    Схема щитка маленького однокомнатного дачного домика
    Здравствуйте форумчане!
    Почитав форум, нарисовал схему щитка маленького домика.
    Буду очень благодарен за поправки и коментарии.

    Мой щиток.jpg
     

    Вложения:

  2. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Электрический счётчик отсутствует по какой причине?
    Электрическая плита почему кабелем 4 квадрата получает питание?
     
  3. Anide
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Anide

    Участник

    Anide

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На участок уже электричество подведено. Счетчик уже присутствует на столбе.
     
  4. Anide
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Anide

    Участник

    Anide

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Плита max 5 кВт.
     
  5. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Линию питания сигнализации выводите из под УЗО. Сигнализация только охранка, или еще и пожарная тоже?
     
  6. Anide
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Anide

    Участник

    Anide

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сигнализация только охранная.
     
  7. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    У вас водонагреватель, лампочки на улице и розетка на улице защищены УЗО в две ступени (на 30 mA и 10 mA). Чем обосновано такое решение? Не хотите ли сделать более экономично?
     
  8. Anide
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Anide

    Участник

    Anide

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Хочу сделать более экономично, но в электрике не силен. Поэтому брал уже готовую схему здесь и переделывал ее под себя. Подскажите как сделать экономичней. Буду очень признателен.

     
  9. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Ну тогда понятно. Просто взяли плохой пример и воспроизвели его в деталях.
    Вам нужно всего 3 УЗО. На всю схему.
    Посмотрим что скажут другие.
     
  10. Anide
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Anide

    Участник

    Anide

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Которые узо нужны ?
     
  11. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Для мокрых потребителей 25A/10mA, для все прочих 40A/30mA. Сигнализацию, энергозависимый котёл из-под УЗО выводим.
     
  12. Anide
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Anide

    Участник

    Anide

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А водонагреватель разве не мокрый потребитель?
     
  13. Anide
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Anide

    Участник

    Anide

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Энергозависимый котёл из-под УЗО выводим.
    Вы имели ввиду водонагреватель ?
     
  14. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Очень мокрый. Но внутри :)

    А по сути так. Под одним УЗО могут находиться несколько автоматов. Ставим одно УЗО 25/10, под ним АВ на свет в санузле, также и другой АВ на розетки в санузле, также и третий АВ на водонагреватель.

    Под УЗО на сухие нагрузки будут несколько автоматов на розетки, несколько автоматов на освещение разных помещений.

    Когда люди пишут про энергозависимый котёл, то в виду имеется котёл у которого автоматика требует электричества. Сам котёл может быть газовым, или на твёрдом топливе, или на жидком.
     
  15. Anide
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Anide

    Участник

    Anide

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Подправил схему. Изменил провод и автомат на электроплиту.
     

    Вложения:

    • Мой щиток 1.jpg