1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымоход с гарантией

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vinskovsky, 04.03.16.

  1. vinskovsky
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105

    vinskovsky

    Живу здесь

    vinskovsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    СПб, Пушкин
    Дымоход с гарантией
    Доброго времени суток!
    Строили дом, работяги дали своего мастера, с 13 летним стажем работы в строительстве каминов и дымоходов. Теперь мозг себе взрываю, как исправить сее творение!
    Вскрыл короб на втором этаже, внизу и вверху (под потолком) к чердачному перекрытию (на чердаке, вокруг трубы, засыпано ватой).
    Проходки металлические между 1 и 2 этажами нет, поставил фольгированную вату 5см.
    Между трубой и внутренней стенкой (гипсокартон) короба 14см и 10см.
    Стыки труб промазаны герметиком (по его словам), но слышал нужно саморезами крепить. Правильно?
    На первом этаже, собран портал камина, уже не разобрать, мрамор лопнет.
    Огромная просьба помочь советом, как лучше поступить в данной ситуации?
     

    Вложения:

    • P1010027.JPG
    • фотография (копия).jpg
  2. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    Желательно переделать.
    фото камина покажите.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243
    Адрес:
    Москва
    А какие расстояния до дерева в перекрытии?
     
  4. vinskovsky
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105

    vinskovsky

    Живу здесь

    vinskovsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    СПб, Пушкин
    @Алексей Телегин, От черного пола до сендвича - 4см, но черновой пол (дерево), обтянут какой то тканью.
     

    Вложения:

    • 2 (копия).jpg
    • камин.JPG
  5. AndreySha
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    517

    AndreySha

    Живу здесь

    AndreySha

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    517
    Адрес:
    Заволжье
    @Алексей Телегин, глядишь на такие ляпы и хочется "крови", лиценцию чтоб отобрали, или штрафанули мастера с 13-ти летним стажем...Как считаешь, Алексей ?
     
  6. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.146

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.146
    Адрес:
    Москва
    У хороших дымоходов никаких саморезов, стыки труб хомутами стягиваются, которые идут в комплекте к каждой трубе.

    Такая вата имеет класс горючести Г1 и от нагрева или просто времени фольга легко может отделяться от ваты и жить своей жизнью. Лучше иметь просто каменную вату у нее класс - НГ :) Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г).
     
    Последнее редактирование: 06.03.16
  7. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    128

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    128
    @fgh, Какая такая вата имеет класс горючести Г1? Вы это определили по фото? Вата с фольгой на фото - это скорее всего Rockwool FireBatts, относящийся к группе НГ. Может вы имели ввиду класс пожарной опасности?
     
  8. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978
    Адрес:
    Пермь
    Вата с фольгой не может быть НГ т. к. есть клей, Г1.
     
  9. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    128

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    128
    Серьезно?) Это мне говорит спец по вате всея Руси? Учите мат часть) https://shop.rockwool.ru/fajer-batts.html
     
  10. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.146

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.146
    Адрес:
    Москва
    @Вермилоджик, ой ой, как все у вас плохо оказывается:ogo:
    @Теплов и Сухов, Все правильно говорит. Класс у такой ваты Г1 и производитель этого не скрывает.
    Заходим на сайт производителя https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1543/izolyatsiya_kaminov/fire_batts

    Картинка кликабельна. Матчасть :)

    Вата.JPG
     
  11. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    128

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    128
    Согласен. Матчасть.) Только вот, производитель противоречит сам себе. По моей ссылке четко указано НГ без каких либо уточнений.
    Тем не менее, спасибо, учту.
     
  12. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.146

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.146
    Адрес:
    Москва
    @Вермилоджик, по вашей ссылке указаны классы пожарной опасности. Для ваты с фольгой это - КМ1
    Что это означает на практике. Информации даже больше, чем по первой ссылке. Меня удивило, что вы занимаясь дымоходами не знаете про классы и группы.

    вата2.JPG

    Вата3.JPG
     
  13. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    128

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    128
    @fgh, уважаемый, не надо валить с больной головы на здоровую! Вы сами перемешали классы с группами. Я утверждал, что производитель заявляет о принадлежности данного продукта группе НГ. Привел в подтверждение ссылку, где указан не только класс пожарной опасности, но и группа горючести. Группа, а не класс горючести! Не в коем разе не собираюсь с вами ничем мериться и подвергать ваши профессиональные способности сомнению, ни чего о вас не зная. Чего и вам желаю!
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  14. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.146

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.146
    Адрес:
    Москва
    @Вермилоджик, совершенно не понятны ваши обиды. Мы каждый день учимся чему-то новому, ничего страшного не случилось, мы тут собрались для того чтобы помогать друг-другу, а не ругаться! Уверен, больше таких ошибок у вас не будет.
    К сожалению в России все делается через одно место, "специалистов" много. Как пример "профи" одной из немецких компаний специально для форума делает почти как у автора темы :)]

     
  15. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    128

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    128
    За обиды вам показалось. А результаты работы таких спецов мы часто видим на объектах.