В доме своими силами смонтировал вытяжную вентиляцию, которая представляет собой вытяжку из двух сан. узлов и вытяжку из кухни. Вытяжки оборудовыны вентиляторами. Собственно вопрос - на кухне установил вытяжку над плитой - можно ли её подсоединить к общему вытяжному каналу? Так вообще делается? За делитанство прошу пощения, буду благодарен за ссылки на темы.
Руки бы по-отрывать тем кто так и делает ... Варвары ... Если делать нормально то для зонта делается отдельный вентканал из расчета на производительность вентилятора, установленного в зонте. А если такого нет то делайте "как делают в городах ..." через большую букву "Жо...". Другого варинта у Вас нет ...
А как делают в 10...24...этажных домах? Ваши варианты... На каждую квартиру свой вент? Вы представляете сколько это займёт места...
Так и делают: Ни один канал естественной вытяжной вентиляции в многоэтажных домах проектно не предусматривается и не рассчитывается для подключения зонта. Не пришли мы еще к такому "коммунизму" А т. к. сейчас "демократия", то, если очень "хочется", к тому же, "у соседа также сделано... " - так почему же и мне не сделать ? ... Можно и сделать. А самое главное, глубоко по-барабану что "оно" не только гробит ВЕ Вашей кухни и нормально не работает зонт, так еще и проблемы создает соседям ...
@vasisuil, а в чем, собственно, заключается негатив подключения кухонного зонта к кухонном вентканалу? Наличие в зонте вентилятора или тем, что перекрывается входное отверстие вентканала. Вопрос для меня отнюдь не праздный.
Исходя из Вашего адреса: деревня Шаликово (абсолютно ничего против не имею) и если это Моск. обл., то что-то не помню там высотных зданий. К чему это все. Да к тому что, все что писал выше касается высоток а не частных домов. В деревенском доме - делайте все что захотите. И то что получите - это Ваше. Но это "отдельная песня ..." и, в любом случае, лучше бы сделать отдельный канал для зонта. Что же касается "многоквартирных и многоэтажных" домов. Чтобы понятно было немного цифр для одного помещения - кухни. Канал естественной вентиляции для кухни рассчитывается из расхода 60 кубов воздуха при электроплите и 90 кубов при газовой. Основной вертикальный стояк рассчитывается из суммы расходов подсоединенных сателлитов. Допустим, дом 16 этажей, 16 квартир подсоединено и везде стоят электроплиты. В этом случае получится что сечение основного вертикального стояка будет будет выбрано из расхода в 960 кубов. Самый поганенький зонт, а точнее, его вентилятор имеет минимальную производительность 350-400 кубов. Теперь сравните значения производительности по воздуху для которого рассчитывается сателлит и основной стояк и то что хотите "протолкнуть" от зонта. Разница в 4-7 раз. И это - по-минимуму. Это примерно то же самое что в игольное ушкО вставить канат. А теперь сравните суммарный расход зонтов (если они на всех 16-и этажах одинаковые). И это идеальный вариант. А ведь есть кому мало и производительности в 1000 кубов на зонте ...
@vasisuil, извиняюсь не внимательно прочитал...думал про естественную вентиляцию... Немного разовью вопрос...а если по принципу экжекторного насоса...конечно надо соответствующую конфигурацию каналов иметь...
@vasisuil, вы угадали, живу я в частном доме, но работаю в городе, где очень многоэтажные дома, и жильцы этих домов всё чаще желают кухню совместить с гостиной. Проблему удаления запахов кухни решаются увеличением мощности вентилятора, и это может привести к попаданию воздуха из их кухни к соседям сверху. Есть ли препятствия для вывода вентканала через стену на улицу, кроме попадания тех же запахов к соседям сверху через открытую форточку?
Препятствие одно - законные нормы. А так, поднимаете вентканал по фасаду выше уровня крыши. Только кто разрешит фасад поганить ?