1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Buderus Logano G234 WS - аварийно останавливается

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем b2c177, 30.03.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. b2c177
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    5

    b2c177

    Участник

    b2c177

    Участник

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    5
    Buderus Logano G234 WS - аварийно останавливается
    Просьба подсказать, если кто-то знаком с этими котлами:

    Перестал работать Logano G234 - при включении через несколько секунд загорается сигнальная лампа на кнопке подавления помех. При нажатии на кнопку на горелку начинает подаваться газ, газ нормально поджигается, но попытки поджига не прекращаются, т. е. при горящем газе слышны продолжающиеся искровые разряды поджига. Через несколько секунд подача газа на горелку перекрывается, и загорается сигнальная лампа на кнопке подавления помех. При нажатии на нее все повторяется.

    Складывается впечатление, что автоматика котла не понимает, что газ зажегся и продолжает попытки его поджечь. Поджечь "не получается" и срабатывает защита. Неисправен датчик, который сообщает автоматике, что газ горит? Какие-то другие причины? Спасибо.
     
  2. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. Пожайлуста.
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    проверяйте электроподключение..нейтраль, фаза и земля должны приходить на фишки автоматики туда, где им и положено быть. Между нулем и землей не должно быть потенциала.
     
  4. b2c177
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    5

    b2c177

    Участник

    b2c177

    Участник

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    5
    Спасибо откликнувшимся. Причина установлена - плохой контакт заземляющего провода в линии питания котла. Исправлено, котел работает.
     
Статус темы: