Ростверк, сложный фундамент над землей. 9х12

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ros-opora, 04.03.16.

  1. ros-opora
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    ros-opora

    Участник

    ros-opora

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    Ростверк, сложный фундамент над землей. 9х12
    Рассказ о том, как мы съэкономили более 500 000руб.
    И сделали довольно сложный фундамент, в определённый бюджет заказчика.

    Это моя первая тема, прошу подсказывать, если что делаю не так.

    Так же с радостью проконсультирую вас в любых вопросах связанных с фундаментами и строительством!

    Предыстория:

    Нам позвонил Андрей (заказчик) и сказал что, у него есть одна задача и ряд сложностей.

    Проблемы или сложности:
    1. Большой перепад 1.67м
    2. Плохой подъезд техники
    3. Ограниченный бюджет

    Решение нашли, не сразу, т. к. вначале думали сделать цоколь.
     

    Вложения:

    • DSC_0754.JPG
  2. ros-opora
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    ros-opora

    Участник

    ros-opora

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    Этапы работ.

    1. Этап.

    Это буронабивные сваи или бурозаливные, кто как их называет.

    Грунт был очень хороший (вплане несущей способности) поэтому бурили сваи всего на 3м.

    Сваи:
    - шаг между сваями 1.6м по осям, если по краям, то там вышло 1.3м
    - диаметр: 300мм
    - армировка: арматура А12 4 стержня.
    - поперечины из 6-ки
    - бетон М300 с виброуплотнителем.

    Очень важно было залить сваи с минимальным перепадом по высоте и выдержать все размеры.

    Как то так получилось, что сам процесс заливки и бурежки не стали снимать.
    Вот фото, как подготавливали под ленту всё.
     

    Вложения:

    • DSC_0205.JPG
    • DSC_0751.JPG
    • DSC_0752.JPG
    • DSC_0753.JPG
  3. _iDalgo_
    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    32

    _iDalgo_

    Живу здесь

    _iDalgo_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Полоцк
    Не могли бы вы пояснить, что имели ввиду.
     
  4. ros-opora
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    ros-opora

    Участник

    ros-opora

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    Делали изыскания грунтов.
    Забурили 2 скважины по 10м.
    Оказалось что уже на 2метрах идет такой грунт.

    "Суглинок коричневый, твердый, непросадочный, с линзами песка мелкого, с вкл гравия до 5%"

    Почему и небыло смысла буриться ниже, т. к. уже дошли до несущего слоя.
     
  5. ros-opora
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    ros-opora

    Участник

    ros-opora

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    2. Этап

    Подготовка ленты, выставление опалубки и армировка.

    Хочу заметить, очень важно чтобы сваи входили в ленту на 10-15см, так будет более жесткая связь.

    Размер ленты 0.4м х 0.4м.
    Армировка: 8 прутов А16 арматура, поперечины А8.
    Бетон М300 с виброуплотнителем
    Опалубка: опалубку привезли свою с другого объекта доска 40мм х 200мм. впринципе она себя показала достойно, нигде ничего не выдавило.

    Заливали просто с миксера, т. к. был риск что бетон с бетононасоса просто бы порвал нашу опалубку.
    Залили за 1 раз.

    Общий срок всех работ составил около 15 дней.
     

    Вложения:

    • DSC_0195.JPG
    • DSC_0197.JPG
    • DSC_0198.JPG
    • DSC_0199.JPG
    • DSC_0200.JPG
    • DSC_0201.JPG
  6. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Углы и пересечения проармированы неправильно. Арматуры скорее всего хватило Ф12. Перепада в 1.67м в пятне застройки не узрел. Если только строители на фото ростом под 2.5 метра :aga:
     
  7. Gorbatovskij
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    1.720

    Gorbatovskij

    Живу здесь

    Gorbatovskij

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    1.720
    Адрес:
    Павлово
    Объявите ценник за сие сооружение пожалуйста! :hello:
     
  8. ros-opora
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    ros-opora

    Участник

    ros-opora

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    Если не соврать, где то 328 000руб
     
  9. ros-opora
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    ros-opora

    Участник

    ros-opora

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    1) Перепад
    Самый дальний, левый угол и ближний правый, между ними было 1,67 перепад.

    2) Про армировку.
    Армировка правильная, если бы мы лили просто ленту, то там конечно нужно загибать арматуру на углах, т. к. непонятно как поведет себя грунт.

    А в случае с ростверком, мы пробурились на несущий слой и просадок в сваях не будет и подвижек свай тоже не будет, т. к. пробурились ниже глубины промерзания.

    Если у вас есть СНиПы, про армировку ростверка, мне было бы интересно глянуть.

    3) Арматура 12Ф
    Может и хватит, а может и нет? А если треснет? Что делать будете?

    Когда строишь фундамент, нужно задавать правильные вопросы.

    А выдержит ЛИ?

    Спасибо за интересные вопросы.
     
  10. ros-opora
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    ros-opora

    Участник

    ros-opora

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
  11. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    36

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Perm
    Хомуты у вас выполнены не правильно. Рабочая арматура должна быть внутри хомута. По сути у вас балка по колоннам, и балка будет испытывать кручение, хомуты должны быть четырех срезные, с шагом (с расстоянием между хомутами) по расчету но не менее 150мм между хомутами возле колонны.
    Жесткая заделка сваи в ростверк, для этого свая заделывается на 5 см, а выпуски арматуры на длину анкеровки. Верхняя продольная рабочая арматура, заводится за колонну на длину анкеровки, если такой возможности нет, отгибается за колонну и дополнительно ставятся шпильки, которые не дают отогнутым стержням разогнуться в бетоне и не сколоть бетон.
     
  12. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452
    Адрес:
    Тверь
    Не мало?
     
    Последнее редактирование: 09.03.16
  13. ros-opora
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    ros-opora

    Участник

    ros-opora

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    Шаг сваи по осям 1.6м по краям свай 1.3м. Учитывая что уперлись в несущий слой, то это с хорошим запасом прочности данное количество свай.
     
  14. ros-opora
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    ros-opora

    Участник

    ros-opora

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    @AlexPrm, @AlexPrm,
    Впринципе вы во всем правы, а про
    даже не знал, спасибо за хорошую информацию, буду иметь ввиду.

    Т. к. арматуру использовали 16, а не 12 и 14, то нашего шага в 250мм было достаточно.

    У нас так и сделано, свая заходит до 10см в тело ростверка.

    Спасибо за дельный совет!)

    img_7090.jpg
     
  15. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452
    Адрес:
    Тверь
    Диаметр сваи 300 площадь, соответственно 700 см, Хороший-прехороший грунт это 4 кг на см. 2800 кг на столб. Столбов 35-(так по фотографии прикинул) Это получается чуть меньше 100 тонн. Сколько весит ваш дом из газосиликата, с ростверком и снегом - подозреваю что больше. На склоне применяют еще соответствующий коэффициент.
    Насколько я въехал в чужие расчеты. А слова хороший, большой, маленький и достаточный в строительной отрасли заменяют всем понятными цифрами.
    пилл.JPG
    Отмеченные кружочками места чем закрывали?
     
    Последнее редактирование: 10.03.16