    Прошу помощи у специалистов. Не знаю как исправить, что наделал "специалист" .
    2 года назад решили гидроизолировать цоколь ( а то тёк фундамент). Сам гидроизолировал (гарелкой наклеил гидроизол ) сделал отмостку. и стал вопрос как облицевать.
    нашелся специалист - сделал. (по дурости доверился , вроде парень с мозгами был)
    делал он так:
    1) на плиточный клей ( точно не знаю ,что это было) клеил пеноплекс
    2) Потом прибивал зонтиками по 4 - 6 на лист.
    3) потом сетку вместе с финнальным раствором (кажется тем же что и в п.1)

    вроде все красиво было , твердо , надежно . Но после зимы случилась проблемка, которую вы можете посмотреть на фото. причем это вторая зима. после первой было намного хуже , так я его привел , показал. "мастер" удивился , но пол работы переделал (отваливается на Юге и Востоке)
    Однако снова зима.

    Вопросы:
    1) на фото 1 : грунт, очень много глины и после суровой зимы отмостка поднялась на см 3-4 . И подперла пеноплекс - отслоилась сетка.


    2) на фото 2, 3, 4: южная сторона . Сетка просто отходит от пеноплекса. На последнем фото видно на сколько отошла . Причем весь южный фасад был переделан прошлым летом.


    Вопросы:
    1) Можно ли что то сейчас предпринять , что бы остановить разрушение?
    2) Какова правильная технология выполнения работ, если переделывать все самому.
    3) Если есть другой безболезненый способ облицовки цоколя (что бы смог сделать и не специалист)?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
  2. Архитектор02

    Архитектор02

    Архитектор02

    Гость

    Вы только цокольную часть сделали? Или фундамент тоже утеплили?
     
  3. pav343
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    pav343

    Строюсь...

    pav343

    Строюсь...

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тверь
    Вообще то под отмосткой делается так называемая обратная засыпка, т.е. на место удаленного грунта засыпается песок...в этом случае ничего там подниматься не должно. У Вас так сделано?
     
  4. smallali
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    15

    smallali

    Живу здесь

    smallali

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Минск
    1) Весь фундамент не утепляли. Глубоко откапывать пришлось бы.
    2) Песок подсыпали. А в том месте где подняло больше всего - см 40-50 песка
     

    Вложения:

    • 5.jpg
  5. сергейбездомный
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    18

    сергейбездомный

    Живу здесь

    сергейбездомный

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Самара
    Доброго вечера.
    Ну вы утепляли экструзией, что правильно. Пенополистерол нужно бвло пилой поцарапать , к нему так просто клей плохо пристает.
    А вообще там система целая - клей - сетка штукатурка...
    у меня так тож цоколь сделан
     
  6. pav343
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    pav343

    Строюсь...

    pav343

    Строюсь...

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тверь
    Этого недостаточно, нужно делать до подошвы фундамента, и не плохо бы еще дренаж:czn.ru/forum/index.php?showtopic=10782&mode=linear
     

    Вложения:

    • обр.зас.jpg
  7. сергейбездомный
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    18

    сергейбездомный

    Живу здесь

    сергейбездомный

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Самара
    Теперь понятно.
    Ненужно было отмостку под утеплитель заводить. Отмостка так и будет гулять.и отрывать утеплитель.
     
  8. smallali
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    15

    smallali

    Живу здесь

    smallali

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Минск
    Категорически с вами согласен! т.к. сам архитетор(хотя и молодой) и пересмотрел не оди десяток таких узлов. только возможности ограничены. вот и после долгих размышлений решил урезать узел - не расчитал.
    Вопрос остается прежним - что можно предпринять сейчас, когда уже ошибки наделаны?


    дело в том что сначала была сделана отмостка а уж потом утеплитель :(
     
  9. сергейбездомный
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    18

    сергейбездомный

    Живу здесь

    сергейбездомный

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Самара
    Можно оторвать утеплитель.
    Можно обрубить отмостку.
    У меня на работе плитку керамогранитную рвет. а мы ее обратно...но так там персонал можно занять.
     
  10. smallali
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    15

    smallali

    Живу здесь

    smallali

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Минск
    Весьма оптимистично
     
  11. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.725
    Благодарности:
    15.907

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.725
    Благодарности:
    15.907
    Адрес:
    Москва
    Какая толщина ЭППС?
    Какой клей использовали, какую сетку, какие дюбеля?
    Зашкуривали ЭППС перед приклейкой ножовкой с обеих сторон?
     
  12. smallali
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    15

    smallali

    Живу здесь

    smallali

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Минск
    Как я сейчас понимаю , что нельзя никому доверять :(
    1) эпп - 2-3 см
    2) к сожалению не знаю ни клей , ни сетку , ни дюбеля ( не обратил внимания)
    Сетка простая белая по мне так под штукатурку только такая кладется. Дюбеля - простые зонтики длинной см 7-10. И шляпкой диаметром см 4.
    3) а вот то что "мастер" не зашкуривал эпп - это точно. Сказал, знает , что делает.

    На самом деле сейчас собираемся утеплять подвал изнутри тем же эпп(ванна будет) кстати, можно ли так делать?
    Я не против вообще снять пеноплекс. Только какую оттделку можно сделать по гидроизолу?


    Прочитал Ваше сообщение Надежный в другой теме . Как я понимаю мне надо отодрать сетку ( она просто втерта вместе с клеем , не под дюбелями) а потом так:

    "
    Нужно зашкурить ЭППС при помощи ножовки, нанести клей СТ 85, в него втопить фасадную стеклотканевую сетку, через ней произвести дюбелирование, потом делается второй базовый армирующий слой.
    "
    2 вопроса: что за клей ст 85?
    Второй базовый армирующий слой, это просто таже сетка втопленая с клеем( каким клеем)?
     
  13. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Челябинск
    Читаю эту фразу не в первый раз и не могу понять - как можно ножовкой "зашкурить"? Что за ножовка такая? Может, лучше шкуркой шкурить?
     
  14. сергейбездомный
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    18

    сергейбездомный

    Живу здесь

    сергейбездомный

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Самара
    ДА - конечно, будет более качественная штукатурка, но то что ее будет мять и ломать отмостка ... это не отменяется...
     
  15. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.725
    Благодарности:
    15.907

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.725
    Благодарности:
    15.907
    Адрес:
    Москва
    Легко, от шкурки не будет толку, Вы должны снять верхнюю плёнку у ЭППС и получить "9- Вал".


    Ceresit, клей СТ 85. Если не зашкурен ЭППС, то скорее всего его придётся тоже отдирать, так как он не приклеен!