1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1

Гидрострелка или коллектор?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zolb, 06.04.10.

  1. zolb
    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    180

    zolb

    Живу здесь

    zolb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Дмитров
    Спецы подскажите пожалуйста когда есть смысл ставить гидрострелку, а когда обычный коллектор?
    Настенный котел одноконтурный. Подключается косвенный бойлер, теплые полы и батареи КЕРМИ. Автоматика погодозависимая на котле. Регулировка ТП на постоянную температуру. Радиаторы от коллекторов с регулировкой температуры по комнатам на коллекторе от выносных комнатных датчиков. В качестве СУ "Термо-2" или аналогичный.
    Заранее спасибо.
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стрелку лучше поставить.
    настенник + 3 насоса в системе.
     
  3. Bersky
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    77

    Bersky

    Живу здесь

    Bersky

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Екатеринбург
    Планирую у себя точно такую же связку Котел, бойлер, ТП, радиторы. Пока более понятен вариант с гидрострелкой.
    Не понятно как будет взаимодействовать Ваша связка контроллера с ТП, выставленным на постоянную температуру. У Вас комбинированная система ТП+радиторы в пределах одних и тех же помещения или нет?
    У меня например 1 этаж ТП, 2 этаж - радиторы.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень просто, у тп постоянная температура, а в радиаторы если тепла в помещении нехватает.
     
  5. zolb
    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    180

    zolb

    Живу здесь

    zolb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Дмитров
    Спасибо. Я то же склоняюсь к гидрострелке. Но на сайтах какая то заоблачная цена на кусок трубы с 6 сосками. естественно захотелось сэкономить.


    Все правильно. Радиаторы по температуре в помещении. А ТП по постоянной. Попутный вопрос: в санузлах Т пола выше чем в комнатах, но и меньшая площадь, а температура на 3х ходовом постоянна. Видимо нужно будет увеличить расход теплоносителя по санузлам или регулировать на гребенке температуру термоголовками (в санузлах)? Или существуют другие варианты?
     
  6. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Так изготовьте ее сами. "Сварного"то найти дешевле будет.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если узел будет подавать в коллектор 30 градусов хоть со скоростью света его пропускай :)] 1 из 7 контуров теплей не станет.
    Да дешевле всего добавить тепла радиатором, чуть дороже поставить в сан узлах унибоксы и запитать от радиаторной сети.
     
  8. KGV
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    KGV

    Живу здесь

    KGV

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Обнинск
    Я бы сам себе сварил, если б знал ее внутреннее устройство. Может скинете чертеж или разрез? Плиз!
     
  9. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Бирск
    Кусок трубы д100-150 , или квадратный профиль длинна в зависимости от объема , врезки на все контуры , для РБ , для группы без-ти , для подпитки , для слива для воздушника и т.д.
    Врезки для котлового контура.
     
  10. zolb
    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    180

    zolb

    Живу здесь

    zolb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Дмитров
    Мне кажется этот вариант нормально будет работать когда радиаторы топятся (зимой), а летом они отключены. Вот в чем загвозка. Может быть поднять температу 3х ходовым и зажать ее в коллекторе регулировками. А в санузлах отпустить? Если вопросы наивны, то извините.


    Как я понял если объем стрелки получется больше расчетного то это не ухудшит ее свойства?
     
  11. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Бирск
    [

    Как я понял если объем стрелки получется больше расчетного то это не ухудшит ее свойства?[/QUOTE]

    Ничуть
     
  12. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    При выборе размеров, главное, чтобы продольная скорость воды в ней (подмеса) была чем меньше, тем лучше (менее 10 см/с ?).
    Так определится её диаметр.
    Длина стрелки получится сама собой.
    Если считать от середины, то длину можно получить, придерживаясь того, что
    1 между трубами подключения котлового контура сделать промежуток длиной не менее 3Dу гидр. стрелки,
    2 между трубами котлового контура и трубами контура отопления - хотя бы по одному Dу котловых труб,
    Для повышения живучести котельной было бы неплохо посредине гидрострелки поставить дисковый поворотный затвор.
    В этом случае, при выходе из строя насосов контура отопления, хоть какую-то циркуляцию в нём можно будет осуществить котловыми насосами, перекрыв переток в гидрострелке.
    Аналогично, если котловые насосы выйдут из строя.
     

    Вложения:

    • Гидрострелка.jpg
  13. zolb
    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    180

    zolb

    Живу здесь

    zolb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Дмитров
    Поправьте:
    выход котла БАХИ G1/2'' это приблизительно 16мм х 3 =58мм, запас %10...15 итого внутренний диаметр мин.65...70 мм, а дальше считаем по 3D?
     
  14. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Бирск
    Как то так. Только у бакси выход 3/4.
     
  15. zolb
    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    180

    zolb

    Живу здесь

    zolb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Дмитров
    Ошибся. 1/2 это на воду.