Непонятность с автоматом и вводом

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZyxXxa, 14.03.16.

  1. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    Непонятность с автоматом и вводом
    Предистория
    Уехал на пару дней, все было нормально.
    Ввод сделан в гараже 3 фазы (щиток №1) затем идет в дом под землей и в доме стоит щиток №2
    Приехал, вырублен вводной 40А и 40А автомат на дом. Включаю, сразу же выбивает оба автомата.
    Отсоединяю провода от автомата на дом и отсоединяю от щитка №2. Беру китайский мультиметр и прозваниваю жилы между собой, мультиметр попискивает но с каким то хрипом. Плохи дела думаю я и вызываю электрика.
    С ним лампой контролькой проверяем, нет все нормально все в норме.

    Дальше интереснее. Прикручиваем отсоединенные провода. Выключаем все автоматы в щитке № 2 и без нагрузки включаем 40А на дом. Проходит 3-4 минуты и 40А на дом выключается, сразу же включаем его и опять 3-4 минуты и опять выключается, иногда и с отключением вводного автомата.
    Пробовали по одной фазе пускать в дом, опять 2-3-4 минуты и выключается, иногда сразу иногда через какой то промежуток.
    Нашли одну фазу с которой он не выключался, поставили перемычки на автомат в щитке№2.
    Сильно ничего не врубали.
    Прошла ночь.
    С утра опять вырубился, включаешь работает около 20 минут.

    Сейчас собираемся кинуть по верху кабель КГ 5*6 квадратов. Как думаете нормальный вариант?
    А по тому что произошло есть мысли что это могло быть?
     

    Вложения:

    • IMG_2016-03-13_165756.jpg
    • IMG_2016-03-13_171002.jpg
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @ZyxXxa, оба автомата 40 А стоят в первом щитке? Кабель в дом уходит со второго автомата 40 А ?
     
  3. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    1) Какой кабель (марка) и каким образом он идет под землей?
    2) А АВ поменять не пробовали?
    Откиньте отходящие линии с АВ40А в доме и посмотрите токовыми клещами, что творится на этом кабеле в щите №1.
     
  4. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    Да все верно.
     
  5. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    Точно не знаю но похож на кабель ВГ 5*6 квадратов.
    Как идет не подскажу, дом покупал.
    Автоматический выключатель поменян. Стоял ИЭК, поставили hager. Ничего не изменилось.

    Токовых клещей вчера не было, сегодня постараемся достать.
     
    Последнее редактирование: 14.03.16
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Судя по признакам - проблема в подземном кабеле. Либо где-то зацепили на дистанции, либо передавили при проходе фундамента или цоколя.
     
  7. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    Ну примерно так и подумали, только насторожило что время от включения до выключения автомата каждый раз разное. Самая поганая неисправность - плавающая :)

    Вернусь ко второму вопросу.
    Сейчас собираемся кинуть по верху кабель КГ 5*6 квадратов. Как думаете нормальный вариант?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Время отключения может меняться. Если предположить, что жесткого КЗ нет, а есть поврежденная изоляция и грязная вода вокруг повреждения.

    Для времянки - нормально. Я для времянки и СИП кидал. А что делать? ;)
     
  9. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    А если на постоянку, пойдет этот КГ? Хочу красиво его перекинуть между гаражом и домом по воздуху на тросике.
     
  10. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    СИП прокиньте. Он для этого и предназначен. Только с обязательным переходом на фасаде зданий на медный провод.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Резиновая изоляция КГ не очень любит солнце.
    А в остальной вполне применим.
     
  12. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Мысль одна и она стара как мир.
    Электропроводка перед подачей напряжения должна проверяться на предмет сопротивления изоляции относительно земли и между фазами. Для чего необходим мегомметр. Мультимер может его заменить, но только в редких случаях при "хорошем" коротком замыкании, а так он не поможет.
    Что касается электрика с контрольной лампой, то таким примитивом проверку сопротивления изоляции не произвести.
     
  13. ZyxXxa
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11

    ZyxXxa

    Живу здесь

    ZyxXxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Омск
    В понедельник все сделали. Прокинули новую проводку от щитка1 до щитка2. Все заработало, тьфу*3 раза)
    @Alekc17, примитив конечно, но электрик по его признанию не подумал что столкнется с такой проблемой. Как он сказал обычно КЗ либо есть, либо его нет.