Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей5276, 10.03.16.

  1. Алексей5276
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8

    Алексей5276

    Живу здесь

    Алексей5276

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калуга
    Помогите "чайнику" обвязать котел
    Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуста мою непрофессиональную схему обвязки котла для дома с отапливаемой площадью в 270 кв. метров (2 этажа и цоколь) Пока на Ваш суд отдаю 1 часть системы (котел-бойлер-гидрострелка). Схему рисовал сам на основе различных топиков с данного форума, поэтому ошибки неизбежны - поэтому очень надеюсь на ваши конструктивные замечания и помощь умными советами чтобы войти в следующую зиму с теплым домом
    Что смущает меня самого:
    1) В правильном ли месте подключен БКН (чисто интуитивно он должен быть не там)
    2) какие из запорных кранов можно удалить из схемы без потери ее ремонтнопригодности без полного опустошения - а то их многовато получилось)

    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    РБ стоит неправильно!

    Вторичный контур нерабочий!

    НЕНУЖНА гидрострелка и НЕНУЖНЫЙ без гидрострелки насос, к тому же неправильно установленный!

    Коллекторное индивидуальное подключение радиаторов, особенно одного помещения, не относится к лучшим решениям!

    В правильном, но неправильно подключен.
     
  3. Nikolas123
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    Nikolas123

    Участник

    Nikolas123

    Участник

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    В вашем котле есть приоритет ГВС? В KLOM 30 точно есть. Почему не использовать штатную схему? Их две. Со своим насосом на БКН или трехходовым клапаном. Есть в инструкции.
    Варианты размещения расширительного бака.
    bak.jpg

    Использование гидрострелки чем обосновано?
    Кранов мало не бывает (говорят).
     
  4. Алексей5276
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8

    Алексей5276

    Живу здесь

    Алексей5276

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калуга
    Котел еще не куплен - не знаю (но исходя из того что планируется KLOM40 или KLOM50, то есть такой же как и KLOM30 смею предполагать что так же есть)

    собственно по той же причине-пока нет самой инструкции

    Собственно наверно моим непрофессионализмом. В данном случае мое мнение основывалось на том, что для моего дома в 3 уровня, высота подъема от "уровня 0", то есть от пола котельной до верхней точки батареи на самом верхнем, втором, этаже около 9 метров, плюс на каждом этаже будет контур отопления длинной примерно по 100 метров (прямая+обратка) скорее всего придется ставить на каждый контур (читать этаж) свой насос + насос на контур ТП. В этом случае (опять таки мое мнение-может основаное на неверных данных) гидрострелка позволит более равномерно распределить температуру между контуров
     
  5. Алексей5276
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8

    Алексей5276

    Живу здесь

    Алексей5276

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калуга
    Дополнительно - готов рассмотреть все, правильные с Вашей точки зрения схемы, простым поиском не нашел схемы более-менее подходящей к моему случаю (может опять таки из-за кривых рук), поэтому можно ссылку на похожее решение - буду благодарен! НА начальном этапе интересует именно первичный контур (до гребенок или гидрострелки, если она все же нужна). Вторичный контур прикину на этих выходных (посмотрю какие у меня есть батареи - достались по наследству) и также выложу на Ваш суд
     
  6. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586
    Адрес:
    Подольск
  7. Nikolas123
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    Nikolas123

    Участник

    Nikolas123

    Участник

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    на protherm. ru есть инструкции. Но они именно "по эксплуатации". Схема там мягко говоря обзорная.
    Но, поскольку протерм имеет какое-то отношение к Vaillant, то можно посмотреть инструкции к напольникам аналогичной мощности вэйлант на их сайте в разделе тех документации. Там схемы были для разных случаев. Представление о их понимании "котельной" они дадут.
    Однако надо помнить, что мозгов у "медведя" совсем почти нет (кстати это может быть и плюсом). А у вейланта клевые картинки с кучей датчиков. Поэтому либо выкручиваться либо покупать котел с мозгами.
    А схем навалом. Например вот https://wattsindustries.ru/technical-support/typical-solution/
    или тут https://www.forumhouse.ru/threads/12172/
    Просто будет ли это вам полезно в деле без расчета теплопотерь и гидравлики.
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    upload_2016-3-11_17-24-20.png
     
