конце сезона или следующей весной финишная штукатурка, норм? разводы не выдут?
Небольшое уточнение: блоки пескоцементные 20см, пенопласт снаружи 15см. Для газоблоков то естественно да, финишная штукатурка только после внутренней отделки (если прямо по блоку). А в случае, если пенопласт 15см, это правило тоже действует?
По вашей логике, застройщики многоэтажек с мокрыми фасадами утепляют их только после того, как все жильцы сделают стяжки и стены оштукатурят. Или только Вы являетесь носителем этого знания? Простите за флуд, на с такой формой диалога нам не по-пути. Если не считаете себя достойным отвечать - просто не отвечайте и не читайте.
По факту (не по логике), застройщики многоэтажек не соблюдают вообще никаких правил! Любой объектник заходя с проверкой на такой объект, найдет с десяток только серьезных нарушений, не говоря уже о мелочах. А какая форма диалога должна быть? Оплачивайте мои консультации, мое время и получайте развернутые ответы, а так как вы не готовы оплачивать, то получайте краткие ответы. Или изучайте литературу, делайте выводы и стройте свой дом своим умом. А так ваша претензия как минимум необоснованна. И кстати, это форум, сюда может заходить каждый, читать и высказывать свое мнение, не зависимо от того нравится вам это или нет.
При чем здесь логика Олега? Cersit "инструкция по монтажу": Монтаж систем теплоизоляции рекомендуется начинать после: • завершения всех внутренних “мокрых” процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания всего объекта; • устройства кровельного покрытия; • монтажа оконных и дверных блоков. Baumit "альбом технических решений" Для нанесения наружной изоляции на строительной площадке должны быть выполнены или со- блюдены следующие условия: • Стена должна быть сухой, нельзя допускать последующего ее пропитывания влагой; • Предварительно завершены все работы по устройству внутренней штукатурки и наливных полов; • Балконы и козырьки имеющие примыкание к СФТК должны быть выполнены; • Установлены кровельные покрытия и выполнены остальные стыки; • Встроены оконные и дверные коробки;
Гарантия на работы по существующим нормам - 5 лет. От застройщика фасад без существенных изменений стоит 5-10 лет. Вы себе фасад тоже на 10 лет делаете? Тогда в путь.
Вообще интересное уточнение. Я, как потребитель, был бы очень рад если производители и сторонники мокрых фасадов об этом рассказывали при первом знакомстве, а не рассказывали о тысячах вариантов красок. Если посмотреть на рынок дуплексов, таунхаусов и коттеджей от застройщиков, да и рынок вторички для черновой отделки, то половина с мокрыми фасадами, и явно без наливных полов и штукатурки. Для меня лично нанести штукатурку до фасада - утопия. Вот и прикидываю, как сделать тепло в доме до внутренних работ, и деньги на ветер не выкинуть.
Это и есть утопия. Лично я бы отнес это к желательным, но не самым обязательным правилам. Не вижу особо криминала, если только на улице не -20. Плюс, те же окна иногда удобней вставить после приклейки утеплителя.
Это нормальная форма диалога на фасадной ветке) есть мнение что если при мокрых работах вытащить по одному стеклопакету из окон для вентиляции, то будет всё нормально с фасадом)
Если дом утепляете пенопластом, то спокойно его утепляете, делаете базовый слой со стеклотканевой сеткой, грунтуете и переходите на внутреннюю отделку. В таком виде люди очтавляют дома на 3-5 лет, заканчивают внутрянку, благоустройство участка, делают декоративку и счастливо живут. Если стены не утеплены, то зимой внутренние штукатурки и стяжки могут полопаться.