    Теплый водяной пол- диагностика ошибок и исправление
    Добрый день! После покупки дома (дом покупался типа « с установленной и проложенной системой отопления») и подключения газа после покупки, в системе отопления дома обнаружилось, что, что обогрева дома с помощью водяного теплого пола не происходит.

    Когда выяснили с помощью тепловизора, что длина 1-й петли около 210 м, ещё 2-х примерно по 15 метров, решили уменьшить размер длинной петли 210 м путем разделения примерно на 3 равные части.

    Длинную петлю (210м) разделили на 3 части и добавили в коллекторную группу: 2 дополнительные части от 210м, но всё равно- нет полного прогрева стяжки на полу: на выходе из коллектора теплого пола температура +45 градусов, на входе около 29 градусов.

    Сверху на стяжку уложен ламинат 6 мм и подложка 3 мм, на поверхности пола на -ламинате температура 25 градусов, что недостаточно, ввиду того, что теплый пол служит основой для прогрева дома (общая площадь дома 160 метров, из них 80 метров -1-й этаж и 80 метров-2 этаж, на 1-м этаже установлено 3 радиатора под окнами как дополнительный подогрев) и 4 радиатора на 2-м этаже под окнами...

    коллекторная группа теплого пола запитана насосом грюнфос ups 15-40...

    на отопление радиаторов 1-го этажа и на отопление 2-го этажа установлен второй насос грюндфос 25-40.

    Сантехник говорит, что из за того, что стяжка не уложена в форме улитки, нет прогрева стяжки и поэтому идет непрогрев и холодная обратка...шаг теплого пола в стяжке «гуляет» от 20 до 30 см, под самой стяжкой уложен рубероид на черновой пол, потом идет 5-10 см минвата, после минваты снова черновые доски и снизу всё подшито пенофлексом 5 см по всей площади 1-го этажа.

    Уточняю, что под стяжкой теплозащитной фольги не уложено.

    Нам предлагают перекладывать всю стяжку, что очень не хочется ввиду уже больших затрат на: разрыв петли и перенос коллекторной группы, на тепловизор для поиска места разрывов петель(для одинаковой длины), на штробление, прокладку разорванных теплых полов в обратку коллекторной системы ... подскажите-можно ли как-то отделаться небольшими затратами и поднять температуру стяжки на +5 градусов? Через все петли прогнан теплоноситель (антифириз) несколько раз, сантехник уверяет, что воздуха не осталось нигде в системе!

    Изменится ли результат при установке циркуляционного насоса с более высоким давлением нагнетания? Не будут ли 2 насоса: на радиаторы и на теплый пол «мешать» друг другу в системе отопления?

    На отоплении установлен газовый котел wulf cgg 2-24 ,говорят, что с запасом по мощности. Дом-из бруса, ещё утеплен снаружи.

    Что делать!

    Менять всю стяжку и перекладывать заново очень не хочется!
    Нужна грамотная консультация с выездом на место п. Белоостров, Ленинградская обл или услуги по балансировке всей системы отопления дома по достижению необходимого результата! Конкретные детали можно выслать в личку, а тут обсудить вопросы. Во вложении- фото котельной .
     

    Вложения:

    • фото колеккторов.jpg
    • фото труб котла.jpg
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Какую площадь покрывает ТП?
     
  3. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Если труба в ТП уложена "змейкой", равномерности прогрева пола не получится.
    Поднять общую температуру пола НЕ СЛОЖНО: увеличиваете Т входящую в ТП, и увеличиваете расход теплоносителя по трубам ТП (устанавливаете насос с бОльшим расходом).
    Что то не "въеду", что у Вас на узле ТП "накручено".
     
  4. leon1970
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    leon1970

    Участник

    leon1970

    Участник

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Площадь теплого пола около 80 кв. м.
     
  5. leon1970
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    leon1970

    Участник

    leon1970

    Участник

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Изначально коллектор теплого пола был установлен на 3 петли...когда разрезали большую петлю 210 м на части, пришлось "нарастить " к коллектору ещё один коллектор на 3 петли дополнительно...2+3 и 1 место-в запас...итого коллектор на 6 петель получился ...
     
  6. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Я не про количество петель. как смесительный узел устроен? не понятно мне.
     
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Все переделывать. Нормальная укладка порядка 5.5 метров на квадрат. Те естьгде-то 440 метров. У вас ровно в два раза меньше. Или зыбыть про него или все по новой.
     
  8. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Сантехник ваш неграмотный. Большая разница температур между подачей и обраткой говорит о том, что недостаточный расход теплоносителя, т. е. мертвая циркуляция в контуре.

    В котле уже есть насос, для чего еще насос 25-40.
     
  9. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @leon1970, вот ваши проблемы. Возможно подложка уменьшает тепловой поток, количество трубы на ваши 80 м. кв. должно быть около 400 метров, дельта между подачей и обраткой должна быть 5-10 градусов и не более. У вас дельта равна 16 градусов. :hello:
     
  10. leon1970
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    leon1970

    Участник

    leon1970

    Участник

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Я немного ошибся...скажем так: было 210 метров, нарастили и добавили ещё 100 метров, поскольку теплый пол был распределен неравномерно по всей площади, минуя 3 больших куска...итого 310 метров...обогреваемая площадь примерно 70 метров (отминусовал 10 метров под лестницей)...насколько это ближе с требуемым параметрам?
     
  11. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @leon1970, немного приблизились к норме. А из какого материала у вас подложка?
     
  12. leon1970
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    leon1970

    Участник

    leon1970

    Участник

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Вспененный полиуретан вроде...розового цвета ...3 мм
     
  13. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @leon1970, это теплоизолятор, меняйте подложку на специальную для теплых полов.
     
  14. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Это какая же интересно?
     
  15. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    2/3 от нормы. Сколько у вас работал пол от момента запуска при дельте в 15С?Уменьшалась она или нет?.Хотя все равно дельта огромная. Насос на ТП очень маленький, совершенно не подходит для ТП. Петель на 70 кв должно быть 7-8 штук, по правильному.