Холодная обратка 15 контуров

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем l_alchikov, 13.03.16.

  1. l_alchikov
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    l_alchikov

    Участник

    l_alchikov

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Холодная обратка 15 контуров
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой отопления! Имеем дом 10 на 11, два этажа плюс мансарда, стены утеплённые базальтом в 10см, из отопления стоит котёл вайлант 30кВт мощности, на мансарде стоят четыре радиатора по 1,2м каждый, первый и второй этаж отапливается ТП, проблема в следующем если открыть все контуры то обратка идёт холодная и пол не прогревается идёт еле тёплая, стоит перекрыть половину контуров, так за сутки все приходит в норму и пол тёплый и обратка тёплая. Трубы на ТП pex 16 врио коллекторами прилагается, помогите разобраться в проблеме! Мож насоса не хватает? Длина самого длинного контура 78м общая отапливаемая площадь 164кВ м. Циркуляционный насос 24-6, при 3 скорости контура с длинной 75м проловить ниже 2,5 не может, как вы считаете это нормально? Сам в отоплении ничерта не разбираюсь! image.jpeg image.jpeg image.jpeg
     
  2. Fklempner
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    58

    Fklempner

    Живу здесь

    Fklempner

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На 164м насоса маловато при такой схеме циркуляции... на 2 этажа один коллектор?
    А что по этому поводу думает человек, который это все собирал?
     
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    @l_alchikov, можете написать расход на каждой ветке с указанием ее длины?
     
  4. l_alchikov
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    l_alchikov

    Участник

    l_alchikov

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Слева направо длина 58 расход при максимальном открытии 2,5 второй длина 42 расход 3, третий длина 46 расход почти 3, четвёртый длина 53 расход 2,5, пятый длина 71 расход 2, шестой длина 73 расход 2, седьмой длина 73 расход 2, восьмой длина 81 расход 1,5, девятый длина 74 расход 2, десятый длина 68 расход 2, одиннадцатый длина 79 расход почти 2, двенадцатый длина 75 расход 2, тренадцатый длина 82 расход 1,5. Если перекрыть половину контуров, причём три из них это большие а четыре маленькие, то расход опускается и за ночь остальные работают и прогреваются нормально, а вот как только открыть все контура обратка начинает идти холодная.
     
  5. l_alchikov
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    l_alchikov

    Участник

    l_alchikov

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Да на два этажа один коллектор а какой бы вы насос посоветовали?
     
  6. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Москва
    @l_alchikov, меняйте насос, производительность маловата. Если, конечно, все остальное в норме. Я обратил внимание, что на узлах подключения насоса есть какие то "винтики", может это для регулировки? и клапан под терморегулятор тоже может иметь свою регулировку. В любом случае насос менять.
    Кстати, а вы расходы как регулировали? в рабочем состоянии на верхнем коллекторе все клапана должны быть открыты на 100%, регулировка производится вращением расходомеров на нижнем коллекторе.
     
    Последнее редактирование: 13.03.16
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Холодные обратки у всех веток? Или какие-то ветки прогреваются, а какие нет.
    Если ориентироваться только на ТП, насоса может хоть и внатяжку, но хватить (на воде!). Вчерновую характеристики Вашей сети такие:
    Насос для ТП.png
    Для конкретного совета много неизвестных, в частности тепловая нагрузка по петлям, теплопотери "вниз" на 1-м этаже, трассировка, шаг и т. п.
    Для начала попробуйте сбалансировать расход - чем длинее петля расход должен быть выше. Также и на втором этаже, с учетом небольших теплопотерь расход можно поприжать в пользу длинных веток 1-го этажа.
    Для начала попробуйте выставить такой расход (прижимая короткие ветки при полностью открытых регулировочных клапанах длинных веток).
    Расход в ветках.JPG
     
  8. l_alchikov
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    l_alchikov

    Участник

    l_alchikov

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Так вот у меня проблема на длинных ветках при условии что все остальные закрыты расход выше 2,5 не поднять! Тоестьь ч закрываю все контуры и оставляю 4 длинных и на них расход ниже 2,5 на растёт.
     
  9. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если перекрыть регулировочный клапан или шаровый на подводке у НСУ, расход как-то меняется?
    Для полноты картины посмотреть бы как включен НСУ в общую систему.
     
  10. l_alchikov
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    l_alchikov

    Участник

    l_alchikov

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Я прощу прощения а что такое нсу? Я пробывал перекрывать обратку с коллектора, расход сразуже растёт, прилично так растёт!
     
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Насосно-смесительный узел. В Вашем случае - это всё, что в шкафу.
    Температура на узле у Вас вручную клапаном выставляется?
    Набросайте схему, как включен НСУ в систему отопления. Имеется ли общий, например, котловой насос?
     
  12. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Москва
    Оденьте термоголовку на регулировочный вентиль, у вас происходит перепуск с подачи на обратку Кран шаровой на обратке какого диаметра
     
  13. l_alchikov
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    l_alchikov

    Участник

    l_alchikov

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Да в котле имеется свой насос, на подаче стоит термогаловка
     
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    На фото головки не видно.
    Котловой насос, ИМХО, не создает нужного напора перед клапаном НСУ.
    На обратке узла желательно поставить не шаровый, а регулировочный клапан. Нужно ограничить расход на входе/выходе из узла, тогда напор на ветках теплого пола увеличится. Возможно, что температура подачи в пол в этом случае потребуется более высокая.
    Для начала можете попробовать придавить расход шаровым краном на обратке узла и отбалансировать ветки.
     
  15. l_alchikov
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    l_alchikov

    Участник

    l_alchikov

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    На фото она просто ещё не стоит но головка а вернее её датчик воткнут в коллектор, видно на фото, тончать мне и на обратку нужно поставить термогаловка?