1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещина армопояса

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Svetlov, 04.04.10.

  1. Svetlov
    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Svetlov

    Участник

    Svetlov

    Участник

    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    ПРОБЛЕМА -треснул армопояс. Буду признателен дельным советам.

    Постаряюсь кратко и по существу описать весь процесс, чтобы подойти к проблеме.
    По порядку.
    Дом 10*10 с встроенным гаражем.

    На начальной стадии строительсва из-за недостатка средств было принято решения делать цокольный этаж только под основным домом 6*10, а под гаражем - смотровую яму и погреб.

    Выкопали экскаватором котлован чуть больше 10*6. Пробурили отверстия по периметру будущего нижнего армопояса глубиной 1,5 метра - залили сваи с 3 вертикальными арматуринами.

    Просыпрали песком, потом щебнем, утрамбовали вибропрессом. Собрали опалубку и связали арматуру. 2 уровня по 3 ряда. Залили бетоном из миксера. Твердело пару недель. Начали монтировать ФБС, собрали 3 ряда, на втором ряду сделали выпуски ФБС и арматуры, как советовали горе строители для связки с фундаментом гаража (позже узнал, что так делать не особо рекомендуется -жаль,что поздно, но дело прошлое).

    Под фундамент гаража выкопали траншею 30 см глубиной, пробурили отверстия глубиной 3 м, залили армированные сваи, собрали арматурную сетку и залили (букой П). Связь с цоколем из ФБС на втром ряду выпусками арматуры и ФБС. Непосредтсвенно около цоколя залито 1,9 метра до подошвы котлована. Цоколь гидроизолировали гудроном и оклеили рубероилом, обшили пеноплатом и сделали обратную отсыпку песком.

    Все это чудо простояло 1 зиму. Без проишествий. Ничего не лопнуло, не треснуло.

    Весной прогнали 3-й ряд ФБС, получилось, что один верхний ряд ФБС у дома и гаража общий. Сверху залили общий армопояс 20 см 2 ряда 12 арматуры (теперь думаю мало арматуры, надо было делать традиционные 2 уровня в 2 ряда).

    Поверх армопояса выгнали цоколь из красного кирпича (60 см.), оставили проемы для ворот гаражи и слуховые окна цоколя. На кирпичный цоколь положили плиты пустотки (перекрыли только цокольный этаж 10*6).

    В итоге получился подвал перекрытый плитами и не перекрытый фундамент гаража с кипричным цоколем.

    Далее подняли этаж из газобетона, собирали на клей, армировали каждые 4 ряда арматурой на 10. Залили верхний армопояс на 250 (теперь уже 2 уровня арматуры). Перекрыли плитами жилую часть. Перекрытие гаража деревянное на балках.

    Получился построенный и прекрытый 1 этаж с гаражем. Сверху уложили рубероид.

    Прошла зима, сначала стройки вторая. И теперь о проблеме.

    После зимы появилась (была замечена) узкая трещина армапояса (видно с обеих сторон) в проеме гаража. При этом очевидно, что трещина точно по стыку лежащих ниже ФБС. По вертикальным швам ФБС - тоже заметны трещины. Внимательно осмотрели остальные стыки верхнего ряда ФБС, также увидели еле различимые трещины в армопоясе. При этом в кирпичном цоколе трещин нет, как нет их и в газобетонной стене. Как хочется надеется, что и не появятся.

    Фундамент под ФБС целый. Проблема характерна толко для части армопояса во встроенном гараже - в подвальной части ничего подобного нет.

    3-й ряд ФБС фундамента гаража зимовал не утепленный, на воздухе. (позже прочитал, что нужно было утеплить и сделать отсыпку).

    Очевидно, что силы пучения или температурные изменения или все вместе привело к движению ФБС и треснули швы, а за ними и армопояс.

    Ясно, что если бы цокольный этаж был бы построен полностью под всем домом и гаражем, а не разноуровневый и комбинированный - ничего бы подобного не было, как возможно помогло бы большее количество арматуры в армопоясе.

    Но этого уже не исправишь, доверился горе строителям - теперь результаты.

    Трещины очень тоненькие, еле различимые, но они есть. :( Причем повторюсь, трещины пока только в армопоясе, в кирпичной кладке цоколя и газобетонной снене - трещин пока нет. Причем трещины не в месте стыка двух разных фундаментов, а в центре ворот гаража и напротив стыков ФБС верхнего ряда в противоположной стене гаража.

