1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема электрощита

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mihrutkin, 18.03.16.

  1. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Схема электрощита
    Для исполнения ТУ нужно выполнить проектную документацию. Есть у кого пример простейшего проекта щита (не электрик, сделаю по аналогии)
    3х фазная
    0.4 кВ
    15 кВт
    автомат 25 А

    По типу приложенной
     

    Вложения:

    • IMG_20160318_095544.jpg
    • IMG_20160318_122137 (1).jpg
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Проектная документация не требуется, нужна однолинейная схема. Вот однолинейная схема вводного щита, подставьте номинал автомата и название счётчика - Однолинейная схема.jpg
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Или вот попроще:) однолин. схема.jpg
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    По второй схеме:
    А земля обязательно должна быть? Есть столб на границе участка, туда сказано электриками повесить щит. Это мне там нужно выкопать и устроить "землю"?
     
    Последнее редактирование: 19.03.16
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Так Вы же для себя делаете, жить там ВАМ а не электрикам. :)
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Спасибо, понял. А щиток при данном подключении может быть металическим?
    А не ткнете на правила его установке на столбе (чтобы не было проблем с электриками)
    Спасибо
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.197
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.197
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Щиток может быть металлическим, но он может быть опасен. Для такого щитка под ногами надо делать качественное заземление, иначе можно попасть под шаговое напряжение.

    Инструкций по установке щитка на столбе не существует. Посмотрите, как сделано у других.
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    То есть предпочтительно пластиковый. Просто столб стоит не за забором, а рядом, на общедоступной территории
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.197
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.197
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    У нас 95 % щитков стоят у дороги. И 80 % щитков пластиковые. И никто не ломает. Ну а дурак может и металлический испортить.

    У Вас в регионе какие обычно стоят? Климат по-холоднее, чем у нас.
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Мурманская область
    Зимой не редко -30.
    Вот такой подойдет?
     

    Вложения:

    • IMG_20160319_144222.jpg
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.197
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.197
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если смотреть внешне, то подойдет. Но надо знать, что внутри.
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Друзья, все вроде понятно. Еще маленький вопрос: а внутреннюю коммуникацию автомата, счетчика каким кабелем осуществлять? (про наружную СИП 4х16 я понял). Спасибо за помощь.
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А можно ли ВРУ установить выше человеческого роста (чтобы исключить доступ детей и прочих)?
     
  14. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    можно. Но что Вы будете делать:
    1) в случае необходимости экстренного отключения вводного АВ?
    2) для снятие показаний счетчика?
     
  15. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    1. держать в постоянной готовности лестницу, инструмент с изолированными рукоятками, диэлектрические перчатки...;):)]
    2. может помочь бинокль...:)]