    Здравствуйте дорогие форумчане, более 13 лет занимаюсь установкой насосов. В последнее время очень нравились насосы Водолей, пока не случилось одно но:
    Случай №1: Монтируем насос Водолей 60/150 на глубину 82 метра, все отлично, включаем, мутная вода, все как обычно. Оставляем на прокачку, вода с постоянным напором, уезжаем. На следующий день звонок от заказчика - насос выключился. Приезжаем, включаем и о чудо, все работает... 15 минут, затем напор падает, выключается. Первые мысли кончается вода, но вода практически прозрачая. Включаем вновь, та же история - 10-15 минут работы выключается. Возникает вторая мысль - низкое напряжение, срабатывает тепловая защита. Напряжение 224В, насос поднимаем, слышно как выходит из воды, все ок. Решаем демонтировать и отвезти в сервисный центр. Разбираем - причина выработка гидравлической части, подклинивание, срабатывание тепловой.
    Решилась проблема путем замены гидравлической части.
    Случай №2: Монтируем насос Водолей 60/75 на глубину 32 метра. Монтируем, включаем, прокачиваем - все отлично. Через неделю подключаем автоматику. Вроде все хорошо - через месяц те же симптомы - везем в сервисный центр - замена гидравлики полет нормальный.
    И так уже 9 насосов.
    Кто-нибудь встречался с такого вида проблемами, неужели качество насосов Водолей начало падать?
     
  2. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    19.821
    Благодарности:
    16.173

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    19.821
    Благодарности:
    16.173
    Адрес:
    Москва
    Пора отказываться от Водолея. Скоро запчастей не будет для ремонта., цены вырастут и т. д. Другими словами смотрите новости и делайте выводы.
    P. S. Переходите на Belamos, не пожалеете.
     
  3. Воффка52
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Воффка52

    Участник

    Воффка52

    Участник

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Нижний Новгород
    С Беламос работали года два назад, гидравлика неплохая, но вот двигатели (по крайней мере раньше) с охотой сгорают.
     
  4. Скважина58
    Регистрация:
    29.08.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Скважина58

    Новичок

    Скважина58

    Новичок

    Регистрация:
    29.08.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Задам вопрос в этой теме. Установили Водолей неделю полет нормальный, потом начал включаться с опозданием. Реле поменяли, давление в ГА проверили все в норме, напрямую включаем с опозданием включается 5 секунд. Меняем на такой-же все то же самое с разницей в не сколько дней. Что может быть?
     
  5. vojer
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    998
    Благодарности:
    993

    vojer

    Живу здесь

    vojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    998
    Благодарности:
    993
    Адрес:
    Чувашия, Козловка
    Никогда не покупал и не буду, ну не нравиться они мне своей конструкцией.
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    Это как? Вода в кране закончилась, а насос еще не включился? Или давление (по манометру!) уже упало, реле сработало (слышен щелчок), а насос не включается?
    Не зная/видя системы может быть только один общий совет - чистить фильтр.
    Если хотите более точного ответа - или подробное описание схемы, или фото.
     
  7. Сайлон666
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    138

    Сайлон666

    Живу здесь

    Сайлон666

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    Смущают меня эти новомодные оголовки на скважину. С герметичной резиновой прокладкой, с флянцами когда скважина закрыта почти герметично. Теперь позволю себе потеоретизировать:
    насос включили, вода уходит наверх и убывающая вода должна замещаться воздухом, а его то и нет, скважина задушена оголовком и тогда создаётся вакуумное напряжение, насос принимает на себя нагрузку, растёт ток, отрубает тепловая защита или токовая (не знаю какая там). После отключения дебет постепенно восполняется из почвы и понеслась всё заново.
     
    Последнее редактирование: 01.03.16
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    Ошибочка... :) Привожу фото с проверочного стенда
    DSCF2147.JPG DSCF2150.JPG
     
  9. Farbax
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    165

    Farbax

    Живу здесь

    Farbax

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    165
    @ВодоУслуги,
    Такие оголовки как бы и рассчитаны, что будет разреженное давление в скважине и тем самым будет быстрее подсос воды. И как насос на себя может принять нагрузку, если он полностью погружен в воду?

    Лучше переходите на Extra.
     
  10. Сайлон666
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    138

    Сайлон666

    Живу здесь

    Сайлон666

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо за наглядность - любопытненько, законспектирую. Тогда следующая мысль: в случае со стендом вода перекрыта на выходе уже в районе после крыльчатки - это одно, а вот если напор душится до крыльчатки насоса, на входе в гидравлическую часть - это другое уже. Как думаете ?

