    Здравствуйте!
    Делал испаритель кожухотруб площадью чуть больше чем рекомендует Альфа-Лаваль для пластинчатых теплообменников и 7 кВт хладопроизводительности, но в конце зимы чувствуется вероятность недокипания.
    Хочется сделать комбинированный докипатель. Предполагаю, это должна быть одна медная труба D22.2 (7/8) длиной 3 метра, внутри которой пропущена трубка D9.52 (3/8), для съема остаточного тепла от жидкого фреона. Кожух так же полиэтилен труба D40. В кожух подается колодезная вода.

    Можно ли предположить какой полезный теплосъем от жидкого фреона +42 гр. возможен при такой реализации? Массовый расход до 40 гр./сек. Если этот же жидкий фреон пропускать через воздушный радиатор, по типу испарителя бытового кондиционера, можно снимать до 1 кВт тепла.
     
  2. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    НА входе докипателя намереваюсь установить смотровое окно для наблюдения за паром испарителя. На смотровое так же установить датчик тумана, и если концентрация будет превышена, ограничивать подачу фреона в испаритель. Этим поддерживать максимальное наполнение испарителя жидким фреоном, соответственно и максимальный теплосъем при этом... Докипатель обеспечит гарантированное выпаривание капель фреона и защиту компрессора.
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    Можно про датчик тумана и максимальное наполнение испарителя подробнее?
     
  4. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    Датчик тумана это кто ?
     
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    На стекло после испарителя наклею фото-считыватель с цифровым процессором для регистрации тумана и капелек фреона, ограничивать подачу электромагнитным клапаном.
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @СлесарьC, можно пример фото считывателя? Можно ж его будет к ардуино тоеж прикрутить, почему нет...
     
  7. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Та же самая оптическая мышь имеет на борту фотосчитыватель с цифровым процессором. Делает сколько то фоток в секунду, оценивает смещение фото катинки и на выходе выдает новые координаты.
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @СлесарьC, там поток капелек ... не будет работать... нужен навреное сквозной просвет, а не отражения под углом...
     
  9. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Так вот если будет только газ движущейся картинки не будет, а если туман и капельки, будет регистрироваться движение картинки. На это и реагировать...
    Первые комп. мыши то же считали движение на просвет. Шарик крутил колесики с просветами, фотодиод считал количество.
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @СлесарьC, про фотодиоды вкурсе...
    дело в количестве капелек.
    или считаете что 1 любая капелька и сразу прикрываем эрв!
     
  11. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    Слесарь а какой препарат вызывает такое буйство мыслей и как его принемать? я уже перестал пытаться понять смысл вашех изобретеней меня просто прёт от криативности :super::super::super::super::super:
     
  12. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Шура брат уже про траву не спрашивает- видать понял что она у нас не везде растет:)]:aga: а нас и так неплохо вставляет:aga:
     
  13. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    Я просто столько пить наверно не умею? :faq:
     
  14. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    Нестандартное мышление порой решает очень интересные задачи
    "через съехавшую крышу лучше видны звезды" (с), Алиса в стране чудес)
     
  15. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Этой осенью планирую такое дополнение:
    Докипатель.JPG

    Докипатель кожухотруб.
    В ПНД трубе D40 длиной 3 метра разместить медные трубы D22 и D9. В трубе D40 организовать проток колодезной воды от колодца к испарителю ТН. В медной трубе D22 организовать проток пара фреона от испарителя к компрессору. В медной трубе D9 организовать проток жидкого фреона от ресивера к электроклапану и ТРВ. Пар фреона от испарителя подавать по трубе D19 через смотровое окно. На смотровом окне установить цифровой оптический датчик тумана.
    Суть доработки: Насыщенный пар фреона после испарителя будет перегреваться протоком колодезной воды и током теплого жидкого фреона, будет обеспечиваться гарантированное выпаривание жидкого фреона после испарителя. Будет обеспечиваться передача остаточного тепла жидкого фреона конденсатора к газообразному фреону поступающему на вход компрессора.
    Наличие датчика тумана на фреон после испарителя позволит контролировать степень заполнения испарителя и соответственно автоматически поддерживать максимальную теплопередачу испарителя.