1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ж/б. балка + армопояс единым монолитом

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bigsman7, 15.03.16.

  1. bigsman7
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    bigsman7

    Участник

    bigsman7

    Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Ж/б. балка + армопояс единым монолитом
    Помогите с решением, можно ли отлить армопояс (он же балка над проемами и перемычка над окнами) под пустотные плиты перекрытия. Армопояс.jpg Армопояс 2.jpg Заранее благодарю добрые УМЫ
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 15.03.16
  2. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
  3. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    1-в принципе такая конструктивная схема вами предложенная возможна.
    2- но вот то что у вас на 12м продольных стен нет ни одного ребра жесткости связывающего ваши продольные стены, это плохо, надо-бы озаботится...
     
  4. bigsman7
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    bigsman7

    Участник

    bigsman7

    Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    swdawu2016, Извините не совсем понял про ребра жесткости где должны быть?
     
  5. bigsman7
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    bigsman7

    Участник

    bigsman7

    Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Ааа, я не указал, что фундамент повторяет форму планируемого армопояса-балки (выделено красным)
     
  6. razumov-pro
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    27

    razumov-pro

    Живу здесь

    razumov-pro

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    27
    Можно. Арматуру нужно проверить расчетом.
     
  7. bigsman7
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    bigsman7

    Участник

    bigsman7

    Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Спасибо всем за ответы, но хотелось бы услышать конкретно для моего случая пусть с большим запасом прочности, при условии высоты армопояса 250 мм,
    1) какую и сколько арматуры использовать для внутренней части и по периметру дома. Склоняюсь к такому варианту внутренний армопояс над проемами цельными хлыстами 9 м - диаметр 20 мм 4 шт. низ и 4 шт. верх, так как многопролетная балка получается, периметр сделать диаметр 12 мм 2 шт. низ 2 шт. верх, и можно ли так соединять 12 и 20 арматуру. Расчитать сам не смогу дайте пожалуйста здесь ответ.
     
  8. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    _
    ...речь идет о том, что у вас 4 продольные стены длинной по 12м не соединены между собой стеной или перегородкой или диафрагмой, или связями или усилены пилястрами, которые бы являлась ребром поперечной жесткости продольных стен...
     
  9. bigsman7
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    bigsman7

    Участник

    bigsman7

    Участник

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    А вот эти выступы с каждой из сторон, не могут являться усилением, длинна их 4 м и выступают на 0,6 м, а так же будут внутри перегородки но они не несущие
     
  10. bob2601
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    bob2601

    Участник

    bob2601

    Участник

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Помогите рассчитать балки. хочу за место лаг мансардного этажа залить балки с пролётом 4,8м расстояние между ними по центрам 1,5м.подскажите сечение балок ширина*высотам и арматуру IMG_20160317_133738.jpg
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @bob2601, 1 часть