1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу совета/критики по схеме модернизации СО - добавления БКН

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Joker1979, 15.03.16.

  1. Joker1979
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Joker1979

    Участник

    Joker1979

    Участник

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Монино
    Прошу совета/критики по схеме модернизации СО - добавления БКН
    Добрый день
    Хочу модернизировать существующую систему отопления, добавив БКН.
    Котел АОГВ, стоит на кухне. На байпасе подачи ЦН. СО - попутная двухтрубка, трубы - сталь, радиаторы - чугун.
    БКН хочу купить ACV Comfort E 210.
    В силу того что к гл. стояку и лежаку от него на втором подобраться очень трудоемко, вижу изменение обвязки котла по схеме ниже.
    Прошу посоветовать, покритиковать схему.

    Большое спасибо!
     

    Вложения:

  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Схемы практически нет.
     
  3. Joker1979
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Joker1979

    Участник

    Joker1979

    Участник

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Монино
    Подскажите пожалуйста, что надо указать.
    Я отобразил только то, что на мой взгляд нужно.
     
    Последнее редактирование: 15.03.16
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нужна схема с информацией, желательно в аксрнометрии. Укажите диаметры труб и нагрузку. Без этого сложно понять Ваш замысел.
     
  5. Joker1979
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Joker1979

    Участник

    Joker1979

    Участник

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Монино
    С аксонометрией беда, честно говоря, не знаю в какой программе так начертить. Вкладываю схему, которую рисовал в ms visio, там вся СО дома и красным цветом выделены планирующиеся изменения.
    Диаметры труб указал.
     
  6. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924
    Адрес:
    Набережные Челны
    хоть ворд (порямее будет)-хоть паинт-...да хоть и на листке карандашом.
    и обязательно
    иначе (очередной к сож.) диалог "немого с глухими" :)] будет.
     
  7. Joker1979
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Joker1979

    Участник

    Joker1979

    Участник

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Монино
    Хм, схему то я не вложил...
    Вкладываю. И буду тренироваться в аксонометрии
     

    Вложения:

  8. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924
    Адрес:
    Набережные Челны
    Как говорил (уговаривал) в былые времена ув. Lyko:
    "Но в любом случае...
    ...rидравлический расчет выполняют по пространственной схеме системы отопления, BЫ
    черчиваемой обычно в аксонометрической проекции. На схеме системы выявляют цирку
    ляционные кольца, делят их на участки и наносят тепловые наrрузки. В циркуляционное
    кольцо MorYT быть включены один (двухтрубная система) или несколько (однотрубная
    система) отопительных приборов, теплоrенератор или теплообменник, а также побудитель
    циркуляции теплоносителя в насосной системе отопления."

    Но это как видится недостижимое "счастье".
    Первый же попавшийся с ФАКА ветки (пробегитесь-полезно!) ветки пример условной схемы- Схема отопления 3D.jpg
    вот тут уже профи могут начать диалог.
    :hello:
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ..поддержку и сочувствие. :hello::(
    - Но мы с вами, только ..продолжили дело ув. тов Сканави А. Н., который "говорит" эту фразу начиная с первого
    издания (всего 3?) учебника в 1979г.
    Т. е. "фразе - призыву" уже ..37 лет. :ogo:

    Если обсуждать "чисто" бойлер, представленной схеме, имхо, достаточно стать "видимой":

    БОЙЛЕР.jpg
    Кликается.

    По имху, все достаточно "ровненько".
    за исключением ..опасений по поводу высоты (?) м. в. ст. над насосом и высокой Т* на стояке подачи.
    + удаление воздуха из верхней петли подачи бойлера.
    Если к обратке подобраться можно (?), то и "опасений" не будет.
    Во всяком случае, на газ. котле с Т* 70* и высотой бачка над насосом от 3м. насос на подаче СО с ЕЦ - безопасен. (варианты с др. параметрами - "индивидуальны")