1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как перекачать фреон во внешний блок?

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Алекъ, 12.06.15.

  1. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Кемерово
    Как перекачать фреон во внешний блок?
    Хочу самостоятельно переставить сплит. Объясните, как технически правильно перекачать фреон во внешний блок, чтобы обойтись минимальными потерями фреона и масла?
     
  2. alpman
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7

    alpman

    Участник

    alpman

    Участник

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтобы правильно скачать нужны манометры. Включаете кондиционер на холод. Откручиваете на внешнем блоке боковые гайки заглушки. Шестигранником при включенном компрессоре перекрываете сначала та что потоньше "жидкостная" .Затем если есть манометры смотрите, как только давление приблизится к нулю перекрываете ту, что потолще "газовая".Выключаете кондиционер. Если нет манометров то тут сложнее делаете то же самое но ждете пока компрессор не начнет качать на вакуум.
    Все зависит количества фреона в системе для бытовых это до 5Квт, где то 1-2 минуты между закрытием жидкостной и газовой.
     
  3. GalaXy
    Регистрация:
    03.06.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    GalaXy

    Участник

    GalaXy

    Участник

    Регистрация:
    03.06.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Украина
    Для 24-к не помню, а для 9-12-ка 15-25сек и уходит на вакуум. Как то так.
     
  4. wartandax
    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6

    wartandax

    Участник

    wartandax

    Участник

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Можно по току компрессора определить когда фреон откачает, или модными сейчас китайскими ваттметрами, которые в розетку включаются, с дисплеем
     
  5. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    299

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    299
    Адрес:
    Воронеж
    Просто до нельзя. Закрыть шестигранником тонкую трубу при работающем на холод кондее. Секунд через 20 толстую. Даже если чего не докачает то самую малость. На функционал не повлияет