1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

А получилось как всегда...плита м100

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Белка80, 24.03.16.

  1. Белка80
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15

    Белка80

    Живу здесь

    Белка80

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А получилось как всегда...плита м100
    Прошу помощи и ответов на вопрос! в начале декабря залили плиту 6 на 8, из м300, после этого 18 дней стояла хорошая погода без Морозов ниже нуля, днем +3+7, ночью +1+3. вчера приехала лаборатория и намерила импульсным методом, что бетон М 100, а пара точек даже м75, то есть либо не набрал прочность либо подвел завод. Наберет ли при оттаивании? Думаю уже вряд ли. С другой стороны может аппарат приврал. Я пробовал специальным острым зубилом по камню стучать с силой молотком по фундаменту. Зубило углубляется при ударе на 1-2 мм, при этом верхний слой фундамента не крошится и не рассыпается. Планирую (или уже нужно говорить планировал?) дом из газобетона двухэтажный газобетон 300 миллиметров, по два с половиной метра этаж, армопояса, деревянные перекрытия. прикинул общую массу дома со Снеговой нагрузкой получается не больше 40 45 тонн и вроде как фундамент должен выдержать. Что скажете? Уровень грунтовых вод очень низкий - ниже 2 метров, грунт вроде как не пучинистый.
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Какая толщина и армирование? Есть ли утепление?
     
  3. Белка80
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15

    Белка80

    Живу здесь

    Белка80

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Утепления нет. Толщина 25 см, армирование двойное, арматура 12...ячейку не видел, ибо присутствовал на трамбовке песка..и в момент когда заканчивали заливать, строители говорят ячейка 20 на 20. Думаю не врут. Работаю с ними не первый год, хорошая бригада.
     
  4. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    1. Хорошая бригада не будет делать фундамент в декабре на мерзлом грунте, когда ночью температура +1.
    2. Хорошая бригада будет заливать бетон только с противоморозной добавкой при температуре ниже +5 гр.
    3. Хорошая бригада не оставит мелкозаглубленный фундамент без утепления на зиму.

    Возможно бетон ещё не успел набрать свою прочность. Сделайте повторный тест в конце мая.
     
  5. Белка80
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15

    Белка80

    Живу здесь

    Белка80

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С утеплением промах. Не спорю... Но грунт был не мерзлый. Лопата втыкалась на ура... И добавка должна быть... А если к маю прочность существенно не вырастет. Выдержит ли такой фундамент нагрузку?
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Во всех темах кричим...НАДО УТЕПЛЯТЬ ... Неужели никто не слышит? :faq:
     
  7. Белка80
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15

    Белка80

    Живу здесь

    Белка80

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сейчас посмотрел еще раз отчет. Где м75 стоит отметка что на точках лед и вода поэтому значения могут быть занижены. Остальные точки имели более менее сухую поверхность, правда весьма пыльную. Но думаю величена погрешности прибора всё равно незначительна?
     
  8. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.075
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.075
    Благодарности:
    2.450
    _-\
    1- за этот период теоретически при тех температурах которые вы указываете к моменту возникновения отрицательных температур, бетон мог набрать прочность около 160 кг/см2 (если его не "бодяжили") так что паниковать рано. Жди конца мая и делай повторное испытание, если бетон соответствовал заявленным 300, то даже при вашем безобразном отношении к созданию условий твердения бетону, 200 должен набрать.
    2-Для габаритов вашей плиты толщиной 250мм по длине 8м принципиально значения не имеет будет ли у вас марка бетона 300 или 200. Если она будет подвержена деформациям из-за просадки основания или пучения грунта основания за пределы расчетного прогиба, трещины будут по любому. А если деформаций удастся избежать, то и проблем не будет даже при марке бетона 150.
     
  9. Белка80
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15

    Белка80

    Живу здесь

    Белка80

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо! В принципе тоже самое сказали в лаборатории и строители, которые лили бетон и настолько уверены в нем, что готовы подписать договор и начать уже кладку дома.
     
  10. Белка80
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15

    Белка80

    Живу здесь

    Белка80

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И еще говорят что замороженную плиту правильно не померять прочность прибором импульсным?
     
  11. Белка80
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15

    Белка80

    Живу здесь

    Белка80

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И мне заливали бетононасосом, а бетононасос сказали меньше м200 не берет?
     
  12. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.075
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.075
    Благодарности:
    2.450
    _
    Ну не совсем так, прокачка бетона больше зависит от тех. характеристик насоса, и подвижности бетона.
     
  13. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.718
    Благодарности:
    18.030

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.718
    Благодарности:
    18.030
    Да, скорей всего топикстартер перепутала прочность с подвижностью смеси.
     
  14. Константин83
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    43

    Константин83

    Живу здесь

    Константин83

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Фото плиты можно? посмотрим по внешним признакам, серый или белый бетон?
     
  15. Белка80
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15

    Белка80

    Живу здесь

    Белка80

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сейчас постараюсь...вроде светло серый... Это месяц спустя сделаны фото
     

    Вложения:

    • IMG-20160331-WA0007.jpg
    • IMG-20160331-WA0005.jpg
    • IMG-20160331-WA0006.jpg