    Коробление гибкой черепицы Tilercat
    Есть проблема уважаемые форумчане, на кровле моего дома в солнечные дни происходит коробление гибкой черепицы Tilercat Квадро Коста-Браво. В основном деформация происходит на южной стороне вальмовой кровли, т. к. она более всего подвержена солнечному нагреву, черепица TILERCAT просто вздувается в виде волн и тянется от конька до самого ската теряя форму. Под покрытием положен подкладочный ковер Anderep. Кровле всего 2 года, опасаюсь предполагать что будет дальше. Производитель пишет – «Современная мягкая черепица Tilercat производится с учетом снеговых, ветровых, температурных нагрузок в российском климате. Гарантия на гибкую черепицу Tilercat – 15 лет.»
    Что делать?
    Черепица Tilercat приобреталась в Технониколь по акции со скидкой, два года назад. При покупке менеджер упоминал, что гарантия на товар распространяется при соблюдении определенных условий монтажа, а монтаж должна производить специализированая организация. Так ли это? Что потребуется сделать и как доказать что черепица Tilercat не соответствует по качеству? Где лучше заказать экспертизу? У кого есть опыт подобных дел, какова статистика обращений в суд и инстанции?
    [​IMG]
     

    Вложения:

    • Коробление кровли TILERCAT.png
    • TILERCAT Квадро Коста-Браво.jpg
    • Коробление кровли TILERCAT.png
    • TILERCAT Квадро Коста-Браво.jpg
  2. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    916
    Благодарности:
    981

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    916
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Не торопитесь в суд - проиграете. На 90 % - неправильный монтаж. Укладывали скорее всего в холодное время и гонты прибивали вплотную один к другому в ряду. А при таких погодных условиях при монтаже битумной черепицы (холодное время) необходимо оставлять между гонтами компенсационный зазор два-три мм. Летом это необязательно, но тоже желательно...
    Кроме того сплошь и рядом бывает, что не пробиты все гвозди (бьют по два гвоздя в гонт вместо четырех) или гвозди пробиты не в том месте, где положены...
    Толщина ОСП тоже играет роль, длина спец. гвоздей...
    И подкладочный ковер здесь ни при чем.
    Так что судя по Вашему описанию и моему опыту - это не брак черепицы, а неправильный монтаж.
     
  3. Dokk86
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dokk86

    Участник

    Dokk86

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Работы по кровле проводили в середине сентября при +10 + 8 град. С, ночью было прим. +5С, поэтому все материалы хранили в комнате с подогревом, так производитель даёт рекомендации до +5 С работы по гибкой кровле производить. Гвозди стандартные оцинкованные винтовые с широкой шляпкой, забивали по 4 шт на гонт соблюдая отступы, там метки есть куда забивать, сам по возможности контролировал. Гонты клали в ряд не скажу что вплотную, про компенсационный зазор в два-три мм между гонтами нигде в инструкциях не видел, зазоры при укладке OSB в 3-4мм соблюдали их и сейчас видно.
    "Так что судя по Вашему описанию и моему опыту - это не брак черепицы, а неправильный монтаж."
    Как в таком случае исправлять? Есть опыт?
     
  4. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    916
    Благодарности:
    981

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    916
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    У нас зима такая - плюс 5-10 град.
    В инструкциях я тоже нигде не встречал про компенсационные зазоры. Столкнулся с этим явлением сам на одной из первых крыш. Вычислил причину, благо не по всей крыше волны пошли. Теперь осенью-зимой всегда делаю зазоры.
    Несколько раз исправлял подобные казусы и за другими. После лета разобрать битумку практически невозможно, потому справлялись по другому.
    В жаркое время лез на крышу с мешком черных пресс-шайб (их практически незаметно) и прокручивал все места вздутий. Где-то лепесток поднимаешь, где-то прямо поверху. В общем муторное дело, но спасти можно.
    Еще что заметил - на дорогих видах битумной черепицы такое происходит гораздо реже, хотя тоже случается.
    Так что как волны опять пойдут - попробуйте где-то в одном месте - должно получиться.
     
