1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пропиленовая труба в стяжке повреждена перфоратором (насечка)

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serpe, 24.03.16.

  1. Serpe
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29

    Serpe

    Живу здесь

    Serpe

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Воронеж
    Пропиленовая труба в стяжке повреждена перфоратором (насечка)
    IMG_20160324_115756.jpg
    Это сделали застройщики, когда прикручивали в дверном проеме прижимную планку для линолеума. На фото не так страшно, как в реальности. С тех пор гарантия на дом прошла, течи не было. Насечка обнаружилась, когда я снимал стяжку (собирался делать звукоизолированный пол), она там уже 8 лет.
    Как обезопасить себя? Целостность нарушена, неизвестно, как поведет себя труба дальше. Ее надо будет залить стяжкой. Есть мысль заполнить эту насечку каким-нибудь составом и потом на это место надеть хомут автомобильный. Какой состав подойдет? Я так думаю, надо что-то эластичное, как полиэтилен, чтобы температурные расширения не разрушили шов. Или наплавить туда полиэтилен... Или холодную сварку. Или эпоксидку?
     
  2. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Всё зависит от диаметра трубы - существует такая фиговина под названием ремонтный стержень (РС), ну, и ремонтный нагреватель РН), конечно. Сверлится отверстие, чуть меньше толщины РС, нагревается одновременно засверленное отверстие и РС, вставляется (на толщину стенки трубы), ждем несколько минут и готово. Главное не переусердствовать и не перекрыть стержнем внутреннее пространство трубы. Всякие разные составы снаружи и прочие хомуты - полная шняга, только для самоуспокоения. Будут нужны контакты для покупки - пишите в личку.
     
  3. qwqwqwqwqw
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    71

    qwqwqwqwqw

    Живу здесь

    qwqwqwqwqw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    71
    Вырезать кусок и впаять новый если есть где развернуться
     
  4. Serpe
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29

    Serpe

    Живу здесь

    Serpe

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Воронеж
    Труба 20 мм. Для замены куска трубы надо вскрыть часть пола, к сожалению. И сейчас в трубе вода, отопление же.
     
  5. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Да, для 20 это должна быть практически ювелирная работа и в условиях тесноты практически невыполнимая. Единственное, разбивать стяжку, вырезать поврежденный кусок и делать вставку.
     
  6. qwqwqwqwqw
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    71

    qwqwqwqwqw

    Живу здесь

    qwqwqwqwqw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    71
    Оставить все как есть, залить стяжкой и заработать фобию. Закрыть радиаторы, слить воду из магистрали и спаять ни прямым куском, а буквой П (проще будет). Или по совету выше.
     
  7. Serpe
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29

    Serpe

    Живу здесь

    Serpe

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Воронеж
    Если получится соединить, не ломая пол, то стык окажется в дверном проеме. Это критично? (Читал, что не допускается).
     
  8. qwqwqwqwqw
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    71

    qwqwqwqwqw

    Живу здесь

    qwqwqwqwqw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    71
    А в чем опасность, у вас вся магистраль на муфтах спаяна или от того что ходят часто через дверь? Где-то может и написано, что нельзя не читал, но логики не вижу. Спаянная ппр труба как монолит.
     
  9. qwqwqwqwqw
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    71

    qwqwqwqwqw

    Живу здесь

    qwqwqwqwqw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    71
    Может зря паритесь 8 лет простояла и еще простоит армировочный слой нарушен у трубы?
     
  10. Serpe
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29

    Serpe

    Живу здесь

    Serpe

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Воронеж
    Нет, не нарушен. Но я не знаю, есть ли он вообще, хочется верить, что да, все-таки скрытый трубопровод. Во всяком случае, никакой проволоки или фольги не торчит, а глубина повреждения около 2 мм.
    Нашел такой способ - наплавить полиэтилена, наложить через герметик заплатку из куска трубы, закрутить тремя хомутами. Все-таки да, 8 лет стояло же. Раздумываю.
     
  11. qwqwqwqwqw
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    71

    qwqwqwqwqw

    Живу здесь

    qwqwqwqwqw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    71
    И доступ бы оставить если под ламинатом, запенить и застелить, давление упадет проверить можно будет, колхоз конечно, но в стяжке если потечет...Люди пишут трубу теплого пола засверливают вот там засада.
     
  12. Serpe
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29

    Serpe

    Живу здесь

    Serpe

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Воронеж
    Про доступ тоже думал. Хотел сделать колодец и закидать мокрым песком или с добавлением цемента чуть-чуть.
    Не понял про давление - Вы имеете в виду, если вдруг упадет давление, надо будет посмотреть? Но я не контролирую манометр, вряд ли я узнаю про падение давления.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У 20 ки стенка 2,8 ну +/-, если повреждение 2 мм, я бы перепаял.
    но вы может поставить хомут ремонтный и не маятся дурью с заплавлением.
    п. с. засверленные трубы ТП ремонтируем регулярно, никакой засады, 4-5 тр и всё :))
     
  14. Serpe
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29

    Serpe

    Живу здесь

    Serpe

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Воронеж
    Труба pp-r80 20 x 3,4 din 8077/78 - толщина стенок 3,4 мм.
     
    Последнее редактирование: 24.03.16
  15. Serpe
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29

    Serpe

    Живу здесь

    Serpe

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Воронеж
    А как пол вскрываете - штроборезом?