1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Посоветуйте, как переделать схему отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Programmer001, 10.03.16.

  1. Programmer001
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22

    Programmer001

    Живу здесь

    Programmer001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22
    Посоветуйте, как переделать схему отопления
    Схема на рисунке уже работает.
    Котёл чугунный газовый.
    Нарисованное зеленым - это металл,
    и что-то там переделывать трудно.
    Сейчас при включении насоса бойлера от котла
    отключаются насосы отопления и теплого пола.

    Проблемы:
    - Насос бойлера гонит воду через обратку аж в батареи второго этажа.
    - И тёплый пол без отопления тоже гонит тепло в отбратку.
    Поэтому я хочу здесь вставить обратный клапан.

    - Минимум настройки котла 40 градусов.
    При тёплой погоде это много. Надо ниже,
    но это не рекмендуется.
    Поэтому я хочу добавить комнатный термостат, который
    отключает насос отопления.
    Котёл будет настроен на более высокую температуру,
    чем вода в контуре отопления.

    Можно, конечно, еще добавить двухходовик с термостатом на тёплый пол.
    Можно добавить в подачу отопления двухходовой клапан.
    Но вроде нет смысла, если насос отопления будет отключаться.

    Для чугунного котла советуют держать высокую температуру.
    Наверное, для котла нормально, когда там прекращается циркуляция,
    а температура там на 10-20 градусов больше, чем в обратке отопления

    Что думаете?

    otop2.jpg
     
  2. Programmer001
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22

    Programmer001

    Живу здесь

    Programmer001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22
    В этой схеме основная головная боль - это бойлер.
    Сейчас сделано, что когда насос бойлера останавливается,
    то сразу включается насос отопления - холодная вода обратки
    начинает поступать в котёл.
    Если котёл работает на на 40 градусов, вода обратки - не ниже 33.
    Но вот если насос отопления будет выключаться надолго,
    то в обратке может быть 20 градусов.
    Выход вижу собрать несколько реле,
    чтоб насос бойлера после отключения запитки от котла работал ещё 3-4 минуты.
    И так же сразу сделать задержку на включение насоса отопления.

    А если закольцевать (сделать цикл) от подачи котла за насос отопления?
    Это будет работать и насколько потеряется напор от насоса отопления в систему?
    По-хорошему в трубу цикла встроить двухходовой клапан.
    Но это дополнительный геморой и расходы на клапан и дополнительыне реле.
     
  3. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Предлагаю перевести ваш бойлер на отдельные режимы его работы - "зимний" и "летний":
    "Зима" - циркуляция по красной линии от общего насоса СО
    "Лето" - собственным насосом бойлера по синей, остальная СО перекрыта
    На схеме это примерно так выглядеть будет: otop2.jpg
     
    Последнее редактирование: 11.03.16
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Ему пофигу какая температура. Главное не ледяную подавать в обратку. Если загаживается горелка и дымоход (что маловероятно), то пусть отрегулируют и почистят газовики его.(это должно быть бесплатно)
    Термоклапана нет на смесителе ТП?
    Железно!
     
  6. Programmer001
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22

    Programmer001

    Живу здесь

    Programmer001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22
    А вот зацикливают ли котёл на обратку?
    Просто закольцевать без сервоприводов для простоты.
    Отрегулировать вентилем сколько в кольцо пойдет, а сколько в систему.
    Насос будет часть воды гнать обратно тогда.
    После выключения бойлера, котел горячий - 88 градусов.
    Вода в обратке может быть 20-30.
     
  7. Programmer001
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22

    Programmer001

    Живу здесь

    Programmer001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22
    ЗИМА. Я уже предусмотрел циркуляцию от одного насоса. Поставил вентиль специальный.
    Но ни разу так включался.
    Но тогда бойлер не управляем. В котле 30-40 градусов - и бойлер так же греется.
    В котле 70 в морозы - и у бойлера перегрев свыше 70.
    Да и как дезинфекцию бойлера делать, если в котле 40? А надо догнать до 60.
    ЛЕТО. Сейчас так и работает в режиме лето. Только надо обратный клапан ставить.
     
  8. Programmer001
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22

    Programmer001

    Живу здесь

    Programmer001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22
    Да, обратный клапан на обратке бойлера - это дело.
    А вот обратные клапаны на подаче теплого пола по-моему лишнее.
    А на обратке теплого клапан дублирует клапан перед перед насосом отопления
     
  9. Programmer001
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22

    Programmer001

    Живу здесь

    Programmer001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22
    Да не, горелка с дымоходом в порядке.
    Термоклапана в теплом поле нет. Думаю: поставить или нет,
    но и так всё неплохо работает.
     
  10. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Немного напрягает стоять перед выбором или СО или БКН, а если "помывка затянулась", а мороз крепчает... и обилие клапанов в системе (надёжны ли:faq:), на ТП бы оставил по совету Сергей192, чтоб не закольцовывался, а на обратку СО без байпаса - низачто:flag:
    Определимся с нужными температурами:
    греем дом, а для гвс много - "придушим" бойлер краником
    хочется по-прохладнее - "прижмём" СО (по-радиаторно или общей обраткой), бойлеру же дадим полный проход и нужную ему температуру, тоже самое с дезинфекцией ...есть краники в системе?
    Что мешает?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Когда он закрыт, а он закрыт при нагреве ТП, насос пола качает только свое крыло. И ни разу не давит в обратку СО. А так, ешкин кот, он постоянно сосет с подачи через приоткрытый (или призакрытый) кран.
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Пост #4 исправил допущенную ошибку.
     
  13. Programmer001
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22

    Programmer001

    Живу здесь

    Programmer001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22
    Да меня теплый пол не напрягает особо.
    Напрягает высокая температура котла после выключения бойлера.
    Можно поставить реле таймера, чтоб насос бойлера еще работал 3 минуты.
    Плюс еще пустить частично подачу с котла в обратку
    для более мягкого смешивания обратки отопления и воды в котле.
    Считаю, что по-любому бойлером надо управлять от котла,
    раз там выставляется температура воды в бойлере, а не краниками.

    По-хорошему было бы отлично держать температуру котла 50-70 градусов,
    а чтоб в отоплении было 30-70.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    ? Замелькалось имя его, чьих кровей?
     
  15. Programmer001
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22

    Programmer001

    Живу здесь

    Programmer001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22
    Котел чугунный Beretta Novella 43E RAI одноконтурный с возможностью подключения
    датчика бойлера, подачи 220В на насос бойлера от котла
    и регулированием температуры бойлера.
    Бойлер тупой - Protherm FE 200/6 BM
    без электроники и электричества. Туда только датчик температуры
    с проводочком к котлу надо засовывать.
     
    Последнее редактирование: 12.03.16