1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обратный клапан на напорной магистрали насосной станции

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Телецц, 28.02.16.

  1. Телецц
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Телецц

    Участник

    Телецц

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Обратный клапан на напорной магистрали насосной станции
    Приветствую уважаемое сообщество!
    Нужна ясность в одном вопросе. Монтируется насосная станция: насос AQUARIO AJC-60C, Г/А на 50л., реле давления РМ/5, для защиты от "сухого хода" использован Блок управления ТУРБИ (картинку ТУРБИ прикрепил). Монтажное положение ТУРБИ на трубопроводе - горизонтальное.
    В общем, ничего особенного, вполне стандартный набор. Станция ставится с целью повышения давления в частном доме, по причине недостаточного давления в водопроводе. Подключается напрямую к магистрали, без дополнительной накопительной ёмкости.
    Есть желание установить ОК на напорной магистрали насоса (на всасе, ОК, разумеется, тоже присутствует).
    Вопрос: где он правильно должен быть установлен (если должен быть установлен), считая по ходу движения воды после насоса: Выход насоса > Стандартный пятивыводной штуцер с выходами на Г/А, манометр и реле давления > Уголок > ТУРБИ > Небольшой отрезок трубы ПНД 32 > Шаровый кран > далее - в дом к потребителям.
    Инструкция по монтажу не даёт чёткого и однозначного ответа на этот вопрос. СНИП - тоже (да и не ожидаю я этого ответа от СНИП-ов 1984-85гг)

    п. 12.16 СНиП 2.04.01-85*:
    п. 7.8 СНиП 2.04.02-84:
    Инструкция по монтажу блока ТУРБИ требует установку ОК до него, лишь при вертикальном положении блока, и не требует при горизонтальном. Почему?
    Хотелось бы услышать теоретическое обоснование установки ОК на напорной линии, и в каком именно месте, при наличии в линии Г/А, реле давления и датчика потока указанных моделей.

    ТУРБИ.jpg
     
  2. c-nel
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    229

    c-nel

    Живу здесь

    c-nel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    229
    установка второго ОК будет излишней.