    То есть, кроме того что насос поднимает водяной столб на поверхность, он ещё и вытягивает воду из грунта ? Двойная нагрузочка? А насосы на это рассчитаны, чтобы ещё тянуть воду из почвы? Как-то - не нормально это. Насос рассчитан забирать воду и поднимать с нулевым разряжением, то есть с его отсутствием. А это возможно только если оголовок не запирает движение воздуха внутрь скважины. Тут надо разобраться с физикой процессов: ведь работа насоса на себя - это одно, а работа насоса в разряжённой среде - другое.
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    Тогда появляется страшное явление;) - кавитация. Это если именно ограничить приток воды. В случае использования скважинного оголовка мы именно приток (поступление воды в насос) воды не ограничиваем.
    Дам небольшую подсказку - разряженной средой может быть воздух, а вода нет (ес-сно речь про обычные, а не лабораторные условия). Образующееся разряжение воздуха в скважине по сути влияет также, как падение динамического уровня. Т. е. на "самочувствии" насоса никак не отражается - ему пофиг, главное что бы не воздух качать, отражается только на максимальном напоре, т. к. потери на подъем рассчитываются от динамического уровня.
     
  12. Сайлон666
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    138

    Сайлон666

    Живу здесь

    Сайлон666

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ужасть :close:.
    Бабка на двое сказала.

    Что то мы тут упускаем.
     
  13. Сайлон666
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    138

    Сайлон666

    Живу здесь

    Сайлон666

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    Уважаемый Protasevich , в свете заявленной темы хочу послушать ваше мнение по поводу насосов "Водолей" - стоит брать, или уже не стоит ? А то на днях пробурился, теперь вот стою перед выбором насоса и глаза разбегаются, а денег не густо, хочется и рыбку съесть и чтоб ничего за это не было. Мне бурильщики посоветовали "Верпат-напор", вы знаете такие насосы, как охарактеризуете, стоит брать ?
    Если бы не эта тема, то я бы наверняка взял бы водолея, уже начал искать и тут на те, такая инфа ...? Кроме того мои бурильщики заявили что были свидетелями испытаний "водолей" vs "верпат-напор". Запустили оба насоса и гоняли воду с песком и глиной, водолей здох первым, а верпат не дождались когда здохнет. Какие по вашему из импортных (не дорогих как грюндфос), достойны внимания ?
    Ваше мнение для меня - ценно.
     
  14. Сайлон666
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    138

    Сайлон666

    Живу здесь

    Сайлон666

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чёт не понял, нарыл сертификат от верпата - похоже китай, но под маркой нижнего новгорода, чтоли ?
    Тады ой - я пас.
    К стати, что это за насосы такие с винтовым узлом, они хуже или лучше ?
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    Скорее всего с сервисом и запчастями никак? Тогда и смысла нет брать.
    ИМХО - обычный китай. Более-менее что-то толковое можно сказать только пощупав/разобрав.
    Практически у любого мастера, если он конечно извините не полный тормоз, есть договоренность с магазинами на скидки/откаты и т. п. с торговыми точками. Это первый момент.
    Второе - что бы уверенно о чем-то говорить нужно набрать статистику. По одному насосу заключение не возможно сделать. Как пример - у меня можно найти объекты где установленные Джилекс-Водомет работают уже десяток лет. Уже не помню в каком году, получилось по ним вывести кой-какую статистику (много ставил, и много было обращений по ним же) - 8 из 10 установленных ломались практически в течении гарантийного срока. Был случай что насос за ночь вышел из строя (установленный в уже прокаченную скважину, да и включили его за это время всего десяток раз). А у "соседей" через полкилометра аналогичный даже уже не знаю сколько работает, где-то лет через 8 вызывали по проблеме с автоматикой - насос еще был живой. Вот какой из них брать для сравнения?
    Элементарно Ватсон! - привозим насос в виде двух половин, здесь в подвале их соединяем и гордо пишем - "маде ин Россия".:)]
    Ну и также обычно при "расшифровке" выясняется что "родина бренда" и "страна производства" не суть одно и тоже.
    И да - "маде ин китай" не показатель откровенного брака. Возможно насос проработает достаточно долго.
    Они другие по принципу действия. Меньше производительность по сравнению с центробежными. Менее чувствительны к качеству воды, т. е. могут перекачивать более грязную воду. Но то в теории. На практике все что видел - самый обычный китай, причем не очень хороший по качеству. И такое чувство, что лепят их на одном и том же заводе, только клеят этикетки разных "производителей".
    Извините, цены не отслеживаю. По производителям - посмотрите Wilo, Dab, Aquario. Достаточно хорошие по качеству Taifu, но с ними мало работал. В первую очередь внимание на нормальный сервис, сломаться может любой.