1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите как армировать пол упертый на ленту

Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем imv14, 05.03.16.

  1. imv14
    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    imv14

    Участник

    imv14

    Участник

    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Подскажите как армировать пол упертый на ленту
    Добрый день уважаемые знатоки. Подскажите как сделать бетонный пол при таком устройстве фундамента (фото прилагаю)? Оставлены выступы фундамента 15-17см, дом разделен на 2 одинаковые части, перегородки будут из гибсокартона. Пока планирую:
    1. засыпать остатки песком
    2. положить ЭППС (5 или 10 см), будет в ровень с фундаментом
    3. положить арматуру (скорее стеклопластиковую обрезков меньше) в один слой на подставки 5см.
    4. трубы теплого пола привязать к арматуре и залить все бетоном от 10-15 см, разом по всей площади.
    Правильно ли это. Не треснет ли такое перекрытие если песок под полом все таки просядет.
     

    Вложения:

    • 2015-05-11 13.48.18.jpg
    • DSC_0029.JPG
    • DSC_0391.JPG
    • 1.jpg
  2. imv14
    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    imv14

    Участник

    imv14

    Участник

    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Добрый день. На форуме встречал подобные вопросы, но конкретного ответа так и не увидел. Может кто-нибудь выскажется?
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Или просядет песок, тогда пол прогнётся вниз. Или просядет дом с фундаментом, тогда песок будет давить на пол снизу и он выгнется вверх. Что произойдёт в Вашем случае никто не знает, поэтому такой вариант и не рекомендуют. Поэтому проектируют или пол-перекрытие или пол-плита-фундамент или пол по грунту.

    Фундамент плита в Вашем случае уже не сделать, т. к. нужно было предусмотреть выпуски арматуры из ленты и стены ставить на плиту. Остаётся перекрытие, но тогда засыпка должна быть рыхлой чтобы грунт снизу не давил при осадке, армирование и толщина перекрытия строго по расчёту.
    Можно пол по грунту, как быть с выступами см. ФАК, там вроде было, тут наоборот нужно тщательно трамбовать засыпку. В любом случае, и то и другое, желательно делать после полной нагрузки/достройки дома, чтобы дом потом уже сильно не садился.
     
  4. imv14
    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    imv14

    Участник

    imv14

    Участник

    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за грамотный ответ. Дом под крышей отстоял зиму, еще до этого год стоял фундамент с первым этажем. А можно ли при заливке монолитной плиты, трубы теплого пола уложить сразу к арматуре, или потом отдельно стяжку делать?
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    @imv14, можно и так и сяк.
     
  6. imv14
    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    imv14

    Участник

    imv14

    Участник

    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Спасибо. Пошел изучать ж/б перекрытия.