1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Схема электроснабжения дачи

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем livi, 01.04.10.

  1. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    После длительных раздумий и изучения вопроса наваял схему электроснабжения для дачи.
    Хотел бы услышать компетентное мнение "жюри" по этому поводу.
    Схему прилагаю.
     

    Вложения:

    • Схема электроснабжения.jpg
  2. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    Зачем в доме повторно ноль заземляли? Если уж разделили на PE и N в щитке, то и тянуть их дальше


    Тем более что УЗО в таком варианте работать правильно не будет, нельзя после него ноль землить
     
  3. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    А ничего, что по контуру земли до реальной земли будет 35 метров, здается мне, что это очень не "гуд"?
    Об УЗО Вы уверены, что не будет правильно работать?
     
  4. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.626
    Благодарности:
    988

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.626
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Москва
    УЗО работать не будет. Зачем Вам вообще УЗО на столбе? Розетка? Насос?
     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Одно скажу точно, после разделения PEN проводника повторное объединение PE и N запрещено! Так что никакой шины PEN в доме быть не должно, будет только шина PE и N. Вот PE и заземляйте от своего контура. Т.е. в дом у вас должно приходить не 4, а 5 проводников.
     
  6. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    На столбе розетка для того, чтобы что-то делать пока нет дома - он строится.
    Насос - в 2-ух метрах от опоры находится приямок, где будет скважинный насос, вот его и подключу, чтобы из дома в обратку не вести 30 метров кабеля.
    А общее УЗО я ставлю на 100 мА, на всех группах дальше будут УЗО по 30 и 10 мА.


    Если я правильно Вас понял, схема долна выглядеть вот так (миниатюра).

    И тогда еще вопрос, если PE и N идут отдельно и РЕ повторно заземляется в доме, то можно же не класть между щитами 5х10 квадратов меди, можно тогда и 5х6 квадратов положить (требование ПУЭ про PEN сечением минимум 10 квадрат отпадает)?
    Или для таких мощностей 6 квадрат не хватит?
    Или есть еще что-то чего я не учел?
     

    Вложения:

    • Схема электроснабжения.jpg
  7. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.626
    Благодарности:
    988

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.626
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Москва
    Я считаю, лучше на столбе сделать только учетный щит. 30 м в обратку на насос. Ну и что? 2000 т.р. на нормальный кабель и все. Зато все в одном месте. Тогда у дома можно сделать повторное заземление.
    Сначала тоже хотел у столба делать заземление и по воздуху тянуть 30м земли, потом меня отговорили.
    А потом почему Вы думаете делать систему заземления TN-C-S?
     
  8. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Дело в том, что заземлять щит на столбе будут по любому - в РЭС сказали, что землить нейтраль на щите учета обязательно!
    Причем щит в новом доме будет в лучшем случае через год, а тем временем нужно жить в старом домике - он пока будет висеть на автомате насоса. А в розетки будет включаться инструмент для стройки, т.е. я пока буду пользоваться только одним щитом - на опоре.
    Да и мне, честно говоря, не хотелось бы, чтоб стройка происходила без заземления.

    И что прикажете, мне с этим делать? Моя новая схема соответствует канонам или есть нюансы?

    А потом, если не TN-C-S, то что, если TN-C уже будет по любому... оставлять TN-C? Так нельзя ж ведь!
     
  9. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.626
    Благодарности:
    988

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.626
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Москва
    Это правильно. Пусть заземляют и PEN и щит до автомата.
    А система может быть еще и ТТ.


    Я тут вот что подумал. Делайте на столбе заземление, только качественное! и тяните 5 линий. Как Вы изначально и хотели.
    Только вот смущают 35м, блин. А разряд молнии...
     
  10. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Если пойти по варианту ТТ, то должен быть 4-ех жильный кабель 4х10 по меди. Земля - автономный контур, который пойдет РЕ проводником к потребителям. С нейтралью он не соединяется нигде. УЗО - везде и чем меньше параметр тока утечки тем лучше. В идеале все по 10мА.

    Если TN-C-S - все как на второй схеме (здается мне), единственное, что смущает, это я не знаю, можно ли повторно землить РЕ, как у меня в доме на схеме показано?

    А по поводу 35 метров - объясните опасения с молнией?
     
  11. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Вот я тут помыслил и сделал новую схему...
    Думается мне, она учитывает все высказанные нюансы, включая нюансы с неработой УЗО в самой первой схеме и исключает необходимость 5-ти проводников (2-ая схема).
    Как по мне, то это полный дубляж ситуации, как будто от уличной трехфазной линии подключается два разных объекта.

    Можете прокоментировать новый, 3-ий вариант?
     

    Вложения:

    • Схема электроснабжения 3 - 20100401.jpg
  12. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Откуда у вас после вводного автомата и счётчика снова появился PEN проводник? Неправильная схема.
     
  13. jim
    Регистрация:
    15.03.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    136

    jim

    Живу здесь

    jim

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    А что вы так 5-проводки боитесь?


    Нужно при длине 35м.
     
  14. livi
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691

    livi

    Строю дачу

    livi

    Строю дачу

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Киев
    Ок. Тогда возвращаемся снова ко второму варианту, 5-ти проводной схеме (в миниатюрах).
    Он правильный? Нет проблемы в том, что я повторно заземлю РЕ, с учетом того, что сопротивление контура возле дома будет наверняка меньше, чем у заземления возле опоры?

    И какое тогда брать сечение кабеля по меди между щитами? ВВГ 5х(?)
     

    Вложения:

    • Схема электроснабжения 2 - 20100401.jpg
  15. jim
    Регистрация:
    15.03.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    136

    jim

    Живу здесь

    jim

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    ВВГ под землей не гуд, лучше АВБбШв 5х16