1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрический кабель через кирпичный дымоход. Нужна помощь

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем sun27, 17.03.16.

  1. sun27
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sun27

    Участник

    sun27

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Электрический кабель через кирпичный дымоход. Нужна помощь
    Добрый день!
    Новостройка. Собрался устанавливать двухконтурный котел с открытой камерой сгорания. Когда взялся за дело заметил что электрик который делал проводку, пустил электрический кабель по дымохода (кирпичный). Электрический кабель ложится прямо напротив места, где труба котла попадает в дымоход. (По наружной стене). Добавляю примерное фото.
    Как можно выйти из этой ситуации? Если можно чтобы без переработки проводки, так как она уже под штукатуркой.
     

    Вложения:

    • Koaksial-ny-j-dy-mohod.jpg
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    @sun27, перечитайте написанное. Не понятно.
    Если проводка в дымоходе, то или проводку перекладывать, или дымоход. Если проводка снаружи (отделена от канала дымохода кирпичной стеной), то ни чего страшного.
     
  3. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дешевле будет переложить провод
     
  4. sun27
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    sun27

    Участник

    sun27

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Проводка отделена от канала дымохода кирпичной стеной.
    Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при мах мощности 95-120 °С
     
  5. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @sun27, Вы себя уговариваете?
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тогда нет проблем.
    Вопрос снят?
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дим, что ты имеешь ввиду?
     
  8. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это если по проводу ток не течёт. Погугли "зависимость плотности тока от температуры проводника и способа прокладки".
     
  9. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Есть сомнения, переделайте. Старый кусок кабеля можете оставить под штукатуркой, делаете разрыв в двух местах, устанавливаете распредкоробки и кидаете новый кабель, поверхостно в гофре, где вам удобно. Кирпичный канал надо гильзовать.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Лень :) Хочешь сказать, что 40 см кабеля нагретого до 40 град приведет с ощутимому падению напряжения?
     
  11. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Doobik, При расчётном токе в месте нагрева может разрушится изоляция.
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сомневаюсь. Да и случаев таких не знаю. А как тогда в парилках электричеством пользуются?
     
  13. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Doobik, Всё просто. Предельный ток зависит от тепловой стойкости изоляции, теплового режима провода, тока и сечения проводника. Т. е. если охлаждение провода затруднено то нужно или снижать ток, или увеличивать сечение. Есть специальные таблицы и графики.
     
  14. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А тебе часто приходится сталкиваться с неисправностями электрооборудования? Вить, это моя работа.