Здравствуйте! Купил недавно проточный водонагреватель на 220В 6кВт мощностью. Старый испортился. Установили... вода еле теплая. Звоню на фирму... долго выясняли, что да так, потом их сервисники говорят. У вас сечение кабеля не то. На 6 кВт по паспорту должно быть 4 мм, а у вас проводка 2,5 кВт. Вот мол в этом и вся проблема. Я не долго думая полез в справочники выяснить какую-же мощность "держит" сечение 2,5 и выясняю, что сечение 2,5 мм допустимо до мощности 5,9 кВт! Я так понимаю мне мозги крутят? В том плане, что на мой вопрос - "Ведь если сечение маленькое, то проводка просто должна сильно греться или на крайняк сгореть, но не как не давать такие огромные потери мощности?". Мне отвечают, что именно так... Получаются огромные потери мощности... Ну простите это же бред? Я тоже физику изучал и довольно неплохо ее знаю. Нет там никаких столь значимых потерь. Потвердите или опровергните пожалуйста мои мысли.
Чем меньше сечение провода, тем больше его сопротивление. Чем больше его сопротивление, тем больше падение напряжения на этом проводе. Соответственно, тем меньше напряжения получит нагрузка и тем меньше будет мощности на нагрузке. Всё в пределах закона Ома.
Сопротивление медного кабеля сечение 2,5мм, составляет 7,4 мОм. Длина кабеля около 5-ти метров максимум. Формула падения U=I*R ?
R = p*l / S p = 0.0172*10(-6) Ом*м l = 5 м S = 2.5 мм2 = 2,5*10(-6) м2 R = 0.0172*10(-6) * 5 / 2,5*10(-6) = 0.0342 Ом так как двухпроводка, то общее R=0.0684 Ом I = P / U = 6000 Вт / 220 В = 27,27 А падение напряжения на кабеле u = R*I = 0.0684*27.27 = 1.87 В потери 0,85% мощности
Немного поторопился... Конечно, 0,85% это потери по напряжению... Рассчитаем потерю мощности. Сопротивление нагревателя Rн = (U)2 / Pн = 220*220 / 6000 =8,07 Ом напряжение на нагревателе после кабеля будет равно 220 - 1,87 = 218,13 В = 218 В мощность, соответственно, = (218)2 / 8,07 = 5889 Вт Потери мощности 6000 - 5889 = 111 Вт или 1,85% Если вспомнить, что допустимые колебания напряжения в сети +/- 10%, то это мелочь... Попробуйте померить напряжение на нагревателе.
Провод Ваш для этого нагревателя не годится, но проблема, в даном случае, не в проводе. Скорее всего, часть ТЕНов не работает. Это может быть по разным причинам - неисправные ТЕНы, слабый напор воды, неисправные элементы управления в нагревателе, неверное подключение. Ещё версия: Для проточника 6 кВт - это совсем немного. Если разбор воды большой - будет еле теплая.
Это всё верно при условии, что у Вас в начале кабеля стабильно 220 вольт и все контакты, вилки и розетки имеют нулевое сопротивление. Возьмите тестер, измерьте напряжение во всех возможных точках (ещё лучше - токовые клещи) и сразу станет ясно - теряется мощность или нагреватель не греет.
И без расчётов ясно - проблема либо в неисправности нагр. элементов, либо в очень большом разборе воды - надо смотреть паспорт - его производительность.
Ничего странного -это и есть потери?... Осталось выяснить где? Они могут быть и общими.. В случае если нагреватель исправен ( омическое сопротивление соответсвует указанной мощности)и падение напряжения укладывается в 10%, следовательно возможен большой расход воды. ( см. паспорт на оборудование).Токовая нагрузка должна находится в пределах 30 ампер при таком падении напряжения. Устанавливая подобные нагрузки( такой мощности) желательно свести на нет потери в сетях... или иметь повышенное напряжение - 230-240 вольт, либо уменьшить нагрузку как минимум в 1/2. И сети останутся целыми и пожарников не придется вызывать ( не дай бог.)... Желательно, что бы Вы озвучили каким проводом и сечением соответственно подведена сеть к участку от которого Вами делается присоединение проточного нагревателя. Если желаете , чтобы подобные устройства радовали Вас , то подключайте непосредственно ( кабелем, проводом) сечением не мене 4 кв.мм. и такая линия должна быть до отключающего автомата ... Надеюсь, что приходящая линия в дом имеет не меньше 4-6 кв.мм С уважением..