1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обвязка для Т. Т. котла. Будет ли работать ?

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем zus78, 17.01.16.

  1. zus78
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    zus78

    Участник

    zus78

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Обвязка для Т. Т. котла. Будет ли работать ?
    Здравствуйте. Подскажите по схеме и по котлу (отзыв у кого есть). Дом новый (пока не утеплён) полу брус 150мм. 8*9 м. Потолок утепление URSA 150 мм. Псковская обл. топиться буду дровами, котел TIS 15кВт. Возможно ли иногда отключение 2 этажа.
     

    Вложения:

    • схема 001.jpg
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Твердотопливный котёл в закрытой СО -мина замедленного действия. Советую рассмотреть возможность применения ТА. Мощность котла желательно иметь на пару киловатт больше мощности БКН.

    upload_2016-1-17_21-33-53.png
     
  3. zus78
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    zus78

    Участник

    zus78

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Пока планируем использовать как дача. Т. А. отпадает-долго прогревать дом
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Закрытая СО при ТТ намного опасней, чем открытая СО!

    ПП при ТТ зло!

    Как минимум делайте открытую СО и обвязку котла с байпасом, РБ металлом!

    Вместо 3-х ходового термостата лучше тройник, на байпас 2-х ходовой термостатический клапан с выносным датчиком на обратную магистраль слева от тройника.

    При ТТ без ТА заряжаемого ЕЦ НУЖНА ЕЦ СО на случай поломки насоса!

    РБ в открытой, закрытой, ЕЦ, ПЦ СО ДОЛЖЕН подключаться со стороны всасывающего патрубка насоса!

    Аварийный сброс, он же в штатном режиме воздухоотвод, в открытой СО ДОЛЖЕН с самой верхней точки СО, обычно подающего стояка, заводится гусаком сверху в крышку РБ!

    В открытой СО единственное сообщение с атмосферой ДОЛЖНО быть только через переливную трубку РБ!

    При размещении в открытой СО РБ на не отапливаемом чердаке, РБ НУЖНО утеплить и от низа РБ добавить ещё одну трубу, рециркуляции, подключаемую к обратной магистрали не ближе 2 метров перед местом подключения РБ!

    ПРАВИЛЬНОЕ подключение РБ в открытой СО позволяет ещё несложно, недорого сделать автоматическую, энергонезависимую, надежную, нет подвижных частей, утилизацию неограниченное время некоторого количества кВт/ч при аварийном кипении котла, что особенно будет полезным на случай поломки насоса, если СО не ЕЦ!

    Да.
     
    Последнее редактирование: 18.01.16
  5. zus78
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    zus78

    Участник

    zus78

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Спасибо. А схему врезки РБ в систему можно (про трубку рециркуляции и 2 метра) чот непонятно. От котла метра 3-4 металлом, а потом ПП подойдёт ? И по мощности котла хватит ли ?
     
  6. Белкомин
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    Белкомин

    Участник

    Белкомин

    Участник

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ZUS, мощности котла вполне Вам хватит. Если это TIS PLUS, то можете спокойно выполнять разводку после котельной полипропиленом, поскольку автоматика отрабатывает надежно. Расширительный бак можно повесить на сливном кране, это отдельная подводка. Поставите тройник и организуете подключение бака и слив. Немного не понял, как вы планируете подключать бойлер и радиаторы на одной ветке? Что будет ограничивать температуру нагрева санитарной воды?
    К разговору о бомбах и т. п. рекомендую ознакомиться с тематикой источников бесперебойного питания, сильно расширяет горизонты)

    С уважением,
    Морозов Игорь
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Дымок от Фукусимы издалека был виден за горизонтом...
     
  8. zus78
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    zus78

    Участник

    zus78

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Спасибо за комментарии. Уже думаю обвязку делать металлом, но какие радиаторы (металл, биметалл) и чем подключать их к мет. трубе ? Бак КН пусть греется как батарея, можно поставить кран " и маленько придушить его ",
     
  9. LP178
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    351

    LP178

    Живу здесь

    LP178

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну МП к батареям можно обычными цанговыми - у себя буду так делать.
    бак лучше на отдельную ветку пустить со своим насосом, чтобы по термореле отключать.
    кстати нашел в питере относительно дешевую канторку - у них и БКН есть и бетерии и прочее.
    ps для частного дома советуют ставить стальные панельные радиаторы типа керми, пурмо и тд
    если что пиши в лс скину координаты и расскажу все.
     
  10. Белкомин
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    Белкомин

    Участник

    Белкомин

    Участник

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да ну вас, вы так и будете до скончания веков сталью по наружке разводить радиаторы сумашедшими диаметрами.
    Было бы интересно посмотреть дом радиаторов на 40 с такой разводкой. Предвосхищаю гордость владельца показывающего всем 76 стальную трубу как апофеоз сантехнической мысли)
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Склады и гаражные боксы, частенько делали и делают отопление регистрами. Дома частные до сих пор монтирую. Кому седан, а кому универсал...
     
  12. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    И тебя ещё не убили за это - шучю. А если говорить серьёзно то монтаж отопления из регистров это уже медицинское.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Ищут. Только чтобы договориться о новом монтаже. Регистр - это полностью прогретый периметр старенького дома. Высота от пола - черта, выше которой тепло и сухо. Про теплоаккумуляцию можно и не упоминать...
    Не все домики построены в прошлом году. С прошлого века, тоже хотят отопление.
     
  14. Белкомин
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    Белкомин

    Участник

    Белкомин

    Участник

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мамы всякие нужны, мамы всякие важны)
     
  15. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    Согласен у каждого свой вкус сказал индус слазя с обезьяны, мне кажется в регистре мало эстетики и он на много уступает по тепло отдаче алюминиевым или понельным радиаторам к тому же регистр постоянно приходится красить потому что всегда ржавеют места сварки. На счёт аккамуляции тепла которая достигается за счёт большого объёма воды которую надо греть а это дополнительные расходы за топливо нагрузка на котёл, море ржавчины внутри регистров которая гоняется в месте с теплоносителем да и крепление такого отопительного прибора не на всякую стену установиш. Не вижу смысла дальше перечислять ты и сам всё это знаешь. Удачи в делах.