1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите течёт кровля, посмотрите фото

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Vla2302, 07.03.16.

  1. Vla2302
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Vla2302

    Участник

    Vla2302

    Участник

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Помогите течёт кровля, посмотрите фото
    Течет кровля в промывочной, вчера залезли на крышу и увидели вот это, что делать в этом случае, перебирать? Помогите советом
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  2. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    1.869

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    1.869
    Адрес:
    Балашиха
    1. уклон не далеко ушел от от минимального (по фото градус точно не определишь)
    Целесообразность переделки большой вопрос.
    2. не прокручены продольные нахлесты и зазоры в замках- косяк однозначно.
    3. Не организован выход воздуха из подкровельного зазора, На вход - информации нет. Применена стандартная ветровая планка, ширины верхней полки которой не достаточно, оптимальна планка с шириной на несколько см перехлестывающая последнюю ступеньку.
    Опытные кровельщики отбортовывают промежуток между гребнями, что значительно уменьшает риск задувания, забрызгивания и затекания воды вследствие получения локального контр - или околонулевого уклона на верхнем хвостике. В инструкциях сие не прописывается, видимо пишутся кабинетно -парниковыми спецами.
    4. Учитывая художества на виду, чудеса с пирогом практически гарантированы, да и помещение явно особо влажное.
    Под переборку полотно кровли и переделка узла в районе так сказать "конька",обязательно по принципу вентилируемого. Возможны несколько вариантов. И это по минимуму, вскрытие может и еще что показать.
    Похожий случай у меня был.https://www.forumhouse.ru/threads/252363/
     
    Последнее редактирование: 07.03.16
  3. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    1.869

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    1.869
    Адрес:
    Балашиха
    В другой теме увидел что у вас двускатка (всю инфу в одной теме давать надо, а не раскидывать по темам).
    Уклон вы уже не переделаете (дороговато). но остальные рекомендации в силе.
    Полотно перебрать (это не долго и не сложно),обеспечить и герметичность от осадков в коньке, и в тоже время создать условия для выхода воздуха из вентзазора.
    Хотя при правильной гидроизоляции даже попавшие под конек осадки не должны были вызвать протечки. скатившись по пленке вниз.
    Если помещение эксплуатировалось (грелось) зимой, также надо проверять целостность и правильность пирога. может у вас проблемы с конденсатом. Вентокошек для холодного треугольника не видно.
    см. пукт 4 предыдущего поста.
     
  4. Vla2302
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Vla2302

    Участник

    Vla2302

    Участник

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Помещение не отапливалось, баня стоит без окон и дверей, вся продувается, я не думаю, что это конденсат. Все таки полотно Металлочерепица перебирать надо?
     
  5. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    1.869

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    1.869
    Адрес:
    Балашиха
    В холодный треугольник заглядывали? Где локализуется протечка изнутри? Потолок подшит? Раз не топилось, то исключен техногенный конденсат, а вот природный, от земли, древесины и воздуха очень даже нет.
    Если палец пролазит там где плотно должно быть (фото2) при общем конечном количестве чудес на мч кто даст какие-то гарантии? Какая пленка. как лежит, с прорезью в коньке и клапаном, или еще как, какой уклон кровли?
    Перекрытый ветзазор и негерметичность явно видны (фото 4),хотя схемка конькового узла не помешает, как то там все то ли новаторски, то ли "что то -где то слышал. но не там применил* нетрадиционно выглядит. И это еще вопрос стропилки не поднимался, в пунктах, скользячек, балок перекрытия и их отношений со стропилами. (Про звуки при компенсировании усадки) .Делайте больше фото, или зовите спеца на объект, мало ли что там наворочено, а мы не видим, кровля простая и небольшая, но заточенным под определенную штучку рукам разгуляться всегда есть где.