    Нужно теперь возводить 2 этаж, потом планируется облицовка кирпичем, боюсь, как бы трещины в облицовке не появились. Сайдин уж очень не хочется.

    Буду благодарен за комментарии, особенно дельные советы, как теперь действовать.
     
  2. Архитектор02

    Архитектор02

    Архитектор02

    Гость

    если можно, всю эту текстовую часть снабдите фотографиями, схемами и чертежами. с привязкой текста к изображениям. как можно подробнее.
     
  3. Svetlov
    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Svetlov

    Участник

    Svetlov

    Участник

    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    --------------------------------------------------------------------------------
    ПРОБЛЕМА -треснул армопояс. Буду признателен дельным советам.

    Постаряюсь кратко и по существу описать весь процесс, чтобы подойти к проблеме.
    По порядку.
    Дом 10*10 с встроенным гаражем. (фото 14)

    На начальной стадии строительсва из-за недостатка средств было принято решения делать цокольный этаж только под основным домом 6*10, а под гаражем - смотровую яму и погреб.

    Выкопали экскаватором котлован чуть больше 10*6. Пробурили отверстия по периметру будущего нижнего армопояса глубиной 1,5 метра - залили сваи с 3 вертикальными арматуринами. (фото 1)

    Просыпрали песком, потом щебнем, утрамбовали вибропрессом. (фото 2,3)

    Собрали опалубку и связали арматуру. 2 уровня по 3 ряда. (фото 4)

    Залили бетоном из миксера. Твердело пару недель. (фото 5)

    Начали монтировать ФБС, собрали 3 ряда (фото 6)

    на втором ряду сделали выпуски ФБС и арматуры, как советовали горе строители для связки с фундаментом гаража, позже узнал, что так делать не особо рекомендуется -жаль,что поздно, но дело прошлое (фото 7)

    Под фундамент гаража выкопали траншею 30 см глубиной, пробурили отверстия глубиной 3 м, залили армированные сваи, собрали арматурную сетку и залили (букой П). (фото 8)

    Связь с цоколем из ФБС на втром ряду выпусками арматуры и ФБС. (фото 7)Непосредтсвенно около цоколя залито 1,9 метра до подошвы котлована. (фото 9)
    Цоколь гидроизолировали гудроном и оклеили рубероилом, обшили пеноплатом и сделали обратную отсыпку песком.

    Все это чудо простояло 1 зиму. Без проишествий. Ничего не лопнуло, не треснуло.

    Весной прогнали 3-й ряд ФБС, получилось, что один верхний ряд ФБС у дома и гаража общий. (фото 10)


    Сверху залили общий армопояс 20 см 2 ряда 12 арматуры (теперь думаю мало арматуры, надо было делать традиционные 2 уровня в 2 ряда). (фото 11)

    Поверх армопояса выгнали цоколь из красного кирпича (60 см.), оставили проемы для ворот гаражи и слуховые окна цоколя. На кирпичный цоколь положили плиты пустотки (перекрыли только цокольный этаж 10*6). (фото 12)

    В итоге получился подвал перекрытый плитами и не перекрытый фундамент гаража с кипричным цоколем. (фото 13)

    Далее подняли этаж из газобетона, собирали на клей, армировали каждые 4 ряда арматурой на 10. Залили верхний армопояс на 250 (теперь уже 2 уровня арматуры). Перекрыли плитами жилую часть. Перекрытие гаража деревянное на балках.

    Получился построенный и прекрытый 1 этаж с гаражем. Сверху уложили рубероид. (снова фото 14)

    Прошла зима, сначала стройки вторая. И теперь о проблеме.

    После зимы появилась (была замечена) узкая трещина армапояса (видно с обеих сторон) в проеме гаража. При этом очевидно, что трещина точно по стыку лежащих ниже ФБС. По вертикальным швам ФБС - тоже заметны трещины. Внимательно осмотрели остальные стыки верхнего ряда ФБС, также увидели еле различимые трещины в армопоясе. При этом в кирпичном цоколе трещин нет, как нет их и в газобетонной стене. Как хочется надеется, что и не появятся.

    Фундамент под ФБС целый. Проблема характерна толко для части армопояса во встроенном гараже - в подвальной части ничего подобного нет.

    3-й ряд ФБС фундамента гаража зимовал не утепленный, на воздухе. (позже прочитал, что нужно было утеплить и сделать отсыпку).

