Добрый день! Прошу совета, ситуация следующая: есть железобетонный подвал в строящемся гараже. Внутренний размер подвала: 2.6м на 4м. Стенки - 20см, соответственно внешний размер подвала 3м х 4.4м. Сверху хочу залить монолитное железобетонное перекрытие, на котором потом будет стоять автомобиль. Толщина перекрытия планируется в районе 15см. Вопрос: какая схема армирования нужна, чтобы перекрытие выдерживало автомобиль? Лучше, конечно, с хорошим запасом. На текущий момент сложилось мнение, что достаточно будет одноуровнего нижнего армирования прутком d12 сеткой с размером 20х20см. Рабочее ли решение, или в нем содержатся какие-то изъяны?
Решение рабочее, только сверху надо сетку кинуть во-первых согласно п. 9.8 СП 52-103-2007, во-вторых - от усадки. Можно, например d6 200х200. А нижнюю при таких пролётах можно и d8-d10 200x200.
Почему 50? Это тока в случае если по 5см отступать от краев. Я планирую отступить по 2.5, соответственно промежуток будет 100мм. Это ведь крышка, ей практически не придется взаимодействовать с влагой, зачем так глубоко прятать арматуру?