  9. Алексей5276
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8

    Алексей5276

    Живу здесь

    Алексей5276

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калуга
    Сергей, несколько вопросов по Вашей схеме (для моего понимания) - см. схему
    И дополнительный вопрос: на отопление у Вас на схеме 1 насос стоит, чисто теоретически, реально ли обойтись 1 насосом для моего случая (3 уровня по 90-100 кв. метров, по 8 радиаторов на уровень)
    Спасибо заранее за Ваш ответ 1.JPG
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Это как понимать? На схеме нет ничего лишнего, я противник лохотрона. Единственное, что является абсолютно бесполезным на схеме, так это поддержание температуры обрата. Небольшой лохотрон от продавца котла.
    Второй насос применяется когда мощность БКН превышает мощность СО. Кода мощность БКН не превышает мощность СО желательно устанавливать трёхходовой кран.
    В обвязке БКН использую гидроаккумулятор (ГА) для компенсации расширения нагретой воды. Применять расширительный бак (РБ) не советую.
    Предохранительный клапан 6 бар.- согласно паспортных данных прибора с наименьшим напором в системе водоснабжения. Предохранительный клапан обеспечивает безопасность. Срабатывает при превышении допустимого давления, например, при поломке ГА.
    Узел смешения- просто добавлена картинка с интернета. Схемы могут быть разными.
    В системе отопления РБ.
    (что и зачем) - спуск воздуха.
    Параметры насоса в СО должны соответствовать параметрам СО.
     
  11. Алексей5276
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8

    Алексей5276

    Живу здесь

    Алексей5276

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калуга
    Это должен был быть вопрос, а не утверждение, ответ я увидел:
     
  12. Алексей5276
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8

    Алексей5276

    Живу здесь

    Алексей5276

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калуга
    1) Поясните пожалуйста в чем разница между гидроаккумуляторм и мембранным РБ для горячей воды.
    2) Где данный ГА на Вашей схеме?
    Спасибо заранее
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Для питьевой воды применяются уже другие баки - это баки для систем водоснабжения (гидроаккумулятор). Обеспечивают запас воды и поддержание нужного напора. Благодаря гидроаккумулятору, насос водоснабжения включается не каждый раз, когда мы набираем стакан воды, а когда давление падает ниже установленного. Это конечно продливает жизнь источникам и потребителям. Гидроаккумулятор защищает систему от гидроударов. Гидравлический удар может появиться в трубах, если резко выключить или включить насос, быстро закрыть кран. Гидроудар может быть причиной прорыва трубопроводов и уменьшает время службы сантехнической арматуры.
    По виду гидроаккумуляторы для водоснабжения и расширительные баки систем отопления одинаковы. Однако назначение и требования к использованию у них разные, значит и конструкция разная. Главное отличие гидроаккумулятора от расширительного бака заключается в материале изготовления мембраны, а также особенностях расположения воздушной и водяной полостей. Поэтому нельзя применять расширительные баки для отопления в системах водоснабжения, так как вода в системе водоснабжения будет соприкасаться со стенками стального бака, они постепенно поржавеют и из Вашего крана может потечь ржавая вода. Различны требования и к материалам, применяемых в изготовлении мембран. Имеет важное значение то, что есть частые циклы расширения-сужения и контакт с питьевой водой. Для материала мембран для гидроаккумуляторов нужно использовать эластичную пищевую резину.
    upload_2016-3-14_12-38-1.png
     
  14. Алексей5276
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8

    Алексей5276

    Живу здесь

    Алексей5276

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калуга
    Уважаемые форумчане!
    Пробежавшись по схожим топикам и позадавав там наводящие вопросы готов представить на Ваш суд окончательный на мой взгляд вариант схемы отопления моего дома. Пожалуйста подвергните его конструктивной критике (чтобы вы изменили и на что, чтобы сделали по-другому и как именно). Сразу оговорюсь - в плане проектирования отопления я абсолютный делетент, но жизнь заставляет разбираться во всем самому, в том числе и с экономической точки зрения)
    PS: Уважаемый участник форума с ником Наблюдатель, при всем уважении к Вашему профессионализму и опыту, прошу Вас обойти вниманием данную тему. Спасибо за понимание!
     

    Вложения:

    • Capture.JPG
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов