1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Контур укладки дренажа плитного фундамента сложной формы

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем BulkConcrete, 16.03.16.

  1. BulkConcrete
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72

    BulkConcrete

    Живу здесь

    BulkConcrete

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72
    Контур укладки дренажа плитного фундамента сложной формы
    Приветствую всех.
    При устройстве фундамента планирую сделать дренаж как на чертеже.
    Возник вопрос касаемо правильности укладки, т. е. контура укладки трубы вокруг плитного фундамента сложной формы. На чертеже зеленой пунктирной линией обозначено начало уклона котлована к дренажной трубе. Если взять эту точку отсчета за базу то получается что контур укладки дренажа должен повторять контур фундамента на некотором расстоянии. Получается что эта форма контура, синяя пунктирная линия, получается сложной с кучей поворотов. Собственно вопрос:
    Как сделать ее более простой и надежной с точки зрения работы дренажа? У меня в голове только 2 решения проблемы:
    1 - выкопать больше котлован превратив его в прямоугольник взяв максимальные габаритные размеры. В этом случае схема укладки будет также прямоугольником но будет перерасход щебня для подсыпки
    2 - укладку вести плавным сопряжением острых углов без применения поворотов/фитингов, которые не сильно добавляют надежности системе.
    По углам нарисовал дренажные колодцы. От них по прямой труба будет укладываться в кювет для отвода воды из пятна фундамента.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    @BulkConcrete, я бы сделал так:
    по пласту
    - шебень 5-10 мм или отсев слоем 15-20 см
    - далее кр. зерн. песок 15-20см
    - уклон по корыту пласта 0.01
    - расстояние от уступа плиты до оси дрены величина переменная в зависимости от заглубления лотка дрены.
    - на всех поворотах или колодцы или псевдо - колодцы (скрытые камеры в виде обрезков 315 или 420 труб с крышками и дном) иначе при напорных промывках могут полететь уголки (фасонина). Колоцы с выходом на поверхность и скрытые через один.
    - Можно "ласково", но без изгибов переходить от одного отступа от ФП к другому. Тем самым оптимизируя расход щебня.
    - сопровождающий пристенный дренаж тоже с двухслойным фракционным фильтром - щебень, кр. зерн. песок.
     
  3. BulkConcrete
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72

    BulkConcrete

    Живу здесь

    BulkConcrete

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72
    @еван, Спасибо, единственное не очень понял про пристенный дренаж, что вы имели ввиду? Планировалось сделать так, как на разрезе по периметру плиты (чертеж детали цоколя). Изгибы в любом случае будут, но плавные... т. е. это не переломы труб под 90,120, 135 градусов. Имелось ввиду плавное изменение направления... т. е. дугами, а не прямолинейно. Колодцы хотел 315 поставить, а трубу взять не 110, а 160.
    Если все отсевом... дорого очень будет.
     
  4. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    @BulkConcrete, я не знаю вашего рынка на фракции, пусть 5-10. Дугами как раз не надо - провоцирует выпадение взвесей. Все повороты под углами, но оптимизировать эти углы. Было два альбома в сети Мосинжпроекта ном. 84 и Мосфундаментпроекта по пластовым .. Поищите ссылок не дам, не знаю.
     
  5. BulkConcrete
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72

    BulkConcrete

    Живу здесь

    BulkConcrete

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72
    Я с московская области,
    @еван, Давайте я нарисую как я это вижу, а вы поправите. ОК?
     
  6. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    @BulkConcrete, боюсь, что не буду полезен. Я изложил свой принцип. А дальше в процессе проектирования я просчитываю варианты. Т. е. сочетаю желание "прижаться к стене", но не ближе чем позволяет угол вн. трения грунта и перепад отметок. С другой стороны рациональная расстановка колодцев и скрытых камер, о которых писал. Да и геология нужна и посадка здания в эту геологию.
    Вы на пути к истине - добивайте.
     
  7. BulkConcrete
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72

    BulkConcrete

    Живу здесь

    BulkConcrete

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72
    @еван, Геология есть. Это начало-начал с чего должно начинаться проектирование и стройка. на ее основании и был адаптирован фундамент, т. е. то что я вложил. Касаемо контура я имел ввиду следующее (см. чертежик). Гляньте, красным показал как хотел укладывать. В любом случае спасибо.
    Есть вопросик касаемо дренажных колодцев. Стоит ли кинеты использовать(https://www.gk-azimut.ru/drenazhnye_kolodcy) для колодцев или лучше врезки сделать через муфты? Помнится трубу в манжеты тяжеловато было засовывать, но правда это было на глубине 1.5 метра.
     

    Вложения:

  8. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    @BulkConcrete, кинеты (новый для меня термин) это донная часть колодца ДЛЯ ЛИВНЕСТКОВ. Для дренажа не применяется. Для дренажа нужно сопряжение труб не лоток в лоток, а с отстойником 30 см.
    По поводу остального - я должен пробить весь проект от геологии и до ..., просто кивнуть головой не могу. Я даю консультации по конкретным вопросам. Алгоритм я дал.
     
  9. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    @BulkConcrete, я писал. Дугами - кривыми трассировать не надо. Всё прямыми. На каждом повороте или колодец или камера. Думайте о дальнейшей эксплуатации.
     
  10. BulkConcrete
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72

    BulkConcrete

    Живу здесь

    BulkConcrete

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72
    @еван, В моем случае будет много колодцев. Т. е. каждый угол это колодец. Где делать в данном случае скрытые колодцы? Я так понял их просто закапывать и все? Колодцы двуслойные или однослойные брать?
     
  11. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    Оптимизация расстановки колодцев - есть проектирование. Колодцы традиционные и скрытые через один. Двух или одно слойные по заглублению.
    Мы рабы архитектуры, а потому и колодцев много. Приходится выбирать.
     
  12. BulkConcrete
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72

    BulkConcrete

    Живу здесь

    BulkConcrete

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72
    Ну как то так (Чертежик во вложении). Если честно то нет смысла делать закрытые камеры. Не сильно дешевле будет, да и продают их кратно 1м. С полноценными колодцами будет лучше и под контролем. Всего получилось 13шт. Укорачивать их не буду, сделаю заглубление на полную высоту. Т. о. получились только прямые участки и с 2х угловых по диагонали друг от друга сброс воды в кювет.
     

    Вложения:

  13. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    @BulkConcrete, 1 метр пополам по 0.5 хватает, но тянет цена на крышки и днища. Берут 700 кольца ж/б совмещенные с дном + крышку стальную, то получается дешевле. Но всё зависит от цен на местах.
     
  14. BulkConcrete
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72

    BulkConcrete

    Живу здесь

    BulkConcrete

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    72
    Не факт что дешевле получится, бетонные тяжелее соответственно нужна техника для подъема/опускания, а пластик поставить одному можно без проблем. Остановился на пластике. На даче 4 год и никаких проблем. Заглубление 1.3м
     
  15. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    @BulkConcrete, доборные ж/б н-600 ставили всегда вручную. Но дело хозяйское.