    Автоматика ТТК вместо накопительной емкости
    Добрый день,

    Прошу подсказать ответ на один вопрос, - если мы имеем дом 250 квадратов, и ТТ котел 25кВт с автоматикой регулирующей поддув воздуха, я правильно понимаю, что в таком случае можно не устанавливать накопительную емкость после котла? Ведь в итоге, дрова или уголь будут гореть под контролем.

    Спасибо.
     
  2. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.003
    Благодарности:
    12.752

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.003
    Благодарности:
    12.752
    Адрес:
    МО
    Накопительная ёмкость (ТА) соответствующей ёмкости, поможет уменьшить количество подходов к котлу. А в межсезонье позволит вам оптимально использовать ТТ котёл, не загоняя его в тление.
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    ТА никак не уменьшает количество подходов. Просто одноразовая загрузка должна обеспечивать зарядку ТА. Если не обеспечивает, ходите чаще. Конечно сбалансированный котел с ТА идеальный вариант, но и с правильной автоматикой можно отлично жить.
     
  4. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если топливо гореть будет, то можно обойтись автоматикой регулирующей поддув воздуха. Но как правило в межсезонье котел становится избыточен. Тут два варианта, либо тление топлива со всеми последствиями (микровзрывы,перерасход и т. д.), либо открытые форточки (перерасход топлива). В этот период ТА балансирует работу котла.
     
  5. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    С правильной автоматикой не все так страшно. Есть, конечно, небольшое загрязнение ТО, но один два раза в месяц можно и почистить. Пример. Отапливаем площадь 700 квадратов. Одна закладка 100 кг сырой березы на 18 часов. И это не предел.
     
  6. Giperborej
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    1.546
    Благодарности:
    1.415

    Giperborej

    Живу здесь

    Giperborej

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    1.546
    Благодарности:
    1.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    как именно автоматика?
    регулятор тяги и наддув?

    как подобрать объем ТА для определенной мошности. например сколько надо кубов ТА, что бы обеспечить 15кВт на 12 часов или на сутки?
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Этой теме: аатоматике и полученым результатам в разделе "самодельных котлов" несколько тем посвящено. Можно в мой альбом посмотреть.
     
  8. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    По второму вопросу. Для работы в паре с ТА хорошо подходят шахтные котлы. У них основная проблема, если делать шахту для дров нормального размера от 45 см и объмом литров 200, то они плохо горят при мощности ниже 10 кВт. А закладка дров в 70 кг позволяет запасти примерно 200 кВтчасов энергии. И сгорят эти дрова при отличном качестве горения часов за 12. Вот на остальное время и надо рассчитывать объем ТА исходя из ваших потребностей, потому что пока горит котел, потребление из ТА нет.
     
  9. Giperborej
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    1.546
    Благодарности:
    1.415

    Giperborej

    Живу здесь

    Giperborej

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    1.546
    Благодарности:
    1.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    так вот мне интересно, сколько может запасти энергии 1 куб воды, нагретый до градусов 80-90.
    возможно. но есть одно но. сколько я обслуживал котлов - в шахтных всегда расход дров был значительно больше - около 30%, по сравнению с обычной слоевой топкой с обслуживанием в ручном режиме. да и потом всякий мусор в них сжигать не особо удается - например смолистые шпалы, гнилье всякое и сырую древесину.
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    30 % - это примерно настолько тление хуже нормального горения. Возможно они у вас горели в режиме тления.
     
  11. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    632

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Москва
    Удельная теплоемкость воды 4.187 кДж/ (кг*К), если записать через кВт*час
    4.187*0.00027=0,00117236 кВт*час/ (кг*К). Иными словами ТА в на 1 литр воды при нагреве на 1 градус запасает 0,00117236 кВт*час.
    До 80-90 это вы нагреете, а полезно использовать сможете около 50...60.
    Тогда ТА на 1м.куб запасет 0,00117236 *1000* (50 ...60) = ~58...69 кВт*час.
     
  12. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.397
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.397
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    @V757V, так глубоко охлаждать, до 30 С можно только с теплыми полами..;)
    с радиаторами по моему 45 С это нижний предел. :|:
     
  13. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.397
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.397
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Тут еще, надо учитывать, что со слоевыми топками дрова горят быстрей, и как правило в доме гуляет прилично температура, частенько опускается вплоть до 18-19С
    а шахтник стабильно может держать например, 25С, поэтому теплопотери здания в первом случае ниже и расход соответсвенно...

    ... @Giperborej, а можно не скромный вопрос, что за котлы? Калвис?
     
    Последнее редактирование: 22.03.16
  14. Solo333
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23

    Solo333

    Живу здесь

    Solo333

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Томск
    Интересует данная тема. Я так понимая, в данном случае подразумевается, автошахтный котел именно на дровах? или к угольному тоже относится?
     
  15. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    С углем энергии в два раза больше входит в шахту. Как горит уголь я не знаю.