1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проект вентиляции, зацените труд дилетанта

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AD1, 08.04.10.

  1. AD1
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    AD1

    Участник

    AD1

    Участник

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    T
    Вот, сделал себе в первом приближении проект.

    Что скажете? Сделал отдельные магистрали для санузлов, жилых комнат и отдельно кухню.

    Прошу сильно не пинать.
     

    Вложения:

  2. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Вытяжку из с/у нельзя объединять с общеобменной вентиляцией.
     
  3. tn2
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    tn2

    Участник

    tn2

    Участник

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Wqe
    Спасибо, я и необъединял, вытяжки отдельно идут на чердак и также отдельно выводятся на крышу. У меня на крышу выйдут 3 отдельные вытяжные трубы: С/У, жилые, кухня. Правда выходы рядом, но кажется это уже не запрещено.
     
  4. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Ну, не проект . Расходов нету, диаметров нету, где-какое оборудование непонятно.
    Замечания:
    1. в санузлы приток не делают. В постирочную тоже. Иначе запахи.
    Для домов принцип един: приток - в жилые комнаты, вытяжка - из санузлов, кухни, постирочной и пр.
    Если двери плотно закрываются - ставьте переточные решетки.
    2. Из погреба должна быть естественная тяга.
     
  5. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    В подвале в один канал сходятся с/у, техническое помещение и игровая комната. Так нельзя, я про это писал.
     
  6. AD1
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    AD1

    Участник

    AD1

    Участник

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    T
    Вы правы, конечно не проект, только разводка каналов. Расходы и диаметры считаю сейчас.

    Откуда запахи если приток отдельный? Ну не нравятся мне переточные решетки, а двери действительно плотно закрываются.

    Естественную некуда пристроить. Можно принудительную?

    Спасибо за замечания.


    Ваша правда, совсем упустил из виду. Буду переделывать.


    С/У, тех.помещение, погреб, игровая - что из перечисленного можно объединять? Можно хотя бы тех.помещение с С/У?


    Что-то я торможу. Переточные решетки ведь не обязательно в дверях должны быть, так? Мне не хотелось двери дырявить, эстетику портить.


    А какая акустика у переточных решеток, звуки лекго проходят? Не хочется при отправлении естественных нужд задумыватся а не услышат ли гости. :|:
     
  7. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Можно объединять только одинаковые по назначению системы: с/у только с с/у, общеобменка сама по себе, кухня отдельно.

    Переточные решетки можно ставить и в стену при желании. На акустику особенно не влияют. Проще полотно двери на 2 см подрезать, эффект будет тот же.

    В догонку: на первом этаже также с/у объединен с общеобменной из коридора. Эту точку лучше вообще убрать и удалять воздух только из с/у
     
  8. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    1) Откуда запахи.
    Дросселями вы не выставите в санузле приток=вытяжка, бесполезно. Будет или приток > вытяжка - тогда запахи. Или приток < вытяжка - переток надо предусматривать. Скорее всего в какой-то момент вы закроете приток... Так стоит ли городить огород ради сомнительного комфорта
    2) есть куча вариантов переточных клапанов - Systemair, Halton и пр. С нормальным дизайном.
    3) можно и принудительную на полкрата воздухообмена.
     
  9. AD1
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    AD1

    Участник

    AD1

    Участник

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    T
    Замечания понятны. Переделаю, выложу заново.

    Спасибо.
     
  10. Asker
    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Asker

    Живу здесь

    Asker

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Будете ли ставить установку?Если нет, ток как планирует подогревать воздух?
     
  11. AD1
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    AD1

    Участник

    AD1

    Участник

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    T
    Подогрев планирую водяным калорифером.
     
  12. AD1
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    AD1

    Участник

    AD1

    Участник

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    T
    Переделал разводку по вашим рекомендациям. Так нормально?

    Пару вопросов:
    1. В погреб приток неподогретый. Это можно делать?
    2. На чердаке можно ли в самом конце перед выходом на крышу объединять вытяжки санузлов и жилых комнат, чтобы ставить один вентилятор?
     

    Вложения:

  13. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    1) исходите из того, что у вас там будет храниться.
    2) если не зацикливаться на нормах снипа, то почему бы нет...
     
  14. Домклимат
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    12

    Домклимат

    Новичок

    Домклимат

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тюмень
    Присоединяюсь к замечаниям, кроме последнего. Вполне можно применять механическую вентиляцию для овощехранилища.