Схема 3ф 15 кВт + 9кВт эл котел+5/7кВт эл плита для 2 эт. карканого дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bantonv, 05.02.16.

  1. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Схема 3ф 15 кВт + 9кВт эл котел+5/7кВт эл плита для 2 эт. карканого дома
    Доброго дня
    Просьба проверить схему электро снабжения 2 этажного каркасного дома на 130 м2.
    Что есть: подключен по 3 ф. 15кВт, ЩУ весит на улице на столбе. ЩУ подключен СИП 4*16 после него 13 м ВВГ-НГ 4*10 (гост) в ПНД трубе подземный ввод в дом. в временный РЩ.
    В ЩУ заземлене у столба плохонькое: 1,5 м уголок 50 вбитый в землю. В ЩУ установлен счетчик, автомат ВА47-29 3Р С32 и ОПС1-C 3P.
    В РЩ пару автоматов 16 и розеток + на одной стоит УЗО (не помню на сколько). Правда и на второй свое время было установлено УЗО от доблестного бренда IEK но уже походу померло (тест не срабатывает) и я его снял.

    Планирую в основной схеме заземление по ТТ, так как до меня есть старые участки с не изолированными проводами. Закуплен, но не установлен, обьмеднённый штырь 6 м.

    В ЩУ, как я понял, этот АВ не селективный и его надо менять, так? И добавить селективное УЗО 63А/100мА AS?

    В доме будет установлен резервный Эл. котел на 9кВт, в основном работать он будет только по ночному тарифу.

    Основным котлом удел либо газовый, либо пеллетный.
    В доме будет два щитка в прихожей и в котельной.
    Хотелось бы реализовать в доме бесперебойное Эл снабжение для важных потребителей насосы, несколько лампочек, холодильники.
    Запланировать ответвление для будущего гаража и бани.

    В схеме я так и не понял как включить в нее эл плиту, может это надо делать через реле приоритета?
     

    Вложения:

    • Снимок1.PNG
    • Снимок2.PNG
    • Снимок3.PNG
    • Снимок4.PNG
    • Снимок5.PNG
    Последнее редактирование: 05.02.16
  2. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Неужели все правильно? :|:
     
  3. RuralMan
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    325

    RuralMan

    Живу здесь

    RuralMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Москва
    Вам вряд ли помогу. Слежу за Вашей темой, так как у меня похожая ситуация. Но отопление будет электроконвекторами. Дом 130м2 из СИП (весь тёплый контур). Не для постоянного проживания. Типа дача.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.804

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.804
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    У меня опять дежа вю, :|: я эту схему уже видел.
    Только не пойму про 15кВт, :faq: когда здесь судя по номиналу вводного АВ почти 25кВт.:)
    Зачем индикаторы ЛС ? Неужели РН мало ?
    Номиналы ВН увеличьте, при их стоимости лучше ставьте все на 63А (100А).
    В целом все вполне работоспособно, а для разбора деталей нужно время.
     
  5. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Вы правы, на форуме обсуждалась подобная схема. Я ее взял за основу немого изменил и дополнил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/343057/
    уважаемой @Evi74

    Так проект проект присоединения "рисовала" аффилированная компания. Кстати сеть не дает 15кВт, по осени приезжала бригада для задувки ваты так их компрессоры толком не работали так как при пуске просадка была. (Им надо было 5 кВт с фазы.)
    Посуть не влезут так для красоты, если честно хотел еще звонок включить для сигнализации включения фаз.
    Хорошо заменю.
     
    Последнее редактирование: 06.02.16
  6. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Добавил автоматику для уличного света: реле времени выключает свет с 11 до 6 утра, фото-реле выключает как рассветет и включить кода стемнеет.
     

    Вложения:

    • Снимок6.PNG
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.804

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.804
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    На мой взгляд совершенно лишние детали.
    Для этого достаточно сумеречного реле + датчик движения, которые не занимают места в щите и легко справляются с этой задачей.
     
  8. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Доброго вечера. Прикинул данная схема (основного РЩ) влазит только в два бокса 4*13, решил немного чтобы у пихнуть 5*13 - получилось, но впритык. К тому-же все 2п автоматы поменял на 1п.
    Но что-то сомнение берет, что все таки нужен запас.
     

    Вложения:

    • щиток.PNG
  9. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Как то не думал, что РЩ будут занимать столько места :ogo:
    Вот либо два узких на 13 мод. либо один на 18 мод.
    Думаю придется ставить на 18 и переносить стойку.
     

    Вложения:

    • щиток2.PNG
  10. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Компоновка для РЩ 4*18
     

    Вложения:

    • щиток3.PNG
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.804

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.804
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я Вас немного огорчу - РН-106 занимает 3 модуля.
     
  12. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    @Alex992, спасибо это "большая печалька" :(
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.804

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.804
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я не вижу никаких печалек. :no:
    Где окончательный вариант схемы ?
    Выкладывайте, посмотрим. ;)
     
  14. bantonv
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926

    bantonv

    Живу здесь

    bantonv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Поправил
     

    Вложения:

    • щиток4.PNG
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.804

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.804
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    АВ и УЗО которые перенесли за что отвечают ?
    Я так понимаю что это генераторная группа, а почему АВ 1Р?
    А куда делись АВ+УЗО для гаража ? Переехали в щит котельной ?
    Тогда так.
    АВ+УЗО генератора на верхнюю рейку, ниже рев. рубильник, ниже рубильник отключаемой группы.
    PS/
    Все это по Вашей последней схеме, если она изменилась, то нужно смотреть.
     