    Настройка температурного режима
    Здравствуйте.
    Нужен совет как лучше настроить работающую систему отопления.
    Суть такая:
    Новый двухэтажный дом из бруса. 160м2.
    Стоит одноконтурный газовый котел Baxi slim 1.300 fin газовый, работает на отопление и косвенный нагрев воды.
    Отопление выполнено так:
    первый этаж - теплый пол везде + радиаторы с термоголовками
    второй этаж теплый пол в только в СУ + радиаторы
    Стоит погодозависимая автоматика, температурой в доме управляю с помощью термостата Baxi QAA73, который установлен в холле первого этажа (практически в центре дома).
    Проблема в том, что когда ставлю на первом этаже комфортную температуру 22 градуса, то на втором (мансарда) она все равно оказывается ниже на 3-4 градуса чем на первом, т. е. этаж быстрее остывает.
    Насколько я понимаю т. к. на первом этаже водяной теплый пол работает постоянно, он как раз и обеспечивает более медленное остывание первого этажа, когда радиаторы отключены, а второй этаж уже успевает остыть более существенно за тоже время. В общем получается когда, котел подключает радиаторы - хорошо и на первом этаже и на втором, но когда они отключаются по достижении комфортной температуры на первом этаже и остывают, то на втором в скором времени становится некомфортно - до следующего цикла включения радиаторов.
    Есть идея поставить на второй этаж программируемый беспроводной термостат - котел позволяет подключать внешние термодатчики (уже успешно работает Кситал) в разных зонах, и устанавливать когда надо нужную температуру. После эого уже контроль будет идти не по термостату QAA73 первого этажа, а по беспроводному второго. Но тогда насколько я понимаю мне нужно будет опытным путем зажать все термоголовки на радиаторах первого этажа, чтобы температура там не поднималась выше комфортной? Смущает, как в этом случае учесть работу теплого пола первого этажа - он ведь будет продолжать греть не зависимо от температуры радиаторов первого этажа. В общем нужен совет специалистов, как лучше поступить. И еще вопрос, можно ли как-то поддерживать в такой схеме температуру радиаторов на минимальном уровне, чтобы они не остывали совсем? Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • 1b.jpg
    • 2b.jpg
    • koteln1.jpg
    Последнее редактирование: 09.03.16
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Отбалансировать термоголовы. Только батареи не будут нагреваться равномерно. Им хватает верхней части.
    Неторопливо регулировать его температуру.(одной зимы, обычно хватает...)
     
  3. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Выкинуть термостат
     
  4. up-system-msk
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    110

    up-system-msk

    Живу здесь

    up-system-msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Москва
    Поставьте термостатические клапаны на гребенке и беспроводные термостаты в комнатах. Получите индивидуальную регулировку температуры по помещениям.
    Можете поставить один термостат на этаж, или по паре на этаж - один на южную сторону, второй на северную сторону дома.
    Еще можно поставить беспроводные сервоприводы на клапаны радиаторов вместо клапанов на гребенке. Тоже очень удобно.
    Один из вариантов (и далеко не единственный) = https://enkey.de
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Поддерживаю. И так напихано термического целая охапка. Поставить котел по температуре теплоносителя и в путь...
     
  6. Hotrodeo
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    @Mad_dog, @касимов 2, радикально конечно, но "выкинув" термостат, что сделать взамен? И как регулировать температуру из дома?

    Как их отбалансировать? у меня стоят Oventop-ы, на них есть градация по температуре, но как настроить чтобы батареи не остывали совсем?
    Дорого. :(

    Мой вариант с дополнительным термостатом, который я в первом посте написал жизнеспособен?
     
  7. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586
    Адрес:
    Подольск
    а почему они остывают?-да потому что комнатный термостат Не там установлен,-ему тепло и сигнал на включение котла он не дает...
     
  8. Hotrodeo
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    @Ivan1304, не совсем согласен. Может быть термостат и не там установлен, но когда батареи остывают на первом этаже комфортная температура там не успевает измениться до следующего цикла. Я так понимаю что теплоноситель (вода) в батареях просто остывает быстрее, чем сам первый этаж.
    Картина выглядит следующим образом: на термостате в холле первого этажа установлена температура 22 градуса, после цикла нагрева он уже показывает 22.5-23 градуса. соответственно пока первый этаж остывает до 22 градусов вода в батареях уже остыла, но само помещение нет (ведь еще есть теплый пол). Возможно проблема что вода в батареях быстро остывает в том, что у меня основной насос в который гоняет воду по батареям работает постоянно т, к. как-то не получилось заставить его управляться с котла.
     
  9. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586
    Адрес:
    Подольск
    правильно, потому что термостат находится там...По сути то ТП для комфорта, а термоголовки в каждом помещении регулируют температуру покомнатно ! -то есть если мы переставим комнатный термостат на 2 этаж такого ведь (как сейчас) не будет...!
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Выкинув термостат, который мешает, температуру будут регулировать термоголовки. А термостат вам все перекашивает напрочь. Или термостат или головки. Вместе они не работают.
     
  11. Hotrodeo
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    @Mad_dog, вот не ваша правда.
    Я уезжая ставлю температуру на термостате 12.5, потом когда собираюсь приехать даю команду на Кситал - нагрев до 22. приезжая даю команду кситалу на 12.5, а термостат на 22. Все - удобно и работает.
    По вашей логике я должен каждый раз обегать все 17 батарей в доме и открутить термоголовки и так каждый раз.

    ну так это и получается мой вариант :) поставить доп. термостат на второй этаж, а на первом "зажать" термоголовки до 22 градусов.

    В общем ясно. Мой вариант со вторым термостатом в принципе жизнеспособный.

    Попробую сначала поставить один из трех теромодатчиков Кситала на второй этаж и управлять там температурой по SMS, тот же термостат - только не так удобно. Но для проверки пойдет
     
  12. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586
    Адрес:
    Подольск
    Хм...у Вас же один контур на отопление 2 этажей, поэтому один и датчик...иначе как контур поймет по какому датчику... Переставить на 2 этаж. остальное термоголовки сделают!
     
  13. Hotrodeo
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    @Ivan1304, да контур один, но датчиков может быть несколько, котел управляется по тому датчику на котором выставлена макс. температура. Получается, что когда мне надо нагреть второй этаж я:
    - ставлю термоголовки первого этажа на комфортную температуру (например, 22), их в принципе можно один раз и навсегда так настроить.
    - ставлю на термостате первого этажа 20 градусов
    - устанавливаю на термостате второго этаж 22
    и получится, что котел будет работать по термостату второго этажа, первый будет так же прогревать до 22 (+/- - это уже надо будет ловить термоголовками).
    Минус - перестает работать Opentherm протокол т. к. термостат первого этажа фактически отключается в этом режиме.
     
  14. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Поставьте на термостате первого этажа температуру выше термоголовок.
     
  15. Hotrodeo
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    @Mad_dog, вот за эту идею спасибо, почему то сам не додумася :), попробую!