1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Точка росы в стыках сип-панелей

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vane70, 25.03.16.

  1. Vane70
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    70

    Vane70

    Участник

    Vane70

    Участник

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Точка росы в стыках сип-панелей
    Друзья, есть вопрос, который меня заинтересовал относительно точки росы в сип-панелях, а именно в брусе, который соединяет панели между собой.
    upload_2016-3-25_11-31-52.png
    Не будет ли конденсат выпадать именно в брусе, в результате чего он может начать гнить? На Ютубе есть ролик, где через 2 года удалили весь ППС из-за гниения стыковочных балок.
     
  2. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.816
    Благодарности:
    18.578

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.816
    Благодарности:
    18.578
    Адрес:
    Пушкино
    @Vane70, если непароизолировать шов с внутренней стороны, будет ! У меня так в полу было, сучок в труху... швы в полу не были пароизолированны, воздух пер внутрь дома, хоть там над швом плитка на клею лежала...
     
  3. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.563

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.563
    Адрес:
    Екатеринбург
    Исключите нахождение там лишней влаги.
     
  4. Vane70
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    70

    Vane70

    Участник

    Vane70

    Участник

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Как это сделать технически?
     
  5. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    10.245
    Благодарности:
    14.603

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    10.245
    Благодарности:
    14.603
    Адрес:
    Ивантеевка
    А почему вас не мучает вопрос, куда девается точка росы в рубленном или деревянном доме? Дерева же не гниют, или скажем так в кирпичных, кирпичные же дома не разваливаются по кирпичику, от куда такие выдуманные проблемы в СИП? Точка росы будет и в брусе и внутри самой панели в пенопласте, и что? она будет в любом доме и в любом материале. И даже совсем не обязательно мороз, просто небольшое перепад температуры.
     
  6. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.563

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.563
    Адрес:
    Екатеринбург
    Исключить нахождение избыточной влаги в стыке панелей можно:

    Во-первых, применив пиломатериал камерной сушки, эксплуатационной влажности (обычно 14%).
    Во-вторых, не допустив в дальнейшем попадание влаги в стык изнутри дома, пароизолировав швы наружных стен и перекрытий с внутренней стороны.
    В-третьих, исключив запирание в стыке какой либо влаги, не закрывая герметично шов снаружи.
    Имейте ввиду, что паропроницаемый герметик, при определенных условиях становится паронепроницаемым и начинает выполнять другую функцию - задерживать пар.
    В-четвертых исключив намокание шпонки снаружи дома, выполнив соответствующие мероприятия по наружной отделке.
     
  7. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    10.245
    Благодарности:
    14.603

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    10.245
    Благодарности:
    14.603
    Адрес:
    Ивантеевка
    Подождите, намокание шпонки от влаги и точка росы это же разные вещи, На сколько я понимаю, речь идет о той влаге, которая появляется при перепаде температур, от плюса к минусу, как например банку сухую, с водой достав их холодильника, она сразу же покроется каплями влаги, тут совсем не важно сухая доска внутри или нет, она так же намокнет.
     
  8. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.563

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.563
    Адрес:
    Екатеринбург
    Откуда избыточная влага в доске камерной сушки, эксплуатационной влажности?
    Наверное или уже была, или попала изнутри дома а может и снаружи намочило.
    Если была п. 1
    Если изнутри дома, то п. 2
    Если натекло с улицы, то п. 4
     
  9. Vane70
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    70

    Vane70

    Участник

    Vane70

    Участник

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Когда утепляют деревянный дом снаружи, то точка росы выносится в утеплитель, а в СИПах ТР остается внутри панели. Деревянный стык будет промерзать. Теперь понятно, что стыки панелей нужно сразу замазывать от проникновения влаги.
     
  10. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    12.775
    Благодарности:
    23.857

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    12.775
    Благодарности:
    23.857
    Адрес:
    Иваново
     

    Вложения:

    • SRFile2012_2_2_9_31_41_757.jpg
    • SRFile2012_2_2_9_30_53_76.jpg
    • P1010036.JPG
    • SIPs_FinnHill24_big.jpg
    • SRFile2012_3_17_10_21_24_151.jpg
    • SRFile2012_8_8_22_0_3_785.jpg
    • f4.jpg
    • f6.jpg
  11. Vane70
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    70

    Vane70

    Участник

    Vane70

    Участник

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Это специальная лента? или можно что-то типа скотча использовать? нигде не видел, чтобы наши строители использовали такую технологию
     
  12. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    12.775
    Благодарности:
    23.857

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    12.775
    Благодарности:
    23.857
    Адрес:
    Иваново
    Это пароизоляция, ваш вопрос к отделочникам, а не строителям.
     
  13. stepanstroy
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    9.231
    Благодарности:
    9.133

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP Представитель компании

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    9.231
    Благодарности:
    9.133
    Адрес:
    Мытищи
    Не закончили фразу:
    "И не мажьте стыки всякой ерундой типа герметиков, которые запирают влагу внутри стен."
     
  14. Vane70
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    70

    Vane70

    Участник

    Vane70

    Участник

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    А шпаклевать стыки можно?
     
  15. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    12.775
    Благодарности:
    23.857

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    12.775
    Благодарности:
    23.857
    Адрес:
    Иваново
    Зачем.