  5. Dokk86
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dokk86

    Участник

    Dokk86

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Что за черные пресс-шайбы? и как их прокручивать на местах вздутий, можно пожалуйста подробнее.
    Может у вас есть фото или ссылка, буду весьма благодарен.
     
  6. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    916
    Благодарности:
    981

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    916
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Прошу прощения, правильно они называются "саморез с прессшайбой". Нужно брать длиной 25-30 мм, без сверла, черные.
    А крутить куда - по ходу смотреть. Будет видно где. Где-то можно лепестки поднять, закрутить, потом опустить, где-то прямо поверху. В общем - там все будет ясно. Обычно где-то между гвоздями вздутие получается, а так как гвозди идут со смещением (кстати и на фото видно что волна вздутия такая же), то и примерно по вздутиям и крутить. Где-то одного самореза хватит, а где-то два-три рядом нужно крутить. Попробуете - это несложно, но трудоемкое правда дело. 328852.jpg
     
  7. Dokk86
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dokk86

    Участник

    Dokk86

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Благодарю за дельный совет. Скоро сойдет снег с кровли тогда и начнем ремонт
     
  8. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Никаких саморезов Вам там не надо! Это подкладочный ТОЛСТЫЙ полиэстровый ковер дал волну, у него большое линейное расширение. Лучше снять черепицу, коврик заменить на тонкий и снова забить. Черепица еще не приклеилась, всё пройдет успешно. Это самый безобидный путь.
     
  9. Кашников
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    916
    Благодарности:
    981

    Кашников

    Живу здесь

    Кашников

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    916
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Украина Мелитополь
    Если черепица не приклеилась - то снять можно. Только уже лето прошло (или два). Там уже монолитный ковер. Попробовать, конечно, можно - но что-то мне подсказывает, что нереально...
    Если это дело не сильно пожимает со сроками, то через две недели расскажу, как Тайлеркет после лета снимается, мне одну беседку расширять нужно, а там как-раз такая битумка лежит. Удастся ли снять, чтобы состыковаться - не знаю. Нужно пробовать.
    Фото беседки с такой черепицей, как раз со стороны склона, который разбирать буду, прилагаю, по ходу дела сниму и процесс разборки.
    В моих краях уже через месяц-другой битумку не разберешь.
     

    Вложения:

    • DSC_5274.JPG
  10. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334
    Адрес:
    Самара
    Он написал -Anderep, он же тонкий
     
  11. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Точно. Странно, мож перепутал названия коврика.
     
  12. Dokk86
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dokk86

    Участник

    Dokk86

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Да подкладочный ковер Anderep barrier код ТСТН 397335 не самоклеящийся. Самоклеящийся только по всему периметру ската кровли и на всех 4-х ребрах кровли. подкладочный ковер прикреплялся при помощи строительного степлера скобами. Сейчас с кровли сходит снег и гибкая черепица уже начинает коробиться на солнце, просто ужас...
     
  13. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    https://woolcan.ru/catalog/gibkaya_cherepitsa/podkladochnyy_kover_anderep_barrier_20m2_rul_30rul_pod_ekn397335/ Значит не ту маркировку даете. Найдите свой, посмотрим.
     
  14. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Вот сюда свои фото и вопросы выкладывайте https://www.forumhouse.ru/threads/313184/page-38 Здесь весь технониколевский бомонд восседает, посмотрим как они будут отмазываться ;)
     
  15. Dokk86
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dokk86

    Участник

    Dokk86

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Марка подкладочного ковра та - это в действительности самослеящийся, который по краю кровли в первый ряд уложили (поднял документы), далее пошел подкладочный ковер ХМ код 372197 его по всей остальной кровле уложили, он действительно тонкий.