Уважаемые знатоки и специалисты! Очень нужен совет по организации перелива в накопительной емкости. Есть частный дом в селе. Давление воды в центральном водопроводе, мягко говоря, недостаточное для нормального водоснабжения дома. Появилось желание установить промежуточную накопительную емкость и насосную станцию. Емкость собираюсь закапывать в землю и рядом с ней поставить насосную станцию. Почему в землю? 1. В доме нет места. 2. Подвала в доме тоже нет. 3. Установка на крышу нежелательна, т.к. летом очень слабое давление воды и до крыши недодавит. И теперь меня мучает вопрос, как сделать перелив в емкости. Емкость то, ниже уровня земли будет и насосная станция рядом. Если вдруг заклинит, или еще как сломается поплавковый клапан, утонет насосная станция. Help!
Igor_1, насосную станцию поставьте в дом, если шум её работы не будет Вам мешать. И сразу же вопрос: как Вы собираетесь решать проблему размораживания накопительной ёмкости закопанной в грунт?
Я и собирался поставить что то типа поплавкового клапана (как в бачке унитаза). Но никакой клапан не застахован от попадания пещинки под запорное устройство и, в таком случае, он полностью не закроется и побежит водичка через верх емкости в ямку, а там насосная станция стоит. У меня есть вот такая бредовая идея. Если крышку промежуточной емкости загерметизировать, то можно будет перелив поднять над уровнем земли. Вот только не знаю возможно ли, крышка емкости должна быть диаметром миллиметров 300, уплотнится ли такая крышка? Может быть есть какие другие варианты? В дом нехотелось бы. Будет шуметь. А отдельного помещения для нее нет. Емкость хочу поставить как бы в маленький подвальчик. Труба центрального водоснабжения проходит на глубине 1,7 метра и не далеко от дома, через двор. Емкость хочу поставить рядом с трубой, а с верху, потолок и боковые стенки на 0,5м утеплить пенопластом. Думаю будет достаточно. Во дворе есть еще колонка, так там нижняя труба никогда не замерзала. У нас сильные морозы большая редкость, а если будет подмерзать, поставлю какой нибудь обогреватель.
А если поставить - обратный клапан, герметичная емкость, насос для повышения давления. Ввод в емкость сделать в самом верху, забор воды для насоса опустить на дно емкости. Емкость закопать на глубину не менее 1,2м.
На эскизе - здорово! Лично не нравится один момент. От повышенной влажности в таком своеобразном кессоне насосная станция быстро выйдет из строя. Предлагаю рассмотреть вариант с применением скважинного (колодезного) насоса, например Водолея, помещенного в накопительную ёмкость. Кстати и перелив не нужен, герметичная крышка и всё!
Идея такого перелива понравилась. Дополню... Если вода будет подниматься медленно, ее может "прихватить" в случае мороза. Предлагаемый поплавок будет "сигнализировать" о начинающемся переполнении, а низкий слив не даст воде быстро замерзнуть. Крышка д300 - фланцевое соединение, болты м10 по кругу,(другой формы) через 50 мм. Крышка - ст. лист. 4мм. Резиновая прокладка кольцом.
Да, озадачили вы меня. Про сырость я как то не подумал. А насосную станцию уже купили. Что ж, буду думать, может в доме для нее место найдем. Просто тут на форуме видел насосную станцию в колодце, вот и .. Всем большое спасибо за советы! И за идею с поплавком.
Идея неплохая но, в центральном водоводе, кода отсутствует вода, присутствует воздух. Вот со временем, думаю, этим воздухом будет заполнена вся емкость. Воздуху просто некуда будет деться емкость то герметичная. И потом, в центральном водоводе бывает и нормальное давление, редко, но бывает. Думаю атмосферы две как минимум. Если сделать по вашей схеме, боюсь что этими 2-я атм. герметичную емкость просто разорвет.
Присутствующий в воде газ будет вместе с водой подаваться в систему. Кроме того для удаления накапливающихся газов можно установить и воздухоотводчик. Двумя барами вряд ли можно повредить накопительную ёмкость. В конце-концов её можно сделать и металлическую.
А не проще ли встроить в водопровод насос типа циркуляционного (ну, или другого), который банально повысит вам давление?