    Доброго дня.
    Вчера вот такую картину увидел.
    20151119125510.jpg 20151119125605.jpg 20151119125635.jpg
    Это пока не подшитая мансарда. Хорошо, что сейчас увидел.
    Промокло прилично, сууупердифузионная мембрана намокла с внутренней стороны.
    Мембрана, обрешетка, ондулин.
    Сутки шел снег. Вероятно надуло, но как-то уж больно дофига...
    Что теперь делать с этим вот всем? Уплотнитель под конек? Как с вентиляцией подкровельной тогда будет?
    Наверняка я не первый такой.
    Подскажите варианты, действовать надо быстро.
    Спасибо.
     
  2. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778
    Адрес:
    Москва
    @6peaceday6, Не очень похоже, что под конек.
    У вас конррейки нет, а то по фото плохо вижу?
     
  3. 6peaceday6
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    6peaceday6

    Участник

    6peaceday6

    Участник

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Контррейки нет, мотивация отсутствия контрейки - достаточная вентиляция из-за высоты волны ондулина.
     
  4. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778
    Адрес:
    Москва
    ПлохА.
    Я не строитель и не спец. Могу ввести вас в заблуждение, поэтому лучше дождаться спецов.

    Просто сама имею крышу, крытую металлчереп.
    В коньке никаких уплотнителей. За 7 лет ни разу не возникало проблем подобного рода.
    Мне кажется, что неправильный монтаж крепления.
     
  5. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334
    Адрес:
    Самара
    Лучше.
     
  6. 6peaceday6
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    6peaceday6

    Участник

    6peaceday6

    Участник

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Сегодня лазили смотреть.
    Подсунуть ондулиновский уплотнитель под ондулиновский конек конечно можно, но вид сразу у конька становить, как у крылышки у прокладок олвэйс и скорей всего он там держаться не будет.
    Было принято решение содрать ондулиновский конек (который, к слову, в отличии от самих листов выглядит непотребно - весь размокший какой-то) и уложить металлический конек с уплотнителем красиво и надежно.
    Прошу высказаться насчет такого конструктива.
    Спасибо.

    пс. Все что намокло - высохло за два дня. При том, что влажность была оба дня 95%.
     
    Последнее редактирование: 21.11.15
  7. Roofer1959
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    599

    Roofer1959

    Живу здесь

    Roofer1959

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сама идея нормальная, а вот насчет "конструктива"- вам придется самому изобретать. Выкладываейте схемы, если что не понравится-покритикуем.
     
  8. 6peaceday6
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    6peaceday6

    Участник

    6peaceday6

    Участник

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Схема простая - отдираем конек, вынимаем гвозди, дырки от гвоздей замазываем битумным герметиком, укладываем уплотнитель, накрываем металлическим коньком. Крутим кровельными саморезами через три-четыре волны. Как-то так.
     
  9. Марат Тюмень
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    426

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    426
    Хорошая проверка мембраны на вшивость.
     
  10. Shamanblack1
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    1

    Shamanblack1

    Живу здесь

    Shamanblack1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    IMG1707.jpg IMG1694.jpg IMG1689.jpg Аналогичная ситуация, в прошлом году было также зимой, но совсем мало, грешил на то, что софиты были глухо зашиты досками. Летом оторвал и доски и подшил вентилируемыми софитами. Дом пока не отапливаемый, строимся, крыша неутепленая - профиль, обрешетка, контррейка 4см толщиной, ветрогидроизоляция изоспон а (никому не советую - промокает), стропила 150×50, длина крыши 11 м, длина ската 4,2 м, вент окошки на противоположных сторонах. Сейчас прям корка 1 см толщиной на изоспане и протекает, также мокнут стропила. Прорезал ветразащиту по коньку (советовал местный гуру) и летом наверно буду ставить вентиляционные клапана на конек для улучшения вентиляции подкровельного пространства, может поможет
     

    Вложения:

    • IMG1704.jpg
    • IMG1697.jpg
  11. Марат Тюмень
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    426

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    426
    Интересно с Тайвеком или Дельтой такие примеры есть.
     
  12. semenkur
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    semenkur

    Участник

    semenkur

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Я бы не стал грешить сразу на Изопан А, на самом то деле материал хороший и при соблюдении технологии укладки, вполне приемлемо себя ведет. Промокает, значит что-то нарушено. Да и утепляться вам нужно обязательно. Если ветрогидроизоляция сейчас себя так ведет, то исправить нужно обязательно, стропила 150 позволяют 150 мм минваты теплокнауф коттедж проложить и обшивай. Однозначно пирог нужно нормальный делать и потратиться на утепление, так от льда на крыше спасешься.
     
  13. Dragofol
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.127

    Dragofol

    Живу здесь

    Dragofol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.127
    Адрес:
    Москва
    Такая картина может быть с любой мембраной/плёнкой, если на холодном чердаке она уложена с перехлёстом через конёк, и отсутствует приток воздуха в чердачное помещение. Особенно много конденсата может возникнуть при проведении внутренних отделочных работ (штукатурка, стяжки пола).
    То, что прорезали конёк - верно, обязательно проветривайте чердачное помещение. Но имейте ввиду, что сейчас во внешнем воздухе очень много влаги, поэтому заметное просыхание крыши начнётся весной.