    Очевидно, что силы пучения или температурные изменения или все вместе привело к движению ФБС и треснули швы, а за ними и армопояс.

    Ясно, что если бы цокольный этаж был бы построен полностью под всем домом и гаражем, а не разноуровневый и комбинированный - ничего бы подобного не было, как возможно помогло бы большее количество арматуры в армопоясе.

    Но этого уже не исправишь, доверился горе строителям - теперь результаты.

    Трещины очень тоненькие, еле различимые, но они есть. Причем повторюсь, трещины пока только в армопоясе, в кирпичной кладке цоколя и газобетонной снене - трещин пока нет. Причем трещины не в месте стыка двух разных фундаментов, а в центре ворот гаража и напротив стыков ФБС верхнего ряда в противоположной стене гаража.

    Нужно теперь возводить 2 этаж, потом планируется облицовка кирпичем, боюсь, как бы трещины в облицовке не появились. Сайдин уж очень не хочется.

    Буду благодарен за комментарии, особенно дельные советы, как теперь действовать. (фотографий трещин нет, не сфотографировал пока)
     

    Вложения:

    • №1.JPG
    • №2.JPG
    • №3.JPG
    • №4.JPG
    • №5.JPG
    • №6.JPG
    • №7.JPG
    • №8.JPG
    • №9.JPG
    • №10.JPG
  4. Svetlov
    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Svetlov

    Участник

    Svetlov

    Участник

    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    остальные фото
     

    Вложения:

    • №11.JPG
    • №12.JPG
    • №13.JPG
    • №14.JPG
  5. Архитектор02

    Архитектор02

    Архитектор02

    Гость

    уже намного лучше и больше понятно. еще нужны схемы, чертежи - планы, разрезы и фасады. и где проходит трещина. не совсем понятен смысл бурения скважин с установкой арматуры и последующей засыпкой щебнем и тп. арматура же там сгниет скоро. а так в целом все очень правильно на первый взгляд сделано.


    правда не оч понятна фотография №7


    Пардон про сваи. не оч внимательно прочитал сначала. а чертежи будут?
     
  6. Svetlov
    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Svetlov

    Участник

    Svetlov

    Участник

    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Схематично нарисовал расположение трещины, как раз в ненагруженном проеме гаража.

    На фото 7 - примыкание фундамента гаража и цоколя, торчащий ФБС - выпуск.

    Отверстия бурили, вставляли арматуру и заливали бетоном. Песок и щебень сыпали и тромбовали потом.

    Получились заглубленные сваи, над ними леточный фундамент, потом ФБС, потом общий армопояс. На схемке видно..
     

    Вложения:

    • расположение трещины.JPG
  7. Svetlov
    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Svetlov

    Участник

    Svetlov

    Участник

    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Фасад и план первого этажа.
     

    Вложения:

    • фасад 1 3.gif
    • план 1 этажа.gif
    • расположение трещины.JPG
  8. Архитектор02

    Архитектор02

    Архитектор02

    Гость

    Все. понятно. вы наверное забыли там указать самый нижний армопояс. вроде бы вы про него писали, что делали его. а по фотографии могу сказать так. скорее всего, проблема в промерзании фундамента, под домом ваш фундамент глубже и защищен больше. а под гаражем - менее глубокий, вот его и достал мороз. вам надо утеплить отмостку вокруг здания, если можно - цоколь, закрыть герметично ворота в гараж. у вас там вечная мерзлота?
     
  9. Svetlov
    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Svetlov

    Участник

    Svetlov

    Участник

    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Нижний армопояс конечно есть на фото 5 его как раз разопалубили.

    Мерзлота не вечная, конечно. Но в Тюмени эта зима была жутко холодной -30 С почти постоянно.

    Насчет утепления и отмостки - буду делать :) Утеплю и засыплю, в следующую зину однозначно так не оставлю. Читал на форуме такую ветку, буду собирать советы.

    А как быть с трещиной?? может проеме дополнительно усилить армопояс?? уголок сварить, арматуры побольше навязать, засверлиться в существующий пояс?? и залить еще 10 см?? Стены то там нет, ничего не мешает.
     
