1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не могу настроить горелку

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем kozak76, 07.03.16.

  1. kozak76
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    17

    kozak76

    Живу здесь

    kozak76

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Горно-Алтайск
    Не могу настроить горелку
    Котел Фондитал шильдика не нашел но судя по картинки ELBA DUAL мощность думаю около 50 кВт.
    Горелка Альфатерм G2S MAXI. Форсунка стояла данфос 0,85 80 S. По рекомендации тог кто запускал и обслуживал котел поставил форсунку Fi 0,65 60 SF. Давление 10 бар Горелка запускается мягко работает без нареканий. Но при настройке газоанализатором не могу поднять CO выше 12,3%, кислород 5-6%, избыток воздуха 1,24-1,3. ппм выше 500. Душу заслонкой СО практически не меняется ппм шкалит аж зашита ячейки срабатывает, на подпорную шайбу тоже практически не реагирует. В чем может быть причина?
    И еще в паспорте на горелку указана минимальная форсунка 1,25. Может это быть следствием установки форсунки меньшей мощности?
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Плохое распыление. Попробуйте поднять давление.
    Не правильное положение опорной шайбы. (Эту горелку не знаю. Там есть регулировка ее?)
    Это видно по положению заслонки. Вам тогда пришлось бы практически закрыть заслонку. 0.6 это в 4 раза меньше топлива, чем при 1.2.
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что то не найду что за форма распыла :(
    А для чего решили угол уменьшить? Это получается, что факел длинее. Это нужно?
     
  4. destroyer2015
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    148

    destroyer2015

    Живу здесь

    destroyer2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Петергофская губерния
    а насос то жив? в смысле продавливает нормально? сколько наработка?
    * у мну, в 2000-х была любовь с вебасто и замена 0.6 форсунки на 040 помогла на короткое время,
    я потом ещё долго искал причину...(не стабильная работа, сложно отрегулировать давление- т. к. при подношенном насосе при прогреве оно падало)
     
  5. kozak76
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    17

    kozak76

    Живу здесь

    kozak76

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Горно-Алтайск
    В паспорте на котёл и горелка указан угол именно 60. Д и другой просто нет.
    Форма струи: сплошная/кольцевая из инета.
    Подпорная шайба стоити в среднем положении на изминие проктичиски не реогерует. Доаление стоит 10 подымал до 12 СО практически не меняется ппм шкалят.
    Завтра попробую поменять фарсунку на 1.00
     
  6. kozak76
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    17

    kozak76

    Живу здесь

    kozak76

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Горно-Алтайск
    Ну в общем замена форсунки на данфос 1.00 60 S решила проблему. Все таки я думаю не зря производитель указывает минимальную и максимальную форсунку для горелки. Либо как вариант старая форсунка полное г.