1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Обезжелезить и умягчить. Вода из скважины

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Annte, 01.03.16.

  1. Annte
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Annte

    Участник

    Annte

    Участник

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Обезжелезить и умягчить. Вода из скважины
    Доброго всем дня! Имею в Подмосковье скважину -32м. Столб воды 12-12,5 метров. Обсадная труба du=150мм. оцинковка. Установлен насос kercher spp 56 inox. Производительность 4800 л/ч давление 5,6 кг. Гидроаккумулятор 50л.
    Предпологаемый расход 1м3. Постоянное проживание 2х чел. Иногда гости. Душ, стиральная машина 1 с/у.
    Канализация топас 8. с принудительным отводом. Теперь главный вопрос:
    предложили установить три колонны аэрация, обезжелезивание, умягчения. Основной момент-нет места. Ну и финансовый вопрос не маловажен. Расчитывал на комплексную засыпку. Предложили экомикс А. Почитал на Вашем форуме рекомендации и отзывы о комплексных засыпках и призадумался. Понимаю, что по раздельности оно правильно. Чудес на свете не бывает. Сам техникой занимаюсь. Но фактор наличия площади ограничен. Может быть подскажите варианты. Максимум две колонны. Заранее благодарю всех, кто откликнется. Очень хотел бы услашать мнение Килби и Lmv16, не в обиду всем остальным. Спасибо.
     

    Вложения:

    • Анализ6098462N8.jpg
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А сколько площади имеется? Что с запахом у воды?
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Экомикс А не удаляет сероводород, запах останется, возможно, усилится особенно в горячей воде.
    1. Фильтр в корпусе 1054 с Pyrolox
    2. Фильтр умягчения воды с lewatit S1567 в корпусе1054 или для подстраховки от проскока железа можно засыпать экомикс А или с экотар В.
     
  4. Annte
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Annte

    Участник

    Annte

    Участник

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Запах только железа. Но когда вода нагревается запаха практически нет. Иногда при мытье посуды на руках появляется темноватый налёт. Но я грешу на картриджи. Пока поставил обычные колбы-десятки 2 шт. Никакого толка. А нагреватель проточный.

    Килби, фильтр 1054 с Pyrolox, а голову ему какую можно ставить?

    Места наверное для 2х 1054 впритык. Ещё солевой бак как то нужно ставить.

    Прочитал про Pirolox. Есть 8х20 и 20х40. Речь идёт о фракции или это что то другое? Какой нужен мне?
     
    Последнее редактирование модератором: 29.03.19
  5. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Клапан ручной промывки для фильтрации F56А
    upload_2016-3-2_7-59-50.png
    Речь о фракции, берите 8х20 крупную, 20х40 мелкая, дольше отмывается (много пыли), при обратной промывке можно потерять часть загрузки.
    Так сколько места по факту?
     
  6. Annte
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Annte

    Участник

    Annte

    Участник

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Площадь 2,8х2. Но здесь ещё котёл и коллекторы (гребёнка). Фильтр под окном ставить не очень хочется. Под ним ещё и радиатор. Планировал в угол.

    А на умягчение какую посоветуете голову? И какое кол-во Pyrolox и микса соответственно нужно для колбы 1054?
     
  7. Annte
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Annte

    Участник

    Annte

    Участник

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Насчёт фракции и клапана понял. А как часто промывается такой наполнитель? Имею ввиду Pyrolox?
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    1-2 раза в 7-10 дней, чем чаще, тем лучше.
    Голова на умягчитель F64B
    Pyrolox - 4 упаковки.
    Микса 25 литров +12 литров (вниз гравий 5л.), если экотара, там упаковка 28 л. Тогда лучше брать корпус 1252 и в неё две упаковки экотара.
     

    Вложения:

    • upload_2016-3-2_12-3-4.png
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Это эконом. решение. Если средства позволяют, то берёте автоматику китайскую Ranxin (дешевле) или американскую Clack (дороже).
     
  10. Annte
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Annte

    Участник

    Annte

    Участник

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Насчёт засыпки уяснил. А клапан Ranxin по Вашему мнению не совсем плохо? Clack я видел даже как сказали - последняя модель оранжевого цвета. В моём понимании, главное чтобы в обслуге с зап. частями не было проблем и в удобстве разобрать собрать. Ну цены конечно поднялись...:no: Сначала скорее всего поставлю эконом вариант. Отсюда вопрос в выборе баллона. Имею ввиду резьбовую часть. Чтобы потом можно было без проблем перекинуть. А ручной клапан в принципе на н. з. всегда может пригодиться.
     
  11. Annte
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Annte

    Участник

    Annte

    Участник

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Извеняюсь, забыл спросить. Если головы с ручным управлением поставлю, то каким кол-вом воды промывать нужно (примерно)?
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Первый фильтр - 400-600 л., второй - 400-500 л., если не изощряться и не экономить.
     
  13. Annte
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Annte

    Участник

    Annte

    Участник

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Килби, благодарю за исчерпывающий совет:hello: Если это возможно, насчёт клапанов пару слов напишите пожалуйста.
     
  14. Annte
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Annte

    Участник

    Annte

    Участник

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Сегодня зондировал почву на предмет засыпки Pyrolox.
    Всвязи с этим хотел спросить ещё вот что, насколько колба 1054 отличается от 1044. Критично ли это в моём случае?
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    На первый фильтр можно GE Osmonics 263/440i (эконом) или Logix 263/740 или Clack WS1TCBTZ.
    На умягчитель - Clack WS1CIDM.

    1054 выше чем 1044, не критично, но гораздо лучше, т. к. больше загрузки.