1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20

Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.

  1. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
    В силу своей профессии установил несколько автоматических котлов разной конструкции. Заметил, что все котлы имеют преимущества и недостатки. Отвечая в темах про определённые марки котлов, сталкиваюсь с предложениями не отвлекаться от конкретного изделия. Поэтому приглашаю всех пользователей разных автоматических котлов в эту тему.
     
  2. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Сможете перечислить?
     
  3. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Отвечу теперь развёрнуто. Сегодня у нас похолодало ночью минус 20, сейчас минус 15. Ещё два дня назад температура была: ночью минус 4, днём плюс 5. Напомню, что у меня автоматический котёл и система отопления гравитационная (ЕЦ, насоса нет). Установок на котле не менял (сейчас работает по установленной температуре котла 70 градусов). Температура в доме держится одна 24-25 градусов. При понижении температуры наружного воздуха, время паузы котла стало чуть меньше, а время периода работы увеличилось. Дело в том, что при ЕЦ происходит саморегулирование. При повышении температуры в помещении, уменьшается количество тепловой энергии отдаваемой отопительными приборами. (дельта увеличивается), и расход теплоносителя через прибор уменьшается. И наоборот. Так как у меня в качестве отопительных приборов стоят конвекторы «Универсал»(имеющие малую тепловую инерцию) регулирование происходит оперативно без скачков температуры в помещении.

    При большем понижении температуры я просто повышу установленную температуру на котле и всё. Датчик по температуре помещения не стал ставить, за ненадобностью (хотя такая функция в контроллере предусмотрена).
     
    Последнее редактирование: 06.03.16
  4. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Могу: Хайцтехник, Дефро.
     
  5. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Как Вам Дефро? Что в нем хорошего, и что можно было бы улучшить?
     
  6. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Кстати Дефро поставил только один. Их не поворотная реторта плохо работает на наших углях Д, которых у нас подавляющее большинство, для населения разумеется (из за низкой температуры плавления золы).
    Может на буром работает хорошо, у нас их нет. Для этого тему и создал, чтобы узнать.
     
    Последнее редактирование: 06.03.16
  7. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    А Хайцтехник как?
     
  8. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Эти с поворотной. На много лучше. Но если температура плавления золы менее 1200гр., на максимальной мощности тоже вырастает иногда " шапка" на горелке.
     
  9. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    А что же происходит в минимуме?
     
  10. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    В минимуме и на средней мощности нормально, больших коржиков нет. Всё падает в зольник.
     
  11. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.949
    Благодарности:
    2.591

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.949
    Благодарности:
    2.591
    Адрес:
    Караганда
    Всем привет! Раскажу свой рпыт и сравнения автоматических котлов. Пррбно эксплотировал два котла первый был польский Метал феч, с лямдозондом и авторозжигом, очень понравился.
    Плюсы.
    Большой бункер на 300кг.
    При отключении света и отсутствия циркуляции не закипит, нет дыма и запаха дёктя в бункере, одобное обслуживание котла, т. е. чтобы почистить котёл не надо ничего откручивать, открыл дверку почистил закрыл. Нет никаких пыхов при открывании бункера. Качественное сгорание топлива, возможность использовать разные марки угля (нет зависаний в устье бункера)
    Минусы: Повышенная требовательность к фракции угля, и возможность заклинивания шнека что приведёт к остановки котла (за два месяца не клинил не разу) малый зольник.
    Второй котел был Ивана он же gandgubas.
    Плюсы, менее чувствителен к фракции угля, не закипит при отключении эл. энергии, (при условии гирметичных дверок.
    Минусы:
    Дым и запах в бункере, возможны пыхи в бункере, более чувствителен к маркам угля (возможны зависания в устье бункера).
     
  12. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Соотношение: бункер- зольник какое? То есть, сколько зольников заполниться с полного бункера?
    И зольность угля какая?
    А по подробней? Принцип?
     
  13. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.949
    Благодарности:
    2.591

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.949
    Благодарности:
    2.591
    Адрес:
    Караганда
    Сам зольный ящик литров 10, примерно одно ведро, вся осталавшаяся зола уже в зольник не помещалась и приходилось выгребать совком. Зольность угля в районе 10%.
    Авторозжиг осуществляеться спомощью воздушного тена, в теме выкладывал фото отчёт, чуть позже кину ссылку.
     
  14. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.949
    Благодарности:
    2.591

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.949
    Благодарности:
    2.591
    Адрес:
    Караганда
  15. Саняджо
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Россия
    Сюда бы не помешало пригласить пользователя Ямала.