  10. Архитектор02

    Архитектор02

    Архитектор02

    Гость

    можно попробовать обойти весь периметр здания целиком новым поясом. но там могут быть пробемы с появлением полки для пучения(лучше наверное с конструктором посоветоваться. и еще один момент. гаражи сейчас уже не оч модно в доме делать. в любой машине есть четыре очень ядовитых жидкости, которые всегда испаряются. не считая выхлопных газов. и надо обязательно закрывать строение на зиму от промерзания. все окна и двери и прочие проемы. до весны. пока оно не начнет эксплуатироваться.
     
  11. Olegko
    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    1.666
    Благодарности:
    1.123

    Olegko

    Живу здесь

    Olegko

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    1.666
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Москва
    Фото не смотрел, но если волосянные, еле заметные трещины, то скорей всего это усадочные. Думаю ни чего страшного.
     
  12. Svetlov
    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Svetlov

    Участник

    Svetlov

    Участник

    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    В усадочной природе трещин, честно говоря, сомневаюсь.

    Сам больше склоняюсь, что вспучило. Подняло немного нижнюю ленту, она вроде мощная вглубь на 600 мм на сваях, вот сама лента и не треснула, а ряд ФБС-ок сдвинуло, оторвало друг от друга - вот и трещина по вертикальным швам.

    Вершний армопояс в проеме гаража этого не выдержал и треснул вслед за швом между ФБС.

    Во-первых, сейчас понял, что слабый вершний армопояс сделал (18-20 см и 1 уровень арматуры на 10-12), надо было 2 уровня арматуры делать.

    Во-вторых, в проеме гаража толком нет нагрузки, в других местах идет цоколь из красного полнотелого кирпича М150 высотой 60см и потом армированная газобетонная стена. Где-то читал, что кирпичная кладка цоколя при определнной высоте и правильной перевязке сама начинает работать как армопояс. Может это и спасает и трещины пока дальше на стену не пошли.

    Да еще и стены армировал грамотно без копромисов (1 ряд, потом каждый 4 ряд, перед перекрытием - армопояс на 250 мм с 2 уровнями арматуры, перед окнонным проемом - армирование, после -тоже).

    В проеме гаража я не переживаю, усилю армопояс, сварю рамку в проем до швеллера вверху, арматуры навяжу, залью еще 10 см. Должно выдержать.

    Переживаю, чтобы в других метах, где тоже в армопосе есть волосяные трещинки напротив стыков ФБС, они не распространились на кирпичный цоколь и потом на газобетонную стену.

    Вот и жду советов, какие мероприятия теперь провести, чтобы максимально застраховаться от негативных последствий.

    Утепление ФБС и кирпичного цоколя ЭППС буду теперь делать однозначно, как и утепленную отмостку: достаточно ли на 1 этапе засыпать ФБС песком, положить ЭППС, потом слой щебенки и пока не заливать бетоном?

    И какие еще мероприяти можно провести?? А может я вообще на там копаю и причина не в пучении или не только в этом??
     
  13. Svetlov
    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Svetlov

    Участник

    Svetlov

    Участник

    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Фото трещины, вид сверху армопояса.

    Специалисты, отзовитесь!
    Весна, продолжать строить нужно, очень хочется знать мнения опытных и профессиональных людей!
     

    Вложения:

    • 10.04.2010_4.JPG
  14. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее всего ничего страшного не случится, грунт уже полностью оттаил?
    На зиму обязательно утеплить фундамент- и гараж внутри если отопления не запустите.
    Дождитесь полной оттайки грунта и ухода воды и только тогда делайте облицовку.
    Вы сваи просчитывали на несущею нагрузку- не мог дом сесть больше гаража?
     
  15. nij
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422

    nij

    Самостройшик

    nij

    Самостройшик

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    2.422
    Адрес:
    Новосибирск
    Мое видение проблемы такое: Если трещина расширяется к низу,а вверху сходит на нет,то справедливо предположение о большей осадке дома,как более тяжелого. Если же трещина одинакова по всей своей высоте,то гараж отодвинуло от дома(вернее в наиболее его слабом месте) силой бокового пучения. Мне думается что с уличной стороны было все под снегом(утеплено),а в гараже нет. Вот там сильнее околел грунт и расширился больше чем на улице. Теория конечно,но х.з. как еще обьяснить.
    Думаю не стоит паниковать. После утепления,как говорилось выше прогресса не будет. Но при условии что дом в след.зиму уйдет с отоплением. Либо надеятся на более теплую.
    И это...не стал бы я рыть яму смотровую,если ее еще нет. Теперь поздненько.