1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Толщина стяжки для монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем rbars, 17.03.16.

  1. rbars
    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    rbars

    Новичок

    rbars

    Новичок

    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Толщина стяжки для монолитного перекрытия
    Добрый день!

    Помогите, пожалуйста, определить насколько прочно монолитное перекрытие, сделанное застройщиком между ж/б плитами.

    Фото перекрытия приложены. Если фото малоинформативны - с других ракурсов ещё сделаю.

    Сейчас на очереди стяжка пола на втором этаже, и тут возник вопрос:
    как отреагирует это перекрытие на стяжку толщиной 4-5 см из ПЦС?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    Нужно знать:
    сечение балок
    шаг балок
    пролёт
    высота профлиста (наименование)
    высота монолитной полки. Есть там вообще арматура или нет? Может керамзитобетон?
    диаметр болтов. Сколько их на узел? 1 или 2? Класс болтов?

    Ну и интересна несущая способность соседних плит и на сколько сейчас используется их несущая способность. Ведь они дополнительно нагружаются этим монолитным участком.

    p. s. сдаётся мне что стоять будет
     
    Последнее редактирование: 19.03.16
  3. rbars
    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    rbars

    Новичок

    rbars

    Новичок

    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ!

    Информация по перекрытию:
    Сечение балок - С-образное, толщина металла балок - 6 мм
    Шаг балок - 57 см.
    Пролёт - ширина 2 метра.
    высота профлиста (наименование) - высота профиля 3 см.
    высота монолитной полки - если правильно понял, высота текущей стяжки на профлисте- по высоте профлиста - во впадине - 7см, на пике - 3см.
    Арматура заложена по одной штуке в каждой впадине профлиста, толщина арматуры 12мм.

    Болты диаметром 15мм, по два на узел. Класс болтов не знаю.
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    Сечение балок - швеллер№? Высота швеллера какая? Ширина полки? Вроде как в районе 14?
    Высота профлиста наверно 35мм? То бишь НС35 ?

    Там стяжка или бетон? То есть всего 10см? Или 7? Арматура на каком расстоянии (в середине полки или как?)
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    Если брать швеллер №12
    Болты М14 самого помойного класса
    Профлист НС35 (даже без учета работы полки - если брать это только как нагрузку)

    В самом монолитном участке запас бешеный. Тут вопрос больше к тому, что загружаются соседние плиты доп. нагрузкой от монолитного участка.
     
  6. rbars
    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    rbars

    Новичок

    rbars

    Новичок

    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Высота швеллера - 10см. Ширина полки действительно 14см.

    Стяжка, в самом толстом участке - 7см.
    Арматура 12мм на дне "впадины" профлиста. Есть ли арматура или сетка в теле стяжки - нет информации.