Два насоса к одному управляемому выходу котла?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АлексейЕктб, 06.03.16.

  1. АлексейЕктб
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    17.057

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    17.057
    Адрес:
    Екатеринбург
    Два насоса к одному управляемому выходу котла?
    Привет всем!
    У меня схема системы отопления и ГВС через гидрострелку. Котел Протерм 20КЛОМ.
    Насосы ТП и радиаторов управляются своими термостатами.
    Насос бойлера управляется котлом, посредством датчика NTC на бойлере.
    Насос СО управляется котлом.
    Вроде все все логично?
    схема обвязки1.jpg

    Но, возникла такая проблема:
    При переходе котла в режим нагрева ГВС, котел отключает насос СО, гоняющий воду по малому кругу, через котел-гидрострелку. Одновременно включается насос ГВС и гоняет воду через бойлер и гидрострелку.
    Получается, насос ГВС так или иначе все равно отбирает температуру из гидрострелки. А нагретая в котле вода, при выключенном насосе СО, идет по малому кругу медленно, только за счет протока создаваемого насосом ГВС. При таком режиме температура в малом круге до +85С, а в бойлере растет медленнее чем хотелось бы. Т. е., даже до температуры ГВС около +45С котлу приходится весьма долго работать.
    При этом, смысла в отдельном включении насоса СО я не вижу. Т. к. термостаты ТП и радиаторов все равно включают-выключают свои насосы вне зависимости от мозгов котла. Т. е. запроста могут оба насоса включить одновременно с работой насоса ГВС. Это наталкивает на мысль о том, что в моей ситуации гараздо правильнее для поддержания нужной температуры ГВС, включать одновременно два насоса: собственно насос ГВС и насос котла в малом круге.
    Вопрос: можно ли посадить оба насоса на контакты ГВС в котле?
    Мощность насоса ГВС 20-45Вт.
    Мощность котлового насоса в малом круге 45-85Вт.
    Итого максимум 130Вт.
     
    Последнее редактирование: 06.03.16
  2. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вам надо было подключать бойлер до стрелки, тогда все работает отлично. Приведенная вами схема от котлов ДеДитриш промышленной серии с более подвинутой автоматикой нежели на кломе.
     
  3. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приоритет ГВС если можно отключить в автоматике котла- отключайте.
     
  4. АлексейЕктб
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    17.057

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    17.057
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо, посмотрю. Только не понимаю, что это даст? Котел перестанет реагировать на снижение температуры в бойлере. А мне ведь нужно, чтобы бойлер был всегда на готове. И особенно во время разбора горячей воды.

    Ну, сейчас то не менять же трубы? Нужно как то манипулировать насосами. Это проще.

    Пока отключил насос котла от управления котлом. Включил напрямую в сеть. Пусть постоянно крутит по малому кругу.
     
  5. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел будет реагировать на ГВС просто не будет оключаться насос СО
     
  6. АлексейЕктб
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    17.057

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    17.057
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо!
    Нашел режим в котле, который настраивает температуру включения насоса котла. И включает его параллельно насосу ГВС. И так настраивал и сяк. Нифига не включается насос котла, ни в каком режиме.
    31.1.jpg
    Возможно, это работает только в связке с подключенным реле времени/таймером.
    Других вариантов настроек насоса котла в моем не предусмотрено.

    Короче, плюнул. Подключил оба насоса к контактам ГВС. Теперь оба включаются и выключаются одновременно. И вся система работает как надо.
     
  7. Белкомин
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    Белкомин

    Участник

    Белкомин

    Участник

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если я правильно понял Вас, когда бойлер нагрелся, циркуляционный насос СО отключился вместе с насосом бойлера? И в гидрострелку тепло не поступает?
     
  8. Белкомин
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    Белкомин

    Участник

    Белкомин

    Участник

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но тогда, в случае вашего длительного отсутствия радиаторы будут холодные через сутки, поскольку бойлер почти не теряет температуры без водоразбора, а значит насос СО работать практически не будет и гидрострелка будет холодной... может я чего то не так понял?
     
  9. АлексейЕктб
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    17.057

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    17.057
    Адрес:
    Екатеринбург
    примерно так. но, не совсем так.
    1. если бойлер нагрелся и пошел спать, то насосы не включаются.
    2. но, если термостаты радиатторов и ТП сами почуяли остывание своей обратки, включили свои насосы. И эти насосы немного прокачивают воду в т. ч. и через малый круг котла. И им этого тепла хватает. Т. к. котел все равно включается по датчику в комнате и уличному и старается поддерживать заданную температуру в доме.
     
  10. Белкомин
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    Белкомин

    Участник

    Белкомин

    Участник

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На мой вкус, не совсем управляемая система получается, не совсем предсказуемая. На сколько насосы контуров могут продавить насос котла, никто не считал, все немного наобум. Зима покажет, короче говоря)
     
  11. АлексейЕктб
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    17.057

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    17.057
    Адрес:
    Екатеринбург
    Пока всё работает удовлетворительно. Но, это в относительно не холодном марте. Как себя будет вести в будущем январе - поживем, увидим.