1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Хочу заменить провод от дома до щитка

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Петров777, 04.06.15.

  1. Петров777
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184

    Петров777

    Живу здесь

    Петров777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Москва
    Хочу заменить провод от дома до щитка
    Доброго дня.
    в снт электричество с 80-х годов.
    не так давно мы (снт) заменили столбы, заменили провода, на самонесущие.
    от столбов, до дома идет тоже новый, самонесущий провод.
    а дальше, он соединяется со старым, и старый идет в дом, до счетчика.
    старый провод проложен по стене дома, по улице.
    хочу заменить провод, от дома, до счетчика. (счетчик стоит в доме)
    надеюсь понятно описал.

    как это правильно сделать? чем лучше соединить провода, нужно ли ставить распайку?
    какой провод взять для улицы?
    п. с. руки из правильного места, просто не было в этом опыта)
     
  2. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
    Вопрос перенесен в профильный раздел.
     
  3. Петров777
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184

    Петров777

    Живу здесь

    Петров777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Москва
    спасибо, а то не знал, куда воткнуть.
    п. с. вопрос актуален
     
  4. Петров777
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184

    Петров777

    Живу здесь

    Петров777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Москва
    Нашел в интернете похожую фотку. у меня тоже самое, только автоматы стоят в доме.
    нужно заменить провод, который на фото в гофре (уходит в дом, к щитку).
    какой взять провод, и чем правильно состыковать СИП с новым проводом?
    нужно ли это соединение прятать в распаечные коробки, или соединение, как на фото- является оптимальным?
     

    Вложения:

    • 53985c15d9c5b.jpg
  5. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    Надеюсь до счётчика установлен автоматический выключатель?
    Для однофазного ввода:
    вторя нормам – ВВГнг 2х10;
    если вводной АВ не больше 25А, сгодится ВВГнг 2х6.
    Герметичным прокалывающим ответвительным зажимом, например: Niled P4, Ensto SLIW50 или Sicame TTD041. Зажимы со срывными болтами. Возможна установка под напряжением.
    Нет. Зажимы герметичны.
    В месте соединения СИП с кабелем – да. Вводной АВ под крышей – сомнительное решение.
     
  6. Петров777
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184

    Петров777

    Живу здесь

    Петров777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Москва
    До счетчика установлены "пробки". Их тоже буду менять на автоматы.
    Какое сечение у вводного- честно говоря не знаю... Думаю, воткнули что подешевле(
    сейчас поищу на ютубе, спасибо за наводочку.
    [/QUOTE]
    Можно поподробнее?
     
  7. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    Учтите селективность. Номинал вводного АВ должен быть на ступень выше.
    Помятуя сказанное "хочу заменить провод", для отрезка СИП – шкаф учёта купите новый ВВГнг 2х10.
    Три повода карабкаться по лестнице:
    - Вводной АВ наверняка сработает на короткое замыкание вместе с домовыми автоматами.
    - Желательно наличие УЗО 300мА на вводе. Рекомендована проверка с периодом один-два месяца и снова и снова.
    - Не забываем надобность протягивать клеммы.
     
  8. traiderlogi
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    traiderlogi

    Новичок

    traiderlogi

    Новичок

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Аналогичная задача. Работаем на объекте, который с недавнего времени принадлежит одному из менеджеров фирмы, торгующей кабелем. Человек очень прошареный, но по некоторым вопросам у нас возникли разногласия. Дом новый, но куплен уже у первого хозяина, который сцепил вместе зачем-то медные с алюминиевыми проводами. Как при совке у неродивого вредителя. Заказчик, ясный пень хочет подвезти кабель ВВГнг через свою компанию, но в их прайсе не нахожу двухжильных. Подойдет ли 3-х жильный с площадью 4,5?
    Спасибо!
     
    Последнее редактирование модератором: 15.07.15
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @traiderlogi, пойдёт и 3-х жильный, только за площадь Вы указали?
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Это потому что он не электрик даже:) но как и все штукотуромалярыкаменщики хочет им стать:aga::)]
     
  11. Петров777
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184

    Петров777

    Живу здесь

    Петров777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Москва
    доброго дня.
    долго идет процесс, но чтото продвигается.
    уже купил:
    -ящик под автоматы (взял металлический, теперь не знаю- правильно ли сделал?!)
    -Ввгнг 2*10
    -УЗО ABB 40A 300mA.
    -проплывающие зажимы Niled P4,
    -клеммы wago, распаечные коробки, гофру, крепёж, розетки.

    вот не знаю, какой купить вводной автомат? если посчитать, то получается 10кв.мм*8=80А (где-то в интернете видел формулу расчета номиналов автоматов)
    Но 80А мне не надо, получается надо взять вводной на 63А? или тоже на 40, как у УЗО?
     
  12. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    Сперва:
    Потом:
    А надо бы наоборот!
    Получается, надо смотреть таблицу допустимых длительных токов для проводов и учесть время-токовую характеристику теплового расцепителя АВ.
     
  13. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    взять в руки ТУ (технические условия) и посмотреть, сколько мощности выделено.
    По результатам - купить необходимый АВ и поставить.

    неправильно. Во первых - ящик под автоматы называется щит.
    Во вторых - прежде чем покупать щит, надо сделать схему этого щита, определиться с его начинкой, и только потом подбирать размеры щита.
    В третьих - что то мне так кажется, что Вы все таки не электрик, хоть и
     
  14. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Москва
    Куда плывут-то?
     
  15. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    Дом деревянный, подключение напрямую от ВЛИ.

    Сначала определитесь:
    - сделать как правильно и установить пластиковый шкаф или бокс под АВ со степенью защиты IP65 на фасаде и далее проложить кабель до домового РЩ; тут нужна селективность между вводными АВ, например 32 – 25, либо реле ограничения мощности при одинаковых номиналах.

    - или сделать как проще, довольствуясь единственным ЩУР в доме.

    В любом случае ваши 10 мм. кв. кабеля в местах пересечения стен, перекрытий и при всякой скрытой прокладке должны быть в стальной трубе, толщиной не менее 3,2 мм.
     
    Последнее редактирование: 03.03.16