1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как подключить канальный нагреватель, помогите со схемой

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем napalm_ss, 31.03.16.

  1. napalm_ss
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    napalm_ss

    Новичок

    napalm_ss

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Как подключить канальный нагреватель, помогите со схемой
    Доброго дня друзья, есть определенный список железа, а именно:
    1. Приточная установка TA 4500 HW (с водянным нагервателем, но так как воды в помещении нет и проложить ее никак поэтому принято решение поставить канальный электронагреватель)
    2. Электронагреватель канальный РВЕС 315/12
    3. Регулятор температуры ТТС 25

    Все соответственно 3х фазное, ребята помогите, нарисуйте схему подключения, так чтобы нагреватель включался только когда работает вентилятор. Заранее благодарю вас!
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834
    Адрес:
    Москва
    Сорри, я пас - про электричество не умею. В теории подключаем калорифер после вентилятора, то есть после автомата вентиляторного берем провода на автомат калорифера. Если бытовое и невеликая нагрузка соответствует автоматам - работает...
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.187
    Благодарности:
    17.738

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.187
    Благодарности:
    17.738
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @napalm_ss, не все так просто!
    Из моего архива (в схемах - ненужное стер):
    Схема 1.jpg Схема 2.jpg Управление ЭК 1.jpg Управление ЭК 2.jpg Управление ЭК 3.jpg
    Выполнению требований последнего абзаца приведенного описания, настоятельно советую обратить особое внимание! Как раз та установка, схема и описание которой приведено, благополучно сгорела (чуть не вызвав пожар на объекте!) при внезапном пропадании питания и отсутствии бесперебойного источника питания.
     
  4. napalm_ss
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    napalm_ss

    Новичок

    napalm_ss

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Огроменно спасибо!, думаю дальше разберусь! :) Готовое постараюсь выкинуть сюда, фото имею ввиду)
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.187
    Благодарности:
    17.738

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.187
    Благодарности:
    17.738
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @napalm_ss, я выложил "рыбу" (реализованная схема полностью рабочая - установка испытана, налажена, и после замены сгоревшего корпуса и начинки, работает уже 5 лет).
    Корректируйте схему под свои возможности и выкладывайте. Посмотрю - подскажу.
    ЗЫ: Регулятор в схеме тот-же самый - ТТС 25. Контроллер - "КОНТАР", но такие-же схемы были и на Pixel Segnetics реализованы. На Ардурино, извините, не реализовывал ...
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Наверное неправильно схему понял, читается плохо. Но разве в ТТС одна фаза сквозная ?

    Но вернусь к исходному:

    Насколько память не изменяет, эта ТА-шка имеет производительность по воздуху без сети порядка 4500 кубов/час. А теплопроизводительность калорифера должна быть не менее чем 60 кВт.

    Вы хотите поставить калорифер в 12 кВт. Это всего лишь пятая часть того что необходимо.

    А то что Вы хотите применить калорифер диаметром в 315 мм - Вы, автоматически, создаете, искусственно, источник бешеного шума. Скорость воздуха в калорифере 16 м/сек. Это почти что как на пневмотранспорте.
    ТА-шка сама по себе не тихая, а Вы еще добавляете источник очень приличного шума ...

    Примерно так ...

    А автоматику можно сделать любую, в том числе и самую простую. И ардуино можно скрестить с ТТС
     
  7. napalm_ss
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    napalm_ss

    Новичок

    napalm_ss

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Друзья, ну вот как то так у меня получилось правильно или нет? Подскажите если что не так, сильно не ругайтесь) Буду очень признателен вашей помощи!
     

    Вложения:

    • Схема подключения Шуваловский-Model.png
  8. napalm_ss
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    napalm_ss

    Новичок

    napalm_ss

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Упс, нашел косяк, исправил сейчас выложу новое! :)
     
  9. napalm_ss
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    napalm_ss

    Новичок

    napalm_ss

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вот как то так)
     

    Вложения:

    • Схема подключения Шуваловский-Model.png
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    В калорифере есть термодатчики защиты калорифера (перегрев и пожарный) Их контакты последовательно надо включить в цеп катушки контактора. Т. е. Если датчик срабатывает то контактор отключается и на калорифер питание не подается пока датчик не остынет и не самовзведется ...

    Запускать ТТС через ДПС возможно, но настроить его будет нелегко. Зона срабатывания небольшая, много лишних и ложных срабатываний будет. Если найдете датчик от 0 Па, (но они прилично дороже) тогда возможно и по такой схеме делать ...
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.187
    Благодарности:
    17.738

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.187
    Благодарности:
    17.738
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @napalm_ss, и предусмотрите, всеж-таки чтобы сперва отключался калорифер, а уж потом, через 1мин отключался вентилятор! Продувка для остужения ТЭНов - очень серьезное требование. Даже при пропадании питания на вводном автомате.
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Правильно. Забыл написать.

    Лучше, скорее всего, сделать отключение по термостату а не по таймеру, т. к. в холодную погоду времени надо меньше чем в более теплую. А термостат стОит не больше чем таймер. ТМ3 (кажется так у IMIT) Работает прекрасно и по цене не столь дорого ...