    Выбор номинала и подключение контактора ABB
    Коллеги, помогите разобраться с контактором.
    Вроде и техническую документацию нашел, но не могу найти все интересующие ответы.

    Вообщем есть онлайн ИБП на который повешено много потребителей (аквариумное оборудование суммарной мощностью до 500Вт) и пока с электроэнергией все в порядке - он работает в качестве стабилизатора.

    При отключении электричества часть неприоритетного оборудования нужно отключить.
    Всю электронику нужно разместить в электрическом щите (с крепежом на дин рейках).
    Как выяснилось для этих целей подойдет контактор. Решено было брать контактор из линейки ABB.

    Вообщем видится схема подключения такая (если есть ошибки прошу поправить):
    Контактор.JPG
    Через контактор питается "группа не приоритетных потребителей 2". На катушку подается исходное питание из сети, а при его пропадании контакты R3-R4 размыкаются, и соответственно оборудование группы 2 отключается.

    1) Вопрос, как запитать катушку?
    В каталоге указано что катушка питается 230В
    Контактор_хар.JPG
    Получается если в сети будет 180В то катушка отключит нагрузку?
    Надо ставить блок питания? Или есть другой выход?

    2) По выходной коммутируемой мощности:
    В документации указано:
    AC1 / AC7a, номинальный рабочий ток 20 A
    AC3 / AC7b, номинальные значения - номинальная рабочая мощность 230 В 1,1 кВт
    Я планирую подключить:
    Насосы AC - 5Вт,10Вт, DC - 30Вт
    Светодиодный свет 2*190Вт + 50Вт,
    Холодильник 200Вт
    Вентиляторы 20Вт
    Обогреватель 300Вт
    Компьютер 15Вт
    Итого потребление 1010Вт
    Все оборудование будет разбито на группы защищено автоматами - 0,5А,0,5А, 2А, 3А, 3А
    Итого автоматы на 9А.
    По какой характеристике считать AC1 или AC3? Потянет все это контактор?
     
  2. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
  3. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    А он будет работать в моих условиях? Мерять ему придется входную сеть (так понимаю на самых грубых настройках, меня качество сети не интересует, только есть она или нет).
    А разрывать и коммутировать ему придется сеть после онлайн ИБП.
     
  4. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Он будет (согласно Вашей схеме) отключать группу №2, при выходе питающего напряжения в сети, за границы установленные Вами (например: ниже 180В - выше 230В).
    ИБП - работает самостоятельно, если я правильно понял, и питает группу №1.
    Не догнал, сразу ... можно сразу разделить группы по питанию. Гр. 1 только от ИБП, а гр. 2 только через РР.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  5. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Нет, неправильно. Смысл в том, что ИБП при наличии питания в сети работает в качестве стабилизатора для обоих групп (точность стабилизации +-1%). При отключении питания в сети для экономии использования заряда батарей необходимо отключать вторую группу. Так что схема такая мне не подойдет...
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Тогда так:
    1. Реле напряжения УЗМ-16 или РН-111М включаете перед бесперебойником. Фишка этих реле в том, что их исполнительные контакты отвязаны от напряжения питания.
    2. Питание катушки контактора берете после бесперебойника, а управляете им контактами реле напряжения.
    3. Пороги на РН настроить по вкусу ;)
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Тут надо две пары переключающих контактов, то есть, ESB24-22 (например).

    Соответственно, катушку к сети, а контакты переключают фазы и нули. (Если верно мое предположение, что у UPS нули развязаны).
     
  8. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Не советую просто так его применять, поскольку на нижней границе рабочих областей напряжения будет неустойчивое срабатывание. Проще говоря, возможен дребезг контактов.
    РН (РКН) вполне себе правильно, поскольку есть точные пороги плюс гистерезис и задержка на включение.
    зы. лично я бы "извратился" :) и поставил акустический датчик, поскольку ИБП начинает пищать при отсутствии входного напряжения.
    Также, возможно, что ваша модель выдает на сигнальный выход управляющее напряжение (как раз для того, чтобы коммутировать внешний контактор).
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Если не заморачиваться с делением нулей, то на такую нагрузку можно даже штатные контакты РН использовать
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Я об этом тоже думал, но что-то "не внушают" они :)
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Так всего полкиловатта. Даже если 16А заявлены по-китайски, все равно должно хватить
     
  12. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Непонятно по п. 2... если мы возьмем питание катушки контактора берете после бесперебойника, то контактор будет всегда включен? И как управлять контактами реле напряжения?
     
  13. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Но у контактора граница рабочего напряжения в этом случае будет все равно ниже чем мне нужно.
    ИБП в качестве стабилизатора вытягивает со 140В. И мне раньше этих 140В отключать вторую группу оборудования не нужно... или я не понимаю приведенного решения...

    Акустический датчик не подойдет. Кроме ИБП много чего там пикает из оборудования) и это не всегда означает что связано с проблемой электропитания. Сигнального контакта на ИБП тоже нету...
     
  14. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Так ...
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @Topmo3, а почему нельзя как катушку реле РР подключить так же катушку